#1 2009-09-10 22:28:58

Анатолий
Administrator

Котел ARISTON TX

Инструкция ARISTON TX 23 MFFI скачать:     

You are not registered



Инструкция  ARISTON TX 23 MI скачать:     

You are not registered


rtfmПРАВИЛА
 

#2 2009-11-21 22:02:35

Ayax
Пользователь

Re: Котел ARISTON TX

Доброго времени суток всем!
Имеется проблема с запуском котла, а именно:
Слетела плата, установил новую, котел запускается и спустя 16-20 сек. работы, уходит в аварию по дымоходу (котел дымоходный). Никто ничего объяснить не может. Все датчики в рабочем состоянии, проверено на разъемах у платы. Сам датчик дымохода "шунтировал" непосредственно на разъеме платы - результат тот же.
У кого какие будут соображения по этому поводу?
С респектом.


...всё, что могу....
 

#3 2009-11-21 23:37:11

Dwrz
Админ

Re: Котел ARISTON TX

Проверьте  на плате управления положение перемычкек, что-бы правильно стояли!
Может там на MFFI установлено.


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#4 2009-11-22 11:52:27

Ayax
Пользователь

Re: Котел ARISTON TX

Пятая перемычка стояла в положении В - переставил в А - котел запустился. А дальше, как описал выше.


...всё, что могу....
 

#5 2009-12-05 11:25:54

Ayax
Пользователь

Re: Котел ARISTON TX

Всем доброго времени суток!
Проблема решается просто - кому интересно пишите в личку.
С респектом.


...всё, что могу....
 

#6 2009-12-05 11:28:39

Ayax
Пользователь

Re: Котел ARISTON TX

Одну проблему решили - другая появилась: котел TX MFFI, в последнее время появилась проблема: работает-работает, а потом просто уходит в аварию по дымоходу. Может постоять некоторое время, потом сам запуститься. В процессе диагностики выяснилось, что не запускается турбина. Известно, что разрешение на запуск турбины, после паузы, дает РАЗОМКНУТЫЙ датчик прессостата. Датчик разомкнут, но плата видит его как "полураомкнутый", т.е. на разъеме присутствует сопротивление порядка 1,5 Мом. Причем не каждый раз, а случайно - может быть, а может не быть. Снятие клеммы с прессостата в нужный момент для запуска, не оказывает никакого действия. Цепочка С202-15n и R???-34kOм в норме. А вот R218-682 кОм на этой плате, хотя на других R218 равно от 667 до 678 кОм. Может из-за этой разницы и нет четкого улавливания состояния прессостата.
Какие будут мнения?


...всё, что могу....
 

#7 2009-12-06 00:04:43

Dwrz
Админ

Re: Котел ARISTON TX

К сожалению нету принципиальной схемы, а может чего нибудь там капнуло токопроводящего - бывает же такое?!


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#8 2009-12-06 11:52:48

Ayax
Пользователь

Re: Котел ARISTON TX

В том-то и дело - сухо как пустыне.
Могу добавить к сказанному в описании проблемы: на выходе компаратора, куда поступает сигнал от датчика, напряжение 0,6...0,8 V, т.е. четкого "нуля" нет и плавает к тому же во время контроля состояния датчика турбины. После выключения турбины (по уходу в аварию искусственному) напряжение становится строго 0,6 V.



Последнее редактирование Ayax (2009-12-06 11:58:30)


...всё, что могу....
 

#9 2009-12-08 02:17:46

Анатолий
Administrator

Re: Котел ARISTON TX

При короткозамкнутом датчике моностата напряжение вообще дожно быть 0,000 V.


rtfmПРАВИЛА
 

#10 2009-12-08 13:09:08

Ayax
Пользователь

Re: Котел ARISTON TX

0.0V на выходе компаратора? Я правильно понял? Если так, что в таком случае можно сделать? Для помощи компаратору зашунтировать выход сопротивлением 100к и посмотреть, что получится? Или второй выход - уменьшить сопротивление обратной связи? До получения четкого нуля на выходе? Жду рекомендаций.



Последнее редактирование Ayax (2009-12-08 13:11:07)


...всё, что могу....
 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 3995
Всего тем: 638
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 20070
Всего сообщений сегодня: 3
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: MaxAvticr
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 6

reklama na forume

[ Generated in 0.079 seconds, 28 queries executed ]