Форум - Ремонт котлов

Форум - ремонт котлов

Вы не авторизированны – вы не можете писать на форуме и просматривать файлы

#26 2014-08-17 07:31:55

Hmodided
Новичок

Re: Junkers - не работает плата котла

Добрый день! У меня Junkers Bosch ZW23-1KE. Моргает лампочка со значком пламени приблизительно 2 раза в 10 секунд. Больше никакой индикации нет.Котел не запускается.Пожалуйста помогите решить проблему.

 

#27 2014-08-19 09:13:11

Gaz
Админ

Re: Junkers - не работает плата котла

Hmodided, смотри личку.

 

#28 2014-08-30 23:42:44

Hmodided
Новичок

Re: Junkers - не работает плата котла

Большое спасибо за помощь. Проблема была в плате.После ремонта работает как часы.

 

#29 2014-09-30 08:19:18

dynamit
Админ

Re: Junkers - не работает плата котла

Gaz пишет:

Анатолий, нет, это-ж не битермик, при не работающем насосе ГВС тоже не было бы.
Похоже что вторичник чистки требует.

или проблема с трехходовым.

 

#30 2014-09-30 11:35:14

Schaslivchik
Новичок

Re: Junkers - не работает плата котла

Добрый день Всем!
У меня проблема. Котел ZW 23 KE.Такая ситуация, Котел запускается, работает но иногда он блокируется: красный светодиод 0,5 гц и индикатор 75 градусов. Подскажите где копать.

 

#31 2014-09-30 12:41:42

Lavrishin
Админ

Re: Junkers - не работает плата котла

Schaslivchik пишет:

... Подскажите где копать.

Копать в цепи опроса ионизации



Последнее редактирование Lavrishin (2014-09-30 12:42:39)


readУказывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!read
 

#32 2014-09-30 15:04:53

Schaslivchik
Новичок

Re: Junkers - не работает плата котла

Указывайте свое местонахождение - г. Винница (Украина)

 

#33 2014-10-30 16:53:14

bezpeka1
Новичок

Re: Junkers - не работает плата котла

Доброе время суток.
Подскажите пожалуйста по ремонту платы котла ZW23/KE23.(Мигает 90 клавиша разблокировки сбоев мигает 1 х в 4 секунды (0,25 Hz)) при этом клавиша разблокировки никак нереагирует на нажатие.Может кто моможет с ремонтом. Местонахождение Украина г.Тернополь.

 

#34 2014-10-30 18:25:32

UVA
Админ

Re: Junkers - не работает плата котла

Адрес свой Вы должны в профиле прописать, при регистрации!!!
Похоже, по памяти это датчик перегрева!
Сами пытались читать документы котла??????


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#35 2014-10-30 19:34:17

bezpeka1
Новичок

Re: Junkers - не работает плата котла

За день было три спеца по котлах. Первих два руками розводили заменить плату.Третий под вечер что то пошаманил сказал что то с датчиком тяги.Котел работает.Всем спасибо извините коли что нетак.

 

#36 2014-10-30 20:16:10

UVA
Админ

Re: Junkers - не работает плата котла

Так один из трёх справился!!!


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#37 2014-10-31 09:55:57

bezpeka1
Новичок

Re: Junkers - не работает плата котла

Я считаю что мне крупно повезло.

 

#38 2015-09-25 13:23:23

PTSS
Новичок

Re: Junkers - не работает плата котла

Junkers Euroline 23-1

помогите с ремонтом..после грозы слетела прошывка голела только жолтая лампочка запала,я прошыл прошывку с другой плати другая версия плата ожыла но нету поджога,на панели загорается жолтый светодиод потом все зеленые от 45 до 90 градусов,а дальше авария красный и нету сброса...верия платы и прошывки:плата Нoneywell 45.007.351-002 REV.B прошывка надпись на стикере проца: 6921-130 7354-017 7355-017 может у ковото есть прошывка скинте в мыло,подскажыте могу ли я плату включить на столе без котла..


ЕЛЕКТРО ХАКЕР
 

#39 2015-10-06 12:51:02

Lavrishin
Админ

Re: Junkers - не работает плата котла

PTSS пишет:

... 6921-130 7354-017 7355-017 может у ковото есть прошывка скинте в мыло,подскажыте могу ли я плату включить на столе без котла..

Есть прошивка (-017). Возможно что проблема не в прошивке. Что проверено кроме прошивки? Присылай плату. Или пришли свою прошивку для (-017). Проверю - и скажу точно.



Последнее редактирование Lavrishin (2015-10-06 12:51:32)


readУказывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!read
 

#40 2016-01-08 10:00:59

sat202
Новичок

Re: Junkers - не работает плата котла

Здравствуйте, уважаемые!
Помогите найти прошивку :плата Honeywell 45.007.351-003 REV.A
наклейка на проце 6926-136  7354-025  7355-025
горит желтый сид, питание 5В, 3,8В в норме частота на проце присутствует.
Проблема после перепадов напряжения.

 

#41 2016-01-08 20:37:48

Lavrishin
Админ

Re: Junkers - не работает плата котла

sat202 пишет:

Здравствуйте, уважаемые!
Помогите найти прошивку :плата Honeywell 45.007.351-003 REV.A
наклейка на проце 6926-136  7354-025  7355-025
горит желтый сид, питание 5В, 3,8В в норме частота на проце присутствует....

Обмен между процессорами есть? Синхронизация с сетью на 1 ноге 9116 есть?



Последнее редактирование Lavrishin (2016-01-08 20:46:20)


readУказывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!read
 

#42 2016-01-09 14:00:11

sat202
Новичок

Re: Junkers - не работает плата котла

Lavrishin:Обмен между процессорами есть? Синхронизация с сетью на 1 ноге 9116 есть?

Обмен между процессорами  есть , синхронизацию не смотрел.У меня нет схемы данной платы, приходится наугад и по подсказкам в сети ковырять. Прошивку скопировал с 24с04, сравнить не с чем, но память, похоже, исправная.
P.S. Посмотрел на 1 ноге :20мс 4,6 В пиковое ,3,5В среднее , ограниченная синусоида.Цепь до сетевых контактов в порядке : 1,7МОм, 180кОм, диоды исправны.



Последнее редактирование sat202 (2016-01-09 14:43:39)

 

#43 2016-03-26 17:57:49

Ded_Boroda4
Новичок

Re: Junkers - не работает плата котла

Добрый день,ребята!

Выручайте бульбаша,пожалуйста,а то дети без воды горячей и тепла остались... Junkers euroline zs 23-1 ae,моргает крайний левый LED-индикатор 2 раза и все, больше никаких поползновений,искра не бьет и тд. Газовщики отключали газ во всем доме,после вылезла эта херня. По телефону мастера сказали карачун плате и попросили за плату только 250Евро. Вроде бы вся плата прозванивается. Может есть у кого какие идеи?

Спасибо и хорошего вечера!

 

#44 2016-03-27 00:09:49

Gaz
Админ

Re: Junkers - не работает плата котла

You are not registered


Где именно в Беларуси проживаете? Если дело в плате и не победите - есть контакты с хорошими мастерами.

 

#45 2016-03-27 13:47:31

Ded_Boroda4
Новичок

Re: Junkers - не работает плата котла

В городе Минске, видимо не в состоянии победить..

 

#46 2016-03-27 18:46:19

UVA
Админ

Re: Junkers - не работает плата котла

Ded_Boroda4 пишет:

В городе Минске, видимо не в состоянии победить..

Вам, выше ответили, проверяйте датчик перегрева и NTC контура отопления...


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#47 2016-03-28 11:23:20

Ded_Boroda4
Новичок

Re: Junkers - не работает плата котла

Кнопка сброса неисправностей не моргает вообще,ребят,только крайний левый ЛЕД-индикатор.

Все датчики мертвые,кроме датчика тяги. Все под замену,или плата умерла?

давали мне еще вот такое приговор:
"мигание данного индикатора значит
1 Сбой программы
2 нет связи между процессором холодной и горячей части платы"

 

#48 2016-03-28 18:21:15

Gaz
Админ

Re: Junkers - не работает плата котла

Ded_Boroda4 пишет:

Все датчики мертвые,кроме датчика тяги.

Что значит "мертвые"? Как проверяли?

 

#49 2016-03-30 22:19:43

SKS
Модератор

Re: Junkers - не работает плата котла

Интересно чем кончился ремонт-обмен то есть между камнями.Интересный случай-как считаете Александр Васильевич?


Выпей воды-удиви печень!!!
 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 5936
Всего тем: 639
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22099
День рождения сегодня 
fenixprogect(37),
maks555,
Velikay(44),
Мак34
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: Anre17
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 7

map forum

[ Generated in 0.127 seconds, 42 queries executed ]