Котёл Ariston - ошибка 104

Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, разобраться.
Мы купили квартиру с индивидуальным отоплением, котёл Ariston Clas 24 FF.

До этого им никто не пользовался.
При пуске и в режиме ЦО, и в режиме ГВС происходит розжиг горелки, а затем выключение, код ошибки 104.
В насосе залипания нет, я шток прокручивал.
Может ли причина быть в воздушной пробке в контуре ЦО?
Из радиаторов воздух стравил, а вот с воздухоотводчиком не разобрался. В чём причина?

 

#2 2010-09-18 01:13:10

Dwrz
Админ

Re: Котёл Ariston - ошибка 104

Авария 104 - Защитное выключение при недостаточном давлении воды -
Может быть вызвано разными причинами:
1 - нет достаточно давление воды
2 - не работает насос
3 - нет протока через верхний теплообменик

https://www.elation.kiev.ua/Imag/ariston/ar-err.jpg


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#3 2010-09-18 08:34:03

Legba
Новичок

Re: Котёл Ariston - ошибка 104

Да, в том то и дело, что я давление делал и 0,6 и 1 и 1,5 бар, но толку никакого.

Воздухоотводчик, я так понял, открывается красным колпачком на насосе, но при этом эффекта никакого.
И функция автоматического удаления воздуха как-то непонятно работает: я держу 5 сек ESC, на дисплее появляется P1-, как и описано в инструкции, но после этого ничего не происходит.
Через пару минут котёл опять переходит в режим ожидания.
Попытка розжига опять приводит к ошибке 104.



Последнее редактирование Legba (2010-09-18 08:38:44)

 

#4 2010-09-18 23:53:43

Анатолий
Administrator

Re: Котёл Ariston - ошибка 104

Может быть насос то ваш не работает - нет движения теплоносителя.
И горячая вода без давления в контуре ЦО работать не будет, а насос сгореть может.

 

#5 2010-09-19 00:07:04

Legba
Новичок

Re: Котёл Ariston - ошибка 104

Я вот тоже сейчас думаю, может, насос не работает? Как это проверить? Он вибрирует или по звуку послушать?

 

#6 2010-11-04 21:39:14

SASHOK
Новичок

Re: Котёл Ariston - ошибка 104

По звуку вращения услышите работу мотора, особенно если приложить к нему отверточку, а сдругой стороны к уху (куху с тупой стороны).
А вот если вместо звука вращения вы услышите гул 50Гц - значит насос заклинил.

Также нужно понять авария 104 возникает через сколько секунд после включения горелки!



Последнее редактирование SASHOK (2010-11-04 21:41:41)

 

#7 2014-01-14 21:03:22

ows
Новичок

Re: Котёл Ariston - ошибка 104

Здравствуйте.У меня котел Ariston Clas 24 FF.5 лет проработал отлично, а вот этой зимой начало выбрасывать ошибку 104.Вызвал мастера-он промыл теплообменники, но ошибка не пропала.переодически с разными интервалами выбрасывает ошибку-чаще когда включаю горячую воду, но и без нее тоже.Заметил ,что после промывки , когда включаеш горячую воду-прыгает стрелка давления в системе на 0.5.И еще температура горячей воды стоит на уровне 40 градусов, и когда включаеш горячую воду показано d40 ,но если вода горячая течет 5-10 минут и потом выключить ее,показывает С68-С70 и идет падение температуры.Подскажите,пожалуйста.

 

#8 2014-01-14 21:58:54

UVA
Админ

Re: Котёл Ariston - ошибка 104

Вода греется водой!
Сначала показывает ГВС, а потом теплоноситель...


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#9 2014-01-15 17:59:38

ows
Новичок

Re: Котёл Ariston - ошибка 104

Дело в том, что отопление выставлено высшая точка на 55 градусов.
И еще заметил-температура стоит 40,включаю воду горячую на 5 минут-потом выключаю.
Показывает температуру 70 и потом емпература падает очень быстро до 56-58 градусов, потом пишет 1P0 и дальше Error и ошибка 104. А иногда такого не происходит.За ночь по 5-6 раз загорается ошибка 104 ((.Батареи пока работает котел-все горячие,т.е. насос работает.теплообменники почищены.

 

#10 2014-01-16 01:39:10

Анатолий
Administrator

Re: Котёл Ariston - ошибка 104

Да был тут один почистил теплообменники... Я спрашиваю, а чем чистил то?
Он - чем чем? Тряпкой!!!!focus

 

#11 2014-01-17 20:08:57

ows
Новичок

Re: Котёл Ariston - ошибка 104

Т.е это точно теплообменники? написано в квитанции-кислотная промывка теплообменника.

 

#12 2014-01-17 20:53:50

Gaz
Админ

Re: Котёл Ariston - ошибка 104

А ты в соседнюю темку глянь:

You are not registered

 

#13 2014-01-18 21:29:29

ows
Новичок

Re: Котёл Ariston - ошибка 104

Теперь сразу после резета выбивает ошибку((.Жмеш резет-включается котел, но температура не поднимается, а даже на 1-2 градуса падает, потом через пару секунд на табло быстро начинают бежать цифры и сразу 1Р1 ерор 104 (

 

#14 2014-01-18 21:58:48

dynamit
Админ

Re: Котёл Ariston - ошибка 104

ows пишет:

Теперь сразу после резета выбивает ошибку((.Жмеш резет-включается котел, но температура не поднимается, а даже на 1-2 градуса падает, потом через пару секунд на табло быстро начинают бежать цифры и сразу 1Р1 ерор 104 (

а насос работает?

 

#15 2014-01-19 13:25:17

ows
Новичок

Re: Котёл Ariston - ошибка 104

батареи все горячие,( пока с 5 раза он запустится и 5 минут работает). может мозги у него полетели?

 

#16 2014-01-19 13:42:26

Gaz
Админ

Re: Котёл Ariston - ошибка 104

ows, 104-я ошибка - это твой котел набирает больше 20°с за секунду. Ты считаешь что это нормально?
Сказали же: проверяй насос, теплообменники, трехходовой, каналы, трубы, байпас... Короче, д.б. хорошая циркуляция и теплосъем.

 

#17 2014-10-03 19:23:27

nuxfic
Новичок

Re: Котёл Ariston - ошибка 104

Добрый день, у меня выдает ошибку 104,что это?Вкл горячую воду горит около 1 мин,что то начинает трещать и стразу ошибка.

 

#18 2014-10-04 10:41:38

dynamit
Админ

Re: Котёл Ariston - ошибка 104

насос проверяйте и уважайте правила форума - заполните профиль.

 

#19 2014-10-04 12:23:41

nuxfic
Новичок

Re: Котёл Ariston - ошибка 104

Вал проворачивается, грязи не. При нагреве воды издает шум падающего камня по ливневке и сразу ошибка.

 

#20 2014-10-04 12:25:09

dynamit
Админ

Re: Котёл Ariston - ошибка 104

А он вращается или нет?

 

#21 2014-10-04 12:29:45

nuxfic
Новичок

Re: Котёл Ariston - ошибка 104

Да причем очень легко.

 

#22 2014-10-04 12:31:12

dynamit
Админ

Re: Котёл Ariston - ошибка 104

Значит проверяйте трехходовой и проходимость теплообменников.

 

#23 2014-10-04 12:32:57

nuxfic
Новичок

Re: Котёл Ariston - ошибка 104

а есть фото что и где проверить

 

#24 2014-10-07 09:42:44

Анатолий
Administrator

Re: Котёл Ariston - ошибка 104

Нужно проверить наличие протока - не забит ли фильтр на обратке к примеру?

 

#25 2014-10-07 15:09:48

Lavrishin
Админ

Re: Котёл Ariston - ошибка 104

nuxfic пишет:

Да причем очень легко.

Если бы точно знать где именно Вы обитаете в России - быстрее бы дело было...
Емкость на насосе заменить не пробовали?


readУказывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!read
 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 5932
Всего тем: 638
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22097
День рождения сегодня 
nemea(42),
маньяк(41)
Всего сообщений сегодня: 2
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: Slava76
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 9

map forum

[ Generated in 0.112 seconds, 43 queries executed ]