#21 2010-12-02 23:12:13

bob280967
Новичок

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

Дифреле,это реле давления воздуха?
Все работает как часы, пока я не поднимаю температуру и следовательно давление,может быть давление воздуха в расширительном сосуде низкое вот реле и не дорабатывает?
Специалисты запускавшие котёл говорили что рекомендуется проверка и при необходимости подкачка давления воздуха в расширительном мембранном сосуде раз в пол года.
К тому же консультировали что давление на индикаторе давления не должно изменяться в отрезке холодная-горячая вода в системе отопления более чем на 0.5 bar?
А у меня на данный момент 1 bar разница.

 

#22 2010-12-02 23:39:43

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

Проверьте фильтр на обратке,возможно он забит и котел закипает при увеличении температуры - и так выдает вам ошибку, давление в котле электроника не контролирует
Но скорее всего, не верно выставлено макс давление газа и на полной мощности захлебывается дифреле - либо не достаточно воздуха для горения


rtfmПРАВИЛА
 

#23 2010-12-03 00:42:37

bob280967
Новичок

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

Спаси Господи Анатолий,за дельный совет,пол часа в тестовом режиме на максимальной температуре ,без збоев.
В фильтре небольшое количество как бы мелко тёртой резины,но не много.
Но этого было достаточно для того что бы нарушить рециркуляцию.
В общем то сам виноват необходимо было давно заглянуть в фильтр,для профилактики,к тому же у меня это не сложно.
И всё таки,стоит ли довести давление воздуха в расширительном сосуде к норме?
Какая она,и как это правильно сделать?

 

#24 2010-12-03 01:43:57

Dwrz
Админ

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

Слить с котла воду - чтоб на манометре было давление = 0
Накачать в расширительный бак воздуха (азота) до 0,7 - 1Бар (чтоб вся вода что есть в баке слилась тоже).
Затем заправить котле, развоздушить и будет работать.


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#25 2010-12-03 09:35:31

bob280967
Новичок

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

Dwrz,спаси Господи,понял.

 

#26 2011-02-28 04:46:38

Yuriy
Новичок

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

Добрый день, такая проблемма, котел Висман Витопенд 100. Котлу 2 года, первый год работал отлично, пол года назад при включении горячей воды, горелка стала загораться на несколько секунд потом гаснуть и так постоянно, т.е. шла горячая вода потом холодная и так по кругу. Неделю назад при включении горячей воды, секунд на 10 вода нагревается, потом входит в режим аварии, загорается красный индиктор на котле. Регулятором сбрасываю ошибку, котел начинает работать. А затем при открытии крана горячей воды, все повторяется и так постояно

 

#27 2011-02-28 22:48:35

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

Скорее всего теплообменник ГВС забит мусором и накипью


rtfmПРАВИЛА
 

#28 2011-02-28 23:54:52

SKS
Модератор

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

Скорее всего оба надо мыть-ведь котёл перегревается.


Выпей воды-удиви печень!!!
 

#29 2011-03-02 03:54:36

Yuriy
Новичок

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

Спосибо за погмощь, буду пробовать

 

#30 2011-08-05 01:03:45

ByDeRus
Гость

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

Доброго вечера.
Проблема с котлом Vitopend 100W WH0A в режиме ГВС(летом) без открытия крана включается котел на короткое время.
Что это может быть? Не подскажите?

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 3995
Всего тем: 638
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 20070
Всего сообщений сегодня: 3
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: MaxAvticr
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 7

reklama na forume

[ Generated in 0.086 seconds, 28 queries executed ]