Re: Газовый котёл Protherm Lynx

6-8 литров в минуту

Добавлено  09.03.2015 11:36:14:
ну точно больше 60градусов

 

#22 2016-11-06 22:09:55

vit45
Новичок

Re: Газовый котёл Protherm Lynx

Помогите пожалуйста разобраться
Имеется данный газовый котел. Год отработал на ура, а теперь такая проблема:
при запуске горелки на отопление, через пару секунд котел тихонько щелкает и пламя гаснет.
секунд через 30-50 все повторяется снова. Очень редко запускается нормально и прогревается до заданной температуры.

Если же включить горячую воду, он включает горелку и нормально греет воду.
После выключения воды горелка продолжает работать и прогревает систему отопления до заданной температуры.
Затем все по новой. Ошибок нет, котел заземлен в розетке 240.

 

#23 2016-11-07 00:51:13

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котёл Protherm Lynx

А комнатный датчик имеется? Электрод ионизации чистился давно?


rtfmПРАВИЛА
 

#24 2016-11-07 08:28:02

vit45
Новичок

Re: Газовый котёл Protherm Lynx

Комнатного датчика нет. Электрод пока не трогал.

 

#25 2016-11-08 20:12:16

UVA
Админ

Re: Газовый котёл Protherm Lynx

vit45 пишет:

Комнатного датчика нет. Электрод пока не трогал.

А, что кроме?


Пиши согласно Правилам Форума!
Мои контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#26 2016-11-09 11:52:04

vit45
Новичок

Re: Газовый котёл Protherm Lynx

Большое спасибо  всем, решилось чисткой электрода ионизации, хотя нагара на нем было совсем немного.
Ps. Поскоблил губкой с металлической проволокой для посуды, протер ацетоном - заработал как часы.

 

#27 2016-11-10 11:27:51

Vitalii
Новичок

Re: Газовый котёл Protherm Lynx

Усім привіт! Була така ж сама проблема - не запалювався газ!(( За порадую Анатолія - прочистив електрод іонізації (наждак 1000, дуже маленька фракція) - проблема вирішилась! Хоча нагару як такого і не було. Тьфу-тьфу, котел запрацював)
Дякую #Анатолій )

 

#28 2017-06-17 16:34:57

devilmat
Новичок

Re: Газовый котёл Protherm Lynx

Отопление вроде работает нормально, а вот при открытии горячего крана бежит холодная (слышно как набирает воду колонка. слышно как вспыхивает горелка но тут же тухнет) приходится открывать 1-7 раз кран горячей воды или ждать до 7 мин пока пойдет горячяя (горелка вспыхивает примерно раз в 2-3 мин) и в "какой то раз" может зароботать нормально не "потухнув", хотя может иногда и с первого раза заработать в чем может быть причина такого поведения котла?

 

#29 2017-06-17 21:46:53

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котёл Protherm Lynx

Иожет быть что угодно, но вначале стоило бы проверить давление в котле, работу дымохода....


rtfmПРАВИЛА
 

#30 2017-06-17 23:40:59

devilmat
Новичок

Re: Газовый котёл Protherm Lynx

давление 1,8 дымоход норм проверяли

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 3995
Всего тем: 638
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 20070
Всего сообщений сегодня: 3
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: MaxAvticr
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 6

reklama na forume

[ Generated in 0.120 seconds, 30 queries executed ]