Котел Ariston Сlas ошибка Err 201

Здраствуйте, у меня при включении в сеть видает ошибку 201,посмотрел в котле отсутствоит датчик ГВС,а так впринцепи все работает,чето завод изготовитель его не установил



Последнее редактирование witmo (2010-12-06 10:42:35)

 

#2 2010-12-06 23:53:33

jvolfss
Специалист

Re: Котел Ariston Сlas ошибка Err 201

видает ошибку 201,посмотрел в котле отсутствоит датчик ГВС

С 2008 года новая партия котлов была выпущена уже изначально без датчиков НТС ГВС и действительно поступала в продажу.
эти котлы комплектовались старой версией плат. потом в ПО "платы прописали" отсутствия этого датчика и котлы перестали выдавать эту ошибкучерез 20 спкунд после включения в сеть.

Вам поможет только замена платы. Или установка датчика НТС ГВС.


Быстро! Качественно! Дёшево!
Выберите только два пункта.
 

#3 2017-01-12 10:20:55

alexpp78
Новичок

Re: Котел Ariston Сlas ошибка Err 201

После замены платы управления появилась ошибка Err 201

Пробовал зайти в меню настроек: после нажатия MENU/Ok на дисплее 2 0 0 (2 мигает 00 горит), поменять дает только первую цифру, вобщем никак не доберусь до необходимых параметров.
Как убрать етот Err 201?



Последнее редактирование alexpp78 (2017-01-12 10:22:54)

 

#4 2017-01-12 16:30:49

Lavrishin
Админ

Re: Котел Ariston Сlas ошибка Err 201

Подключить вместо датчика температуры ГВС аналогичный резистор.
Или выкладывай картинки сопроводительного документа к твоей  "универсальной плате".



Последнее редактирование Lavrishin (2017-01-12 16:35:29)


readУказывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!read
 

#5 2017-01-13 20:00:06

Виктор
Админ

Re: Котел Ariston Сlas ошибка Err 201

На какую плату поменяли? Если это заменная плата для вашей модели, то 201 первая ошибка будет включаться только при включении в сеть и потом она вам не должна мешать .
А если вам дали плату от рабочего котла из первой партии класа ,то вам поможет только совет лавришина.

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 4003
Всего тем: 646
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 20089
День рождения сегодня 
VladSh(40),
yuray(39)
Всего сообщений сегодня: 4
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: olliecv3
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 6

reklama na forume

[ Generated in 0.084 seconds, 26 queries executed ]