#76 2011-12-04 22:01:51

graizer1
Новичок

Re: Двухконтурный котел Hermann Habitat 2

Огромное спасибо Анатолию-за помощь в решении проблемы!Действительно вышел из строя пресостат.
Заменил на новый и все заработало.   
Еще раз спасибо!

 

#77 2011-12-12 16:34:08

Oleg_s
Новичок

Re: Двухконтурный котел Hermann Habitat 2

Добрый день, котёл Habitat 2, 6 лет!

С недавнего времени периодически не работает розжиг, как на котёл, так и на колонку. Симптомы: при включении, старт происходит, но при этом не работает "зажигалка".Восстанавливется работоспособность после некоторого времени "отдыха". Во время работы может отключиться управление, затем идёт восстановление. 220 в сети нормальное. Вызывал мастера, сообщили, что возможно не стабильное питание на плате управления, нужна замена платы. Однако не могу понять как нагрев воды в котле влияет на управляющую плату. Если всё же пробема с платой, есть ли возможность перепаять какую -нибудь детал, а не менять всю плату, как ни как 1600 грн.

Спасибо за помощь!

 

#78 2011-12-15 09:41:42

russo59
Новичок

Re: Двухконтурный котел Hermann Habitat 2

Котел Habitat2, постоянно падает давление в системе отопление=я и происходит блокировка котла, приходится очень часто подпитывать. Помогите

 

#79 2011-12-15 09:59:10

Dwrz
Админ

Re: Двухконтурный котел Hermann Habitat 2

russo59 пишет:

Котел Habitat2, постоянно падает давление в системе отопление=я и происходит блокировка котла, приходится очень часто подпитывать. Помогите

Для начала накачайте расширительный бак, а потом ищите где может быть утечка


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#80 2012-01-12 22:58:01

sklif40
Пользователь

Re: Двухконтурный котел Hermann Habitat 2

Добрий вечір!Чи можливо намагнітити поплавок з магнітом на Herman Habitat 2,якщо він розмагнітився.Геркон спрацьовує.Чи потрібно замінити поплавок,якщо да-то яка ціна і де можна купити. Дякую

 

#81 2012-01-13 01:23:22

Dwrz
Админ

Re: Двухконтурный котел Hermann Habitat 2

sklif40 пишет:

Добрий вечір!Чи можливо намагнітити поплавок з магнітом на Herman Habitat 2,якщо він розмагнітився.Геркон спрацьовує.Чи потрібно замінити поплавок,якщо да-то яка ціна і де можна купити. Дякую

намагнитить не удасся, он рассыпается со временем, лучше заменить магнит


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#82 2012-02-26 01:51:45

221180
Гость

Re: Двухконтурный котел Hermann Habitat 2

Кто скажет где найти в продаже обратный клапан что на "взрывном чертеже" поста №4 в районе насоса под номером 599
Попал бракованный и пришлось его удалить



Последнее редактирование 221180 (2012-02-26 01:52:57)

 

#83 2012-02-26 01:59:15

Анатолий
Administrator

Re: Двухконтурный котел Hermann Habitat 2

221180 пишет:

Кто скажет где найти в продаже обратный клапан что на "взрывном чертеже" поста №4 в районе насоса под номером 599
Попал бракованный и пришлось его удалить

Ну и на что он вам - нет, так нет

 

#84 2012-02-26 02:06:42

221180
Гость

Re: Двухконтурный котел Hermann Habitat 2

petrovich67 пишет:

Нет, не дистилят. Фильтр проверял и промывал. Авт. воздухоспускник тоже проверял (это было первое действие),там вода. Насос не клинит. Втом-то и дело, что в принципе все работает нормально, но может ни стого, ни с сего давать температуру под 100 градусов! Отключу, остынет, включаю - снова все в норме! И повторюсь 60 град. вместо 40 на первом положении постоянно!

Похожая проблема только причина - не запуск насоса что приводит к перегреву и отключению котла, при переключении скорости насос запускается, но уже на 1 и 2 скорости часто возникает не запуск, пока работает на 3 скорости и уже на ней после простоя в 10 часов не запустился насос,  что может быть (как-то так)

 

#85 2012-02-26 02:23:31

221180
Гость

Re: Двухконтурный котел Hermann Habitat 2

Анатолий пишет:

221180 пишет:

Кто скажет где найти в продаже обратный клапан что на "взрывном чертеже" поста №4 в районе насоса под номером 599
Попал бракованный и пришлось его удалить

Ну и на что он вам - нет, так нет

Чтоб вода при подпитке не уходила в водопровод при малом давлении холодной воды

 

#86 2012-02-26 08:40:27

dynamit
Админ

Re: Двухконтурный котел Hermann Habitat 2

221180 пишет:

petrovich67 пишет:

Нет, не дистилят. Фильтр проверял и промывал. Авт. воздухоспускник тоже проверял (это было первое действие),там вода. Насос не клинит. Втом-то и дело, что в принципе все работает нормально, но может ни стого, ни с сего давать температуру под 100 градусов! Отключу, остынет, включаю - снова все в норме! И повторюсь 60 град. вместо 40 на первом положении постоянно!

Похожая проблема только причина - не запуск насоса что приводит к перегреву и отключению котла, при переключении скорости насос запускается, но уже на 1 и 2 скорости часто возникает не запуск, пока работает на 3 скорости и уже на ней после простоя в 10 часов не запустился насос,  что может быть (как-то так)

а насос чистить не пробовали?

 

#87 2012-02-26 11:48:42

221180
Гость

Re: Двухконтурный котел Hermann Habitat 2

Нет. А от чего чистить и как?

 

#88 2012-02-27 17:54:48

xoxa3030@ukr.net
Новичок

Re: Двухконтурный котел Hermann Habitat 2

добрый вечер!!! Проблема с котлом, периодически выходит ошибка 01 . Что предпринять?

 

#89 2012-03-02 09:35:25

-Сергей-
Новичок

Re: Двухконтурный котел Hermann Habitat 2

Добрый день! Сильно нагревается передняя панель котла - там уже коричневое пятно образовалось. Что может быть причиной? И можно ли заказать новую панель? Заранее благодарен за ответ.



Последнее редактирование -Сергей- (2012-03-02 11:12:11)

 

#90 2012-04-04 22:24:43

qwerseka
Новичок

Re: Двухконтурный котел Hermann Habitat 2

Доброго времени суток!Возникла проблема: Hermann Habitat 2 в режиме отопления включается,запускается турбина,насос,розжиг не происходит--затем все снова цикл повторяется включается-запускается-розжига нет.Включается с 3-4 раза(так происходит примерно 4 раза в день)Если отключить от 220v на не большой промежуток времени и снова включить все ОК(будет работать несколько дней)

 

#91 2012-04-05 02:19:11

Анатолий
Administrator

Re: Двухконтурный котел Hermann Habitat 2

qwerseka пишет:

Доброго времени суток!Возникла проблема: Hermann Habitat 2 в режиме отопления включается,запускается турбина,насос,розжиг не происходит--затем все снова цикл повторяется включается-запускается-розжига нет.Включается с 3-4 раза(так происходит примерно 4 раза в день)Если отключить от 220v на не большой промежуток времени и снова включить все ОК(будет работать несколько дней)

Пресостат проверить и турбину - легко ли вращается

 

#92 2012-04-07 14:37:13

dmpol18
Новичок

Re: Двухконтурный котел Hermann Habitat 2

Здравствуйте! У меня котел "...24 SЕ". Отопление работает без проблем.
В режиме отопления регулятор температуры воды не выполняет своей функции,
фактически котел вообще не греет воду в кране - не реагирует на открытие крана.

При этом, приблизительно, в режимах Зима I и II котел не реагирует на открытие крана,
а III и выше огонь загорается при открытии крана.

В режиме лето котел не загорается при открытии крана горячей воды, хотя горит зеленая лампочка.
При этом регулятор горячей воды рабочий - при повороте в состояние ремонта начинает мигать красная лампочка.
Давление в системе нормальное.

Прочитал, что в случае отказа датчика температуры ГВ - загорелась бы красная лампочка.
Напор гор воды хороший, так что это не засорение теплообменника.
При резком включении ГВ слышен характерный щелчок в котле как и раньше...

Как я понимаю, судя по схеме на стр 9,

You are not registered

проблема состоит в пунктах 13 (но вода-то течет), 17 (загорелась бы красная лампочка) или 19...

Помогите, пожалуйста, решить проблему...



Последнее редактирование dmpol18 (2012-04-07 18:20:43)

 

#93 2012-04-07 18:42:34

Gaz
Админ

Re: Двухконтурный котел Hermann Habitat 2

17.

 

#94 2012-04-08 09:43:51

dmpol18
Новичок

Re: Двухконтурный котел Hermann Habitat 2

Если 17, то подскажите, пожалуйста, что возможно сделать?

 

#95 2012-04-08 18:57:18

Gaz
Админ

Re: Двухконтурный котел Hermann Habitat 2

http://elation.kiev.ua/components/com_agora/img/members/2299/49004116.JPGЭто группа ГВС, В ней нужно заменить магнитный поплавок.

 

#96 2012-04-09 20:35:35

serya107
Новичок

Re: Двухконтурный котел Hermann Habitat 2

Добрый вечер. Проблема! Котел Hermann Habitat 2 24 SE включается, происходит розжиг, проходит контроль пламени и отключение электрода розжига. Горит максимум пять секунд на максимальной мощности и отключается.И все по новому 2 раза потои включается аварийное отключение и горит красный  индикатор

 

#97 2012-04-09 21:30:10

dynamit
Админ

Re: Двухконтурный котел Hermann Habitat 2

serya107 пишет:

Добрый вечер. Проблема! Котел Hermann Habitat 2 24 SE включается, происходит розжиг, проходит контроль пламени и отключение электрода розжига. Горит максимум пять секунд на максимальной мощности и отключается.И все по новому 2 раза потои включается аварийное отключение и горит красный  индикатор

фазировку проверял?

 

#98 2012-04-10 09:48:10

dmpol18
Новичок

Re: Двухконтурный котел Hermann Habitat 2

"Это группа ГВС, В ней нужно заменить магнитный поплавок."

А подскажите, пожалуйста, как это сделать? Приобрести поплавок можно только в сервисном центре?
Или надо всю группу менять?

П.С. Спасибо за ответ!



Последнее редактирование dmpol18 (2012-04-10 10:06:12)

 

#99 2012-04-10 12:12:42

Gaz
Админ

Re: Двухконтурный котел Hermann Habitat 2

dmpol18 пишет:

"Это группа ГВС, В ней нужно заменить магнитный поплавок."

А подскажите, пожалуйста, как это сделать? Приобрести поплавок можно только в сервисном центре?
Или надо всю группу менять?

П.С. Спасибо за ответ!

Вот не играл бы ты в Штирлицаul, может и нашли бы тебе контакт, а так куда тебя направить? На деревню к дедушке?bn

 

#100 2012-04-10 18:43:03

serya107
Новичок

Re: Двухконтурный котел Hermann Habitat 2

dynamit спасибо за совет,заработал!

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 5934
Всего тем: 639
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22099
День рождения сегодня 
NB,
seg9(52)
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: Виталий
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 4

map forum

[ Generated in 0.150 seconds, 44 queries executed ]