Форум - Ремонт котлов

Форум - ремонт котлов

Вы не авторизированны – вы не можете писать на форуме и просматривать файлы

#1 2009-08-03 22:37:24

Анатолий
Administrator

Газовый клапан SIGMA

Информация газового клапана SIT 840-843-845 SIGMA     

You are not registered

 

#2 2010-02-06 20:40:47

Ayax
Пользователь

Re: Газовый клапан SIGMA

Доброго времени суток!
Вопрос такой: на клапанах Sigma 840, как указано в вышеуказанной инструкции, есть устройство плавного "пуска", но в натуре такого устройства на клапане не наблюдается (как в натуре, так и по чертежам в данной инструкции). Кроме того, в схемах клапана показан регулируемый дроссель, который выпускает воздух из-под мембраны, чем достигается регулировка "мягкого" пуска клапана. На самом клапане найти этот дроссель не имеется возможности - его просто нет. Отсюда вывод - указанная в инструкции регулировка мягкого пуска, путем установки указанного регулятора в одно из трёх положений и является дросселем, который и обеспечивает регулировку мягкого пуска клапана. Подскажите, где находится на клапане этот ирехпозиционный регулятор.
С респектом, Олег (Ayax).



Последнее редактирование Ayax (2010-02-06 20:42:06)


...всё, что могу....
 

#3 2010-02-18 23:30:13

Dwrz
Админ

Re: Газовый клапан SIGMA

Оказывается Sigma 840 далеко не все имеют регулировку плавного пуска.


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#4 2010-09-08 23:24:05

Анатолий
Administrator

Re: Газовый клапан SIGMA

Инструкция газового клапана 710 MINISIT     

You are not registered


Инструкция по обслуживанию автоматики безопасности 710 MINISIT       

You are not registered

 

#5 2012-03-16 23:05:09

Alehandrovich
Пользователь

Re: Газовый клапан SIGMA

А подскажите пожалуйста, SIT Sigma 848 имеет какую то систему для борьбы с перепадами давления в газовой магистрали? Так понимаю, при первичной пуско-наладке устанавливается соотношение оборотов вентилятора и угол открытия селеноида, для правильного соотношения газ/воздух. Но давление в подающей магистрали часто меняется. Будет ли при этом соотношение газ/воздух меняться? Или там есть какой то редуктор выравнивающий давление? Или устройство которое даёт поправку к углу открытия селеноида? Или всё же только выполняет команду с платы управления, и открывает как было настроено первоначально не взирая на перепады давления газа?

Может кто то знает где можно скачать инструкцию на Русском?

Спасибо.

 

#6 2012-03-17 19:18:03

Bastari
Новичок

Re: Газовый клапан SIGMA

Тот же Сит 845. Только устанавливают в конденсатники и в котлы с закрытой камерой сгорания. И в отличие от 845 вырубается при 9мбар.


Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
 

#7 2012-03-17 21:28:59

Alehandrovich
Пользователь

Re: Газовый клапан SIGMA

Спасибо!

Странно, почему так происходит. Вроде наоборот конденсационник должен работать более устойчиво при понижении давления, там же горелка с наддувом! Вот мысль такая пришла в голову, обычные не конденсационные котлы во многих развитых странах попросту запрещены к продаже. Их изготавливают для стран с непредсказуемым уровнем сервиса, и более низкими требованиями (ширпотреб). Вот там и нет ограничения по входному давлению, работают пока датчик наличия пламени не вырубит котёл! А конденсационные котлы направлены на внутренний рынок, и там падение давления газа до 9 мбар, это уже авария, вот и специально отключают, наверно поставили какой то клапан давления на входе, как часть системы безопасности. По аналогии с датчиком наличия тяги, датчиком давления теплоносителя и тд.

 

#8 2017-09-15 22:26:25

tolikjv
Пользователь

Re: Газовый клапан SIGMA

845 Sigma, выставляю минимальное давление 2мБр, но когда подключаю модулятор, клапан модулирует газ до максимального, а потом опускает ниже выставленного минимума до 0,5 - 1 мБр. Естественно котел тухнет. Пришлось пока выставить минимум 2,8 мБр, тогда сбрасывает до 1,5 мБр и через секунду поднимает до выставленного 2,8. Был под рукой другой Б/У модудятор, пробовал менять, не помогло.
Кто нибудь знает, что за фигня? Как клапан может опускать ниже минимума?

 

#9 2017-09-16 10:50:36

Dwrz
Админ

Re: Газовый клапан SIGMA

Если к нему подключена силиконовая компенсационная трубка с камеры сгорания


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#10 2017-09-16 15:42:05

tolikjv
Пользователь

Re: Газовый клапан SIGMA

Трубка не подключена. Котел дымоходный Beretta Ciao

 

#11 2017-09-17 00:09:02

Анатолий
Administrator

Re: Газовый клапан SIGMA

Меняй его да и всё

 

#12 2017-09-17 14:44:58

tolikjv
Пользователь

Re: Газовый клапан SIGMA

Интересно понять причину, что это, механический износ модулятора?

 

#13 2017-09-17 20:00:11

Анатолий
Administrator

Re: Газовый клапан SIGMA

типа такого

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 5936
Всего тем: 639
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22099
День рождения сегодня 
VladSh(46),
yuray(45)
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: Anre17
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 10

map forum

[ Generated in 0.105 seconds, 34 queries executed ]