#21 2012-11-18 12:23:24

MAR49
Пользователь

Re: Hermann Thesi

Анатолий!Начал изучать проверки,присланные Вами,и вот что подумал.Не может ли это невключение котла быть как-то связанным с давлением газа, на который он настроен.Дело в том что, как я ранее писал,купил я его в Украине,а эксплуатирую в Чехии.Поэтому он может быть настроен на другое давление и потому гаснет?Хотя не в поддержку этой гипотезы говорит тот факт,что почти двое суток он работал нормально.Как Вы считаете?

 

#22 2012-11-18 15:01:04

dynamit
Админ

Re: Hermann Thesi

MAR49 пишет:

Анатолий!Начал изучать проверки,присланные Вами,и вот что подумал.Не может ли это невключение котла быть как-то связанным с давлением газа, на который он настроен.Дело в том что, как я ранее писал,купил я его в Украине,а эксплуатирую в Чехии.Поэтому он может быть настроен на другое давление и потому гаснет?Хотя не в поддержку этой гипотезы говорит тот факт,что почти двое суток он работал нормально.Как Вы считаете?

Так проверьте давление газа.

 

#23 2012-11-18 16:34:57

MAR49
Пользователь

Re: Hermann Thesi

По проекту давление после редуктора должно быть 2,kPa.А какое нужно,чтобы стабильно работал котел?И в каком месте его померить и каким манометром?

 

#24 2012-11-18 17:38:30

Dwrz
Админ

Re: Hermann Thesi

MAR49 пишет:

Анатолий!Начал изучать проверки,присланные Вами,и вот что подумал.Не может ли это невключение котла быть как-то связанным с давлением газа, на который он настроен.Дело в том что, как я ранее писал,купил я его в Украине,а эксплуатирую в Чехии.Поэтому он может быть настроен на другое давление и потому гаснет?Хотя не в поддержку этой гипотезы говорит тот факт,что почти двое суток он работал нормально.Как Вы считаете?

давление газа никак не влияет на то что котел стоит в летнем режиме


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#25 2012-11-18 18:17:50

MAR49
Пользователь

Re: Hermann Thesi

Все то, что я описал, происходит с котлом,на котором выставлен режим "ЗИМА"!!!
Поэтому убедительно прошу дать ответ на сообщение под номером 23.

 

#26 2012-11-18 20:14:31

MAR49
Пользователь

Re: Hermann Thesi

Добрый вечер,Анатолий!Возвращаюсь к Вашим рекомендациям,изложенным в сообщениях №17 и № 18.Сейчас снял крышку с пульта и увидел,что к клеммам 34-35 присоединен обрезанный белый провод,а клеммы 32-33 соединены перемычкой.
МНЕ НАДО 34-35 СОЕДИНИТЬ СОЕДИНИТЬ ПЕРЕМЫЧКОЙ? ТАК!А перемычку 32-33 оставить?

 

#27 2012-11-18 22:29:03

Анатолий
Administrator

Re: Hermann Thesi

MAR49 пишет:

По проекту давление после редуктора должно быть 2,kPa.А какое нужно,чтобы стабильно работал котел?И в каком месте его померить и каким манометром?

от 1,3kPa до 3,3kPa


rtfmПРАВИЛА
 

#28 2012-11-18 22:30:57

Анатолий
Administrator

Re: Hermann Thesi

MAR49 пишет:

Добрый вечер,Анатолий!Возвращаюсь к Вашим рекомендациям,изложенным в сообщениях №17 и № 18.Сейчас снял крышку с пульта и увидел,что к клеммам 34-35 присоединен обрезанный белый провод,а клеммы 32-33 соединены перемычкой.
МНЕ НАДО 34-35 СОЕДИНИТЬ СОЕДИНИТЬ ПЕРЕМЫЧКОЙ? ТАК!А перемычку 32-33 оставить?

а я спрашивал кто-то обрезал белый провод????? он должен быть соединене в зимнем режиме!!!!


rtfmПРАВИЛА
 

#29 2012-11-18 23:56:26

MAR49
Пользователь

Re: Hermann Thesi

Этот провод был обрезанным в заводской поставке!Он находился под кожухом,поэтому  его не было видно.Я нашел в интернете инструкцию по THESI с эл. схемой,на которой к кл.34-35 присоединяется термостат(для этого,я так понимаю,и был предназначен белый провод).ТАК ВМЕСТО ТЕРМОСТАТА СТАВЛЮ ПЕРЕМЫЧКУ?НИЧЕГО НЕ СГОРИТ?
А то я здесь не смогу такой платы купить,не говоря уже о том,чтобы отремонтировать.
А на дворе уже зима!

 

#30 2012-11-19 00:05:26

Анатолий
Administrator

Re: Hermann Thesi

MAR49 пишет:

Этот провод был обрезанным в заводской поставке!Он находился под кожухом,поэтому  его не было видно.Я нашел в интернете инструкцию по THESI с эл. схемой,на которой к кл.34-35 присоединяется термостат(для этого,я так понимаю,и был предназначен белый провод).ТАК ВМЕСТО ТЕРМОСТАТА СТАВЛЮ ПЕРЕМЫЧКУ?НИЧЕГО НЕ СГОРИТ?
А то я здесь не смогу такой платы купить,не говоря уже о том,чтобы отремонтировать.
А на дворе уже зима!

в заводской поставке была перемычка в конце провода - кто-то образал его


rtfmПРАВИЛА
 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 3995
Всего тем: 638
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 20070
Всего сообщений сегодня: 3
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: MaxAvticr
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 5

reklama na forume

[ Generated in 0.085 seconds, 28 queries executed ]