Форум - Ремонт котлов

Форум - ремонт котлов

Вы не авторизированны – вы не можете писать на форуме и просматривать файлы

#1 2012-04-25 20:59:05

Александр
Пользователь

котел GCO DP 21 U

Котел повторно запускается на отопление только после того,как остынет до 30-35C.Теплообменник,фильтр,насос помыт.Подскажите,пожалуйста,на что обратить внимание.(датчик NTC не проверял).

 

#2 2012-04-25 21:26:13

dynamit
Админ

Re: котел GCO DP 21 U

Александр пишет:

Котел повторно запускается на отопление только после того,как остынет до 30-35C.Теплообменник,фильтр,насос помыт.Подскажите,пожалуйста,на что обратить внимание.(датчик NTC не проверял).

так проверь.

 

#3 2012-04-25 22:23:14

Александр
Пользователь

Re: котел GCO DP 21 U

Спасибо,в этой модели что бы добраться до датчика,нужно пол котла разобрать, а он еще и в мебель встроен....Так хотелось найти более простой выход.

 

#4 2012-04-25 22:45:54

Анатолий
Administrator

Re: котел GCO DP 21 U

А через какой промежуток времени он запускается?
А если поставить 70градусов, то с какой температуры запускается? И сколько времени набирает температуру?

 

#5 2012-04-27 17:53:00

Александр
Пользователь

Re: котел GCO DP 21 U

Набирает температуру за 2-3 мин.Но система маленькая(квартира), а включается всегда по-разному.Отключается нормально -по заданной температуре,а вот включается то при падении на20-25С,то больше,вообщем момент включения не стабилен.Датчики проверил-норм.

 

#6 2012-04-28 00:14:28

Анатолий
Administrator

Re: котел GCO DP 21 U

Александр пишет:

Набирает температуру за 2-3 мин.Но система маленькая(квартира), а включается всегда по-разному.Отключается нормально -по заданной температуре,а вот включается то при падении на20-25С,то больше,вообщем момент включения не стабилен.Датчики проверил-норм.

котел включается не по температуре, а по прошествии времени задержки, при условии что температура меньше заданной

 

#7 2012-04-28 07:32:30

Александр
Пользователь

Re: котел GCO DP 21 U

Время до включения всегда разное-может 5мин,может и 30 мин.Раньше такой проблемы не было. Случилось в конце этой зимы.По паспорту котел должен запустится, когда температура фактическая станет на 7С ниже заданной, заказчик говорит,что так и было.

 

#8 2013-04-23 00:14:33

Andgejy
Пользователь

Re: котел GCO DP 21 U

к сожалению ето електроника нада либо минять либо на диагностику только спецыалисту а не сантехнику!! ...

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 5932
Всего тем: 638
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22097
День рождения сегодня 
nemea(42),
маньяк(41)
Всего сообщений сегодня: 2
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: Slava76
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 7

map forum

[ Generated in 0.079 seconds, 27 queries executed ]