#1 2017-09-08 09:26:28

TheTrooper
Новичок

BAXI FOURTECH24

Добрый день.
В режиме отопления котел работает без замечаний.
В режиме ГВС: Когда включаю котел (полностью остывший), он сразу на табло показывает температуру в пределах 70 (примерно от 68 до 72) градусов, при этом горелки еще не загорались, нагрева воды не было. Бывает когда работает на отопление при включении ГВС котел работает показывает реальную температуру, воду греет, но это бывает очень редко.
Что может быть?

 

#2 2017-09-09 00:52:51

Анатолий
Administrator

Re: BAXI FOURTECH24

датчик температуры


rtfmПРАВИЛА
 

#3 2017-09-09 18:30:54

TheTrooper
Новичок

Re: BAXI FOURTECH24

Спасибо. А подскажите его маркировку и где он стоит.

 

#4 2017-09-10 22:44:08

Анатолий
Administrator

Re: BAXI FOURTECH24

NTC стоит в котле


rtfmПРАВИЛА
 