Форум - Ремонт котлов

Форум - ремонт котлов

Вы не авторизированны – вы не можете писать на форуме и просматривать файлы

#1 2013-03-07 21:42:53

Котович
Новичок

Неисправность автоматика EUROSIT 630

При уличной температуре выше ноль градусов автоматика вырубается спустя минуту. Можно сто раз запускать - сто раз исправно вырубает . Котел парапетный Житомир. Где и что нужно подкрутить что бы котел работал при любой уличной температуре?

 

#2 2013-03-07 22:31:36

Gaz
Админ

Re: Неисправность автоматика EUROSIT 630

Ничего нигде крутить не надо!
В связи с тем что при повышении уличной температуры "падает" тяга с запальника "сдувает" пламя. У Вас что-то не то с парапетом.

 

#3 2013-03-08 11:12:16

Котович
Новичок

Re: Неисправность автоматика EUROSIT 630

понятно. спасибо.

 

#4 2013-08-15 21:32:17

dynamit
Админ

Re: Неисправность автоматика EUROSIT 630

Suhovich-s-a пишет:

Как правильно размещать парапетные котлы,конвекторы?

Кажется в инструкции все написано?

 

#5 2013-11-29 20:03:14

pilat20
Новичок

Re: Неисправность автоматика EUROSIT 630

Доброго времени суток! Подскажите, пжлст, отличие характеристик, наполнение термобаллоновк котлам и конвекторам автоматики Евросит 630

 

#6 2013-11-29 22:16:08

Анатолий
Administrator

Re: Неисправность автоматика EUROSIT 630

Для котлов котлов 42-82 градуса, конвекторов 10-40 градусов

 

#7 2013-12-02 22:23:35

pilat20
Новичок

Re: Неисправность автоматика EUROSIT 630

Спасибо за отклик, но меня интересует, какой именно жидкостью заполнены, одинаковой ли? Так как и температурные параметры разнятся и амплитуда срабатывания. Пробовал кто нибудь ремонтировать термобаллоны  любой автоматики?

 

#8 2013-12-03 01:36:04

Анатолий
Administrator

Re: Неисправность автоматика EUROSIT 630

Заполнены керосином под давлением

 

#9 2014-01-30 20:40:09

ypm55
Новичок

Re: Неисправность автоматика EUROSIT 630

С самого начала подклинивал пьезовоспламенитель.Вчера развалился совсем(собрать не сумел.Может есть решение уйти на электророзжиг запальника?Подскажите "бюджетный" вариант.Спасибо.



Последнее редактирование ypm55 (2014-01-31 08:16:47)

 

#10 2014-01-30 21:41:54

dynamit
Админ

Re: Неисправность автоматика EUROSIT 630

новый - гривен 50,если дорого - спички.

 

#11 2014-02-01 22:30:57

ypm55
Новичок

Re: Неисправность автоматика EUROSIT 630

Да,оказалось найти легко.30гр.(В Донецке-Б.Шахтостоителей с б.Шевченко)Ну,а спички не помогут,только вяз. спица,вата,спирт.А при ветр. погоде и с ними трудно зажечь.
Да ,тух парапетник "Данко"грешил на ветр. погоду,помыл форсунку и продул сжатым возд.,а пару раз в сутки всё же тух.Доп. пластина на выхлопе,укрытие термопары не помогало.

https://elation.kiev.ua/components/com_agora/img/members/8731/20140131002.jpg

И только прочистив 2 отв. форсунки запальника пруж. проволочкой(0.3--0.4 мм)решило вопрос.

 

#12 2017-01-25 09:53:02

rst777cl
Новичок

Re: Неисправность автоматика EUROSIT 630

подскажите пожалуста котел КСТ 16 с автоматикой eurosit 630!!раньше работал исправно сейчас включаеш основную горелку горит исключительно потом когда котел переходит на запальник через секунд 40 происходит щелчок и котел тухнет и так постоянно??? поменял термопару непомогло почистил запальник тоже непомогло !! что может быть !!

 

#13 2017-12-26 11:43:55

victol
Новичок

Re: Неисправность автоматика EUROSIT 630

Уважаемый Админ! Подскажите, а как запалить спичкой? Снять защитное стекло?(Конвектор GWH-2? автоматика EUROSIT 630). Спасибо.

 

#14 2017-12-26 19:01:45

Анатолий
Administrator

Re: Неисправность автоматика EUROSIT 630

Конвектор тяжело запалить дже спичкой - через окошко может и задуть

 

#15 2017-12-27 13:53:58

victol
Новичок

Re: Неисправность автоматика EUROSIT 630

Но в принципе можно?Надо срочно запалить конвектор на кухне.Он, по всей видимости, в рабочем состоянии.Просто я для экономии загасил основное пламя. Приехал, а запальник потух.

 

#16 2020-08-09 17:35:19

mark
Новичок

Re: Неисправность автоматика EUROSIT 630

Добрый день.Подскажите пожалуйста,в автоматике EUROSIT630 не могу повернуть регулятор в положение выключено до щелчка,боюсь что-то сломаю.В чем причина? Котел до этого долго работал включенным.

 

#17 2020-08-17 01:35:42

Анатолий
Administrator

Re: Неисправность автоматика EUROSIT 630

mark пишет:

Добрый день.Подскажите пожалуйста,в автоматике EUROSIT630 не могу повернуть регулятор в положение выключено до щелчка,боюсь что-то сломаю.В чем причина? Котел до этого долго работал включенным.

И как это понимать? С вас снять страх или что?

 

#18 2020-09-12 14:53:30

Viking
Новичок

Re: Неисправность автоматика EUROSIT 630

Добрый день.Подскажите пожалуйста,стоит автоматика EUROSIT630, котел новый, несрабатывает электроклапан пилотной горелки, (при розжиге пока держишь фитиль горит, отпускает тухнет) померял напряжение, при подключеной кататушке, максимум 11mV, достал термопару из котла, снова подключил к клапану, разогрел термопару газовой горелкой до красна 27mV, клапан держит. Подскажите где копать, датчики отключены, контакты почищены.

 

#19 2020-09-15 12:08:09

Анатолий
Administrator

Re: Неисправность автоматика EUROSIT 630

Померял напряжение где???
Напряжение на электромагнитный клапан сколько приходит?

 

#20 2020-09-19 18:40:44

Viking
Новичок

Re: Неисправность автоматика EUROSIT 630

Viking пишет:

Добрый день.Подскажите пожалуйста,стоит автоматика EUROSIT630, котел новый, несрабатывает электроклапан пилотной горелки, (при розжиге пока держишь фитиль горит, отпускает тухнет) померял напряжение, при подключеной кататушке, [u]максимум 11mV,[/u] достал термопару из котла, снова подключил к клапану, разогрел термопару газовой горелкой до красна 27mV, клапан держит. Подскажите где копать, датчики отключены, контакты почищены.

напряжение мерял на катушке, там где подключается датчик тяги, предварительно все почистил и протер спиртом



Последнее редактирование Viking (2020-09-19 18:41:30)

 

#21 2020-09-23 20:35:11

Dwrz
Админ

Re: Неисправность автоматика EUROSIT 630

А нужно измерять на магнитном клапане


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#22 2021-04-07 17:51:18

Leks_Alex
Новичок

Re: Неисправность автоматика EUROSIT 630

День добрый! Подскажите, "куда копать"! Ситуация такая: котёл на даче и не используется каждый день, на котле стоит вышеуказанная автоматика с одной горелкой, всё отлично работало до определённого времени и сейчас при запуске котла, пилотная горелка отлично запускается, котёл зажигается, но пламя на горелке маленькое и не регулируется поворотом регулятора, что на "1", что на "7" пламя одинаково слабенькое, соответственно нагреть дом таким котлом не получается за выходные. Снимал горелку, она чистая , трубка от блока автоматики до горелки чистая, проверял продуванием, автоматику не крутил. Подсоединение от вентиля газовой трубы до автоматики исполнено жестким соединением трубой 1/2 и здесь не трогал. В соседней комнате от этой газовой трубы подключена печь и там как и раньше отличное пламя.

 

#23 2021-04-08 00:27:15

Анатолий
Administrator

Re: Неисправность автоматика EUROSIT 630

Нужно проверить давление газа на входе газового клапана

 

#24 2021-04-08 10:47:54

Leks_Alex
Новичок

Re: Неисправность автоматика EUROSIT 630

Какое давление можно считать приемлемым для правильной работы клапана и можно ли проверить давление без манометра?

 

#25 2021-04-14 02:35:09

Анатолий
Administrator

Re: Неисправность автоматика EUROSIT 630

12-13 мБар нормально низкое допустимое давление. Без манометра можно проверить, если сделаете его сами

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 5934
Всего тем: 639
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22099
День рождения сегодня 
alexmoldova,
javin78igor(46)
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: Виталий
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 5

map forum

[ Generated in 0.128 seconds, 44 queries executed ]