Форум - Ремонт котлов

Форум - ремонт котлов

Вы не авторизированны – вы не можете писать на форуме и просматривать файлы

#1 2012-02-15 09:17:05

SOROKVLAD29
Пользователь

Падает давление в котле Аристон

Котел Аристон, 2-х контурный, энерго-зависимый. При отключении подачи воды в дом, давление в котле, примерно за пол дня, падает практически на ноль. В чем может быть причина? Ведь это явно не нормально. Спасибо!


Относись к людям так, как ты хочешь, чтоб относились к тебе!
 

#2 2012-02-15 17:29:47

sva60
Пользователь

Re: Падает давление в котле Аристон

1.Наличие течи в системе отопления.
2.Не держит расширительный бак.
3.Перепускает 3-х ходовой клапан.

 

#3 2012-02-15 20:19:46

SOROKVLAD29
Пользователь

Re: Падает давление в котле Аристон

sva60 пишет:

2.Не держит расширительный бак.
3.Перепускает 3-х ходовой клапан.

а как это проверить? И хочу уточнить: давление падает только когда котёл не работает (нет подачи воды и электроэнергии), а в рабочем режиме все нормально. Выходит он сам себя подпитывает, когда есть чем?


Относись к людям так, как ты хочешь, чтоб относились к тебе!
 

#4 2012-02-15 20:22:47

Vadgus
Админ

Re: Падает давление в котле Аристон

SOROKVLAD29 пишет:

Котел Аристон, 2-х контурный, энерго-зависимый. При отключении подачи воды в дом, давление в котле, примерно за пол дня, падает практически на ноль. В чем может быть причина? Ведь это явно не нормально. Спасибо!

Фирма аристон выкускает много моделей!?

 

#5 2012-02-16 12:59:48

SOROKVLAD29
Пользователь

Re: Падает давление в котле Аристон

Да, извините, не подумал.... UNO-24


Относись к людям так, как ты хочешь, чтоб относились к тебе!
 

#6 2012-02-17 01:18:49

Анатолий
Administrator

Re: Падает давление в котле Аристон

SOROKVLAD29 пишет:

а как это проверить? И хочу уточнить: давление падает только когда котёл не работает (нет подачи воды и электроэнергии), а в рабочем режиме все нормально. Выходит он сам себя подпитывает, когда есть чем?

Накачайте расширительный бак или пригласите специалиста.
Утечка может возникать на соединениях труб именно во время остывания. Пока они горячие, тепловое расширение не позволяет образовываться течи.

 

#7 2016-03-20 10:31:53

osea
Новичок

Re: Падает давление в котле Аристон

Котел Egis Plus 24 CF-  работает через стабилизатор, подключен в дымоход , – первый запуск 1 марта 2016года.

Вода в доме городская – постоянная подача, давление нормальное в магистрали .
В систему заполняли – воду талую  -самотеком и дотравливали из магистрали.
Вода в котел подается через фильтр – смягчитель.

Дом 2 этажа – 154 м2
1этаж  отапливается – 77 м2 – СО- трубы ППР – труба 25 мм – 88м/п, 20мм- 12м/п 
Батареи – Чугунные М-140 (новые – перед установкой промывались) – 64 секции + полотенце-сушитель.
Теплых полов нет.

Итого по первому этажу  = 68 секций + трубы + полотенце-сушитель

СО – разбита на 3 контура –трубы идут по стене
1.– контур - мансарда – перекрыта на входе и выходе под котлом
2.– контур – 5 точек:   12 секций + полотенце-сушитель+ 6 секций + 6 секций + 4 секции ( которые на мансарде)
3.– контур - 5 точек:   4 радиатора по 8 секций и 1 радиатор  6 секций

Когда запустили котел  - на отопление заработал отлично , проверили в ведро ГВС- все ок.  мастера проверили все стыки – ушли.

2-ое суток мы сами проверяли все стыки и пайки на предмет течи – перед заливкой пола и заделкой стен в ванной. Все было нормально. 
Только падало давление с 1,4 до 1 – мастер СЦ – подкачал РБ – через верх не сливая воды. давление стабилизировалось, но на время…
Подпитку стали делать раз в 7 дней  - оно падало  до 0,9 – и монтажники и СЦ – сказали, что это нормально т.к. СО новая в  воде есть воздух  - через время все стабилизируется.
Мы поверили. Котел работал тихо и плавно.

Теперь о проблеме
Прошёл месяц – ГВС не пользовались . Периодически делали подпитку СО т.к.  температура скакала на улице от +8 до -10  температуру  то повышали то опускали с 64 градусов до 52 градусов и после таких манипуляций – давление падало( подымалось или нет не скажу т.к. не следили на тот момент)
Воздух через маевского спустили – шумов и бульканий в радиаторах нет. Все очень горячие – равномерно прогреты. Фильтр на обратке чистый.

В котле появились шумы: гул  не часто
-    Иногда стук (просто 1 раз глухой стук в основном когда котел в покое когда остывает металл  )
-    Иногда типа мусор шелестит и бьется в баке
-    Иногда будто смыв воды в унитазе
-    Иногда типа пузырьков

Теперь мы переехали в дом и есть возможность следить за котлом и выявились проблемы.
Если не пользоваться ГВС - Температура на СО  – стоит 60 градусов при отключении нагрева СО  в котле во время покоя – температура на табло падает до 49 градусов, а при включении быстро растет до 62 градусов – греет 2,5 минуты и отдыхает 2,5 минуты . Давление с 1.1 падает до 0.8 потом при каждом след-м включении давлении поднимается до 1,1 или даже выше. Если резко понизить температуру в СО с 60 до 50  - давление падает сразу до 0,5 и не повышается . если опять повысить температуру в котле –давление растет. До 1,5

Если использовать ГВС:  К примеру, в котле давление 1,1 - Во время пользования ГВС давление повышается на 2-3 деления  - до 1.3 -1,4 -  а после выключения падает на 5-6  делений  до 0,8  . Потом котел сам набирает давление до 1 иногда до 0,8  . Иногда сам без подпитки повышается до 1.2   пыталась отследить последовательность , но все хаотично.
И вода ГВС при любой температуре – кипяток – даже при значении 39
В чем может быть проблема?
Заранее спасибо!

 

#8 2016-03-20 12:11:08

Виктор
Админ

Re: Падает давление в котле Аристон

Прикрепись к какому-то населеному пункту, правила Форума.
Расширитель надо проверить при давлении в СО -0,в бачке 0,8 -1,0 ,(манометром проверки давления в шинах машины).
А еще лучше подключить дополнительный расширитель на 20 литров.

Нормальная работа и правильно подобраный расширитель ,при давлении 1 атм.,и температура 70-80гр.,может подняться до 2,5 атм.,при падении температуры до 30гр,вернуться к 1 атм.

Перегрев в ГВС можно определить зная настройки газклапана на мах.и мин., и зная проток воды литры в минуту.

Но если подпитывать систему переодически продолжаете, то где-то с системы у вас происходит оток теплоносителя

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 5934
Всего тем: 639
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22099
День рождения сегодня 
alexmoldova,
javin78igor(46)
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: Виталий
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 10

map forum

[ Generated in 0.073 seconds, 26 queries executed ]