#1 2011-12-17 11:46:39

Anatoli
Новичок

Котел Ariston не греет горячую воду

При включении крана горячей воды - ничего не происходит.

 

#2 2011-12-17 14:58:06

Gaz
Админ

Re: Котел Ariston не греет горячую воду

Anatoli, а может Вы напишете побольше информации? (какой котел, сколько ему лет, сколько проток ГВС; л/мин и т.д.) А то как на сайте экстрасенсов...

 

#3 2011-12-17 20:16:39

Anatoli
Новичок

Re: Котел Ariston не греет горячую воду

котел ariston EGIS 24FF,В РАБОТЕ 2ГОДА, давление воды на входе 2.5кг/см2. Отопление в порядке. При включении крана горячей воды вентилятор продувки камеры сгорания-НЕ срабатывает.Вызванные "специалисты" сказали - надо менять процессорную плату - сдох процессор гони 350 американских рублей и снимай котел.Так как я имею некоторое отношение к электронике то такому категорическому заявлению о смерти процессоров - не поверил. Мое предположение,что что-то не дает команду процессору на включение продувки, ну и в дальнейшем поджигу газа.Но может я и ошибаюсь.Горячая вода в основном используется для мытья посуды,так что проток не большой. Заранее благодарен за любую информацию. А может у кого нибудь имеется схема процессорного блока? или что и какой сигнал подает на FLOW. СПАСИБО за внимание.

 

#4 2011-12-17 20:19:57

Vadgus
Админ

Re: Котел Ariston не греет горячую воду

Копай от простого. Датчик протока срабатывает? На отопление как работает?

 

#5 2011-12-17 21:25:23

Gaz
Админ

Re: Котел Ariston не греет горячую воду

Anatoli,прислушайся к Vadgus - проверь датчик протока ГВС.

При включении режима ГВС вода проходит через турбинку, с которой снимается сигнал о величине протока. Датчик протока имеет на входе холодной воды встроенный фильтр, защищающий от попадания механических частиц.
Время защиты от гидравлических ударов 0,5 сек.
Можно так же измерить напряжение на разъеме CN14:

-    0В= нет расхода ГВС
-    5В= нет расхода ГВС
-    между 2 В и 3 В =расход ГВС

 

#6 2011-12-18 09:38:11

Anatoli
Новичок

Re: Котел Ariston не греет горячую воду

Спасибо  Valgus, спасибо Gaz . возникли вопросы: как проверить датчик потока-это геркон с вращающимся магнитом на турбинке или генератор напряжения или что-то другое...... .Теперь по поводу напряжений на CN14   1-2=12.8v   1-3=8.6v     2-3=4.2v (Но оно как и положено с обратной полярностью). При включении горячей воды ,не зависимо от напора, ничего не меняется. На входе в котел стоит фильтр, так что засорение турбинки - мало вероятно, хотя чем черт не шутит. Простите за дилетанство, а как к ней добраться. И возможно ли это не снимая весь узел.(в каком месте ,судя по проводам датчика ,она находится - известно).

 

#7 2011-12-18 11:12:46

Gaz
Админ

Re: Котел Ariston не греет горячую воду

Anatoli пишет:

На входе в котел стоит фильтр, так что засорение турбинки - мало вероятно, хотя чем черт не шутит.

Вот засорение турбинки, в этой ситуации - самое вероятное. Турбинка - это вращающийся магнит.
Почистить его просто. Вытягиваешь фиксирующую скобу и вытягиваешь турбинку в сборе.
Давление в водопроводе сбрось, когда вытянешь турбину из корпуса гр. 300 воды сбежит, с этим осторожно - часто плату заливает.

 

#8 2011-12-18 19:47:41

Anatoli
Новичок

Re: Котел Ariston не греет горячую воду

Все верно,БОЛЬШОЕ СПАСИБО организаторам сайта спасибо GAZ,Vadgus ВСЕ ЗАРАБОТАЛО ВЫ ВСЕ - МОЛОДЦЫ.

 

#9 2011-12-18 21:31:18

Vadgus
Админ

Re: Котел Ariston не греет горячую воду

Anatoli пишет:

Все верно,БОЛЬШОЕ СПАСИБО организаторам сайта спасибо GAZ,Vadgus ВСЕ ЗАРАБОТАЛО ВЫ ВСЕ - МОЛОДЦЫ.

Вот и 350 американских рублей сэкономил juggleTip-Hat

 

#10 2012-04-08 16:52:50

nekto81
Новичок

Re: Котел Ariston не греет горячую воду

Котел Ariston CLAS 24FF.
При открытии крана горячей воды котел не включается и не греет воду, т.е. слышно, что вода через контур проходит, а включения горелки не происходит.
Отопление работает без вопросов.
Обратился в сервис, промыли оба контура, но проблему это не устранило.
Проверял работу геркона магнитом - котел включается и нагревает воду, но не буду ж я с магнитом по пол дня над котлом стоять ))).
Думал может заклинило турбинку в датчике протока, извлек, почистил, собрал все обратно - результат следующий - открываю кран с горячей водой, котел включается и начинает греть воду, однако примерно через 7-10 секунд отключается.
Закрываю кран, через время снова открываю - результат тот же. Подскажите в чем проблема.

 

#11 2012-04-08 18:14:24

Vadgus
Админ

Re: Котел Ariston не греет горячую воду

Клинит турбинка датчика потока.
Такое часто бывает, если водопроводная вода содержит примеси

 

#12 2012-04-09 07:02:41

nekto81
Новичок

Re: Котел Ariston не греет горячую воду

турбинку воздухом продувал - нормально вращается, хотя может когда идет вода, то все немного по другому получается )). еще вопрос по магнитам в лопастях турбинки - они там разной полярности должны быть? (т.е. один притягивает а второй отталкивает или нет)потому, что один из магнитов на турбинке хорошо магнитит, а второй - не магнитит, но и не отталкивает, вообщем слабый какой-то.

 

#13 2012-04-09 09:46:58

dynamit
Админ

Re: Котел Ariston не греет горячую воду

nekto81 пишет:

Котел Ariston CLAS 24FF...Подскажите в чем проблема.

Возможно неисправен датчик NTC ГВС - проверь сервисный параметр 8.3.3. после отключения горелки в режиме ГВС.

 

#14 2012-04-19 10:58:07

Hart
Новичок

Re: Котел Ariston не греет горячую воду

Помогите найти схему подключения бойлера к Аристон MicroGenus Plus Sistem 21RFFI с приоритетом ГВС



Последнее редактирование Hart (2012-04-19 10:58:46)

 

#15 2012-04-20 01:24:26

Анатолий
Administrator

Re: Котел Ariston не греет горячую воду

Hart пишет:

Помогите найти схему подключения бойлера к Аристон MicroGenus Plus Sistem 21RFFI с приоритетом ГВС

отправил на е-мейл

 

#16 2012-05-09 13:18:50

by19
Новичок

Re: Котел Ariston не греет горячую воду

У меня котёл выдаёт ошибку 607 приезжал мастер сказал что сбой в плате, подскажите что делать?

 

#17 2012-05-09 23:09:08

Анатолий
Administrator

Re: Котел Ariston не греет горячую воду

by19 пишет:

У меня котёл выдаёт ошибку 607 приезжал мастер сказал что сбой в плате, подскажите что делать?

ремонтировать плату - заменить реле турбины

 

#18 2012-07-20 19:33:54

mexanik
Новичок

Re: Котел Ariston не греет горячую воду

Доброго времени суток!У меня та же проблема(ошибка 607)вентилятор вращается без остановки.Сам думаю что вышло из строя реле включения-отключения вентилятора.но где его найти и заменить не ведаю.сам нахожусь в энгельсе саратовской области,котел Ariston clas 24 FF. сервисники говорят только замена платы.РЕБЯТ ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!

 

#19 2012-07-20 19:54:27

Lavrishin
Админ

Re: Котел Ariston не греет горячую воду

mexanik,
Купи реле от ALD - полный аналог и в России найти вполне реально.


readУказывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!read
 

#20 2012-07-20 21:37:25

mexanik
Новичок

Re: Котел Ariston не греет горячую воду

Я извиняюсь но ALD это что?И в каких магазинах искать?На плате эту релюшку уже нашел.причина действительно в ней.

 

#21 2012-07-20 23:08:18

Анатолий
Administrator

Re: Котел Ariston не греет горячую воду

mexanik пишет:

Я извиняюсь но ALD это что?И в каких магазинах искать?На плате эту релюшку уже нашел.причина действительно в ней.

ALD это вот

You are not registered

 

#22 2012-08-08 19:29:20

la71
Пользователь

Re: Котел Ariston не греет горячую воду

Ariston TX 23 MI. Проблема с горячей водой. Отопление работает. При включении горячей воды, ничего не происходит. Датчик протока проверил, на всякий случай снял, разобрал и прочистил. После установки проверил сопротивление на клемах при влючении гор. воды R=0kOm. Пробовал запустить отопление и включить горячую воду. Котел ведет себя странно, сначала тухнет, затем тишина и только через сек. 30-40 начинает срабатывать реле, клац, клац но поджига нет. Пару раз правда включился домучал таки, но затем снова не включается. При повторных включениях даже реле не срабатывает. Подозреваю что неисправен регулятор температуры. Как его проверить или обойти, и что ещё может быть?


Если Вы не займетесь своим здоровьем, то Вами займутся ВРАЧИ!
 

#23 2012-08-08 22:44:20

Анатолий
Administrator

Re: Котел Ariston не греет горячую воду

лучше датчики температур проверить - тестером - напряжение

 

#24 2012-08-14 22:02:35

la71
Пользователь

Re: Котел Ariston не греет горячую воду

Наконец, раздобыл тестер, а то мой моргает ничего не поймешь. На плате у регулятора температуры 3-ри ножки. Измерил напряжение при выключеном регуляторе 1-2=5В; 1-3=0В. При поварачивании регулятора (увеличении температуры напряжение на клемах плавно изменяется 1-2=3,85В; 1-3=1,15В. При полном включении 1-2=0В; 1-3=5В. Все говорит о исправности датчика. Куда копать дальше подскажите пожалуйста, спецов нет. У товарища брал тестер, обрисовал свою проблему, а у него подобная на Ferroli, говорит вызал сервисную службу расковыряли и ничего не сделали. Надо искать самому, а то впереди зима, а дети просять воды.


Если Вы не займетесь своим здоровьем, то Вами займутся ВРАЧИ!
 

#25 2012-08-14 23:26:17

Gaz
Админ

Re: Котел Ariston не греет горячую воду

la71 пишет:

а дети просять воды.

А вот ПРАВИЛА просят профиль заполнять, однако Вы же их не слушаетесь...

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 5934
Всего тем: 639
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22099
День рождения сегодня 
alexmoldova,
javin78igor(46)
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: Виталий
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 6

map forum

[ Generated in 0.127 seconds, 45 queries executed ]