Главная >> Форум



Форум - Ремонт котлов

Форум - ремонт котлов

Вы не авторизированны – вы не можете писать на форуме и просматривать файлы

Реклама

Запчасти на газовые котлы покупайте

здесь: https://gazkomplekt.com.ua

#21 2014-01-08 21:01:23

UVA
Админ

Re: Hermann Supermaster

Выше! Дан полный и исчерпывающий ответ!.....


Пиши согласно Правилам Форума!
Мои контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#22 2014-01-08 22:24:40

Анатолий
Administrator

Re: Hermann Supermaster

kadabrik пишет:

Я имел в виду как поступить с этим вот клапаном (буквы A, B...):
У него там 3 положения переключателя, в инструкции описан только процесс полного слива - обоих контуров (установка клапана в среднее положение). Может его можно переключить, чтобы был открыт только контур горячей воды? Если да - то какое из них?

А с обраткой как?
Может если очень надо, лучше поставить заглушки.


rtfmПРАВИЛА
 

#23 2014-01-08 23:08:29

джека
Пользователь

Re: Hermann Supermaster

Подскажите в чём может быть проблема Когда включаю горячюю воду отопление не отключается.Трёх ходовой кран работает.

 

#24 2014-01-09 16:14:08

zmiey
Пользователь

Re: Hermann Supermaster

джека пишет:

Когда включаю горячую воду отопление не отключается.

Ну так, не сразу, не моментально...... у вас же целый бак горячей воды.
Когда температура воды в бойлере упадет, тогда котел и переключится с нагрева отопления на ГВС.

 

#25 2014-01-09 20:42:02

kadabrik
Новичок

Re: Hermann Supermaster

Поборол вобщем сегодня котел :) Заменил бойлер на почищенный (насколько можно было руками и химией отчистить), установил новый анод. В снятом бойлере просто жуть творилась, приблизительно как на фото с предыдущей страницы. По свободе буду отчищать, если если найду контору с бустером - отдам на чистку (нашел только одну пока, но там маленький обьем - 10л). Попутно обнаружил, что редуктор не держит давление в статике и при любой регулировке понемногу пускает воду.. может с этим и связан плохой напор горячей.

Вопросы нерешенные:
- слабый напор горячей воды, какие еще причины со стороны котла могут быть?
- в горячей воде все-таки продолжает появляться воздух, что еще можно проверить? Теплообменники внутри если что - не чистил.

 

#26 2014-01-09 20:59:24

джека
Пользователь

Re: Hermann Supermaster

Включаю горячую воду трёх ходовой кран переключается на воду через минуту кран возвращается и котёл начинает нагревать отопление И пока не нагреет отоплени до 60-90градусов не отключается?????

 

#27 2014-01-09 21:01:56

UVA
Админ

Re: Hermann Supermaster

джека пишет:

Включаю горячую воду трёх ходовой кран переключается на воду через минуту кран возвращается и котёл начинает нагревать отопление И пока не нагреет отоплени до 60-90градусов не отключается?????

Адрес в профиле пропиши!!!!!!!!!!!!


Пиши согласно Правилам Форума!
Мои контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#28 2014-01-09 23:17:22

zmiey
Пользователь

Re: Hermann Supermaster

джека пишет:

Включаю горячую воду трёх ходовой кран переключается на воду через минуту кран возвращается и котёл начинает нагревать отопление И пока не нагреет отопление до 60-90градусов не отключается?????

А потом что??

 

#29 2014-01-09 23:46:51

Анатолий
Administrator

Re: Hermann Supermaster

джека пишет:

Включаю горячую воду трёх ходовой кран переключается на воду через минуту кран возвращается и котёл начинает нагревать отопление И пока не нагреет отоплени до 60-90градусов не отключается?????

3-х ходовой не работает

Добавлено  01.09.2014 23:48:54:

kadabrik пишет:

Поборол вобщем сегодня котел :) Заменил бойлер на почищенный (насколько можно было руками и химией отчистить), установил новый анод. В снятом бойлере просто жуть творилась, приблизительно как на фото с предыдущей страницы. По свободе буду отчищать, если если найду контору с бустером - отдам на чистку (нашел только одну пока, но там маленький обьем - 10л). Попутно обнаружил, что редуктор не держит давление в статике и при любой регулировке понемногу пускает воду.. может с этим и связан плохой напор горячей.

Вопросы нерешенные:
- слабый напор горячей воды, какие еще причины со стороны котла могут быть?
- в горячей воде все-таки продолжает появляться воздух, что еще можно проверить? Теплообменники внутри если что - не чистил.

Бойлер не причем что у вас маленький проток - проверяйте каждый узел
Не верю что появляется воздух - смените ваш смеситель


rtfmПРАВИЛА
 

#30 2014-01-10 00:32:25

джека
Пользователь

Re: Hermann Supermaster

А потом что??
Жара в доме и бешенный расход газа.

Добавлено  01.10.2014 00:37:46:
3-х ходовой не работает
Извините за непонятливость но когда кран срабатывает то по одной из трех труб вода холодная а по другой горячая и наоборот.

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 3995
Всего тем: 638
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 20070
Всего сообщений сегодня: 3
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: MaxAvticr
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 9

reklama na forume

[ Generated in 0.067 seconds, 28 queries executed ]