Форум - Ремонт котлов

Форум - ремонт котлов

Вы не авторизированны – вы не можете писать на форуме и просматривать файлы

#226 2023-09-15 20:36:37

Анатолий
Administrator

Re: Hermann Thesi

Чтоб протестировать, лучше убедиться вначале что турбинка крутиться, если на нее подуть или когда течет вода на вход ее, а так вольтметром проверить по проводам, как меняется напряжение, когда крутиться турбинка

 

#227 2024-02-07 09:48:00

phil77740
Новичок

Re: Hermann Thesi

Всем добрый день!
Котел Hermann Thessi 24e, возраст 15 лет, плата дважды была в ремонте по блоку питания. Пару дней назад возникла новая проблема -  в режиме клонки стало плохо греть воду, а имеено газовый клапан не добовляет расход газа. Газ все время в одном положении. Трехходовой клапан работает, теплообменник помыл (кипячением в лимонной кислоте в течении 2-х часов). Подскажите пожалуйста где искать? Или это проблеммы в плате управления? После последнего ремонта с газового клапана снят черный провод (по причине котел поджигается гаснет а на табло горит пламя и котел больше не включается). После ремонта проработал 2-ва года.

 

#228 2024-02-07 19:20:52

Анатолий
Administrator

Re: Hermann Thesi

В котеле Hermann Thessi отсутствует режим колонки - есть режим приготовления горячей воды.
Ваша плата точно управляет газовым клапаном?
Какие настройки мин и макс на газовом клапане?
Какое давление идет на горелку при работе ГВС?
Какая температура на трубе подачи верхнего теплообменника в это время?
Какая температура выставлена на ГВС и какая текущая?

 

#229 2024-02-11 11:41:00

phil77740
Новичок

Re: Hermann Thesi

Добрый день!
Температура отопления 40 градусов - включается на 35 отключается 45. Приготовление горячей воды всегда стояла 40 градусов, сейчас увеличил до 48 ничего не происходит, вода греется на малом газу, т.е. для того чтобы вода стала заданной температуры кран воды открываю на четверть оборота, иначе она будет холодной (не прогретой). Такое ощущение что забился газовый клапан (не хочется туда лесть если причина не в нем). Подача газа все время в одном и том же положении, фильтр газовый чистый.
На газовом клапане заводские настройки его никто не трогал. 
Както так...

Добавлено  02.11.2024 11:49:54:
Черный провод снят с катушки модуляции на газовом клапане.

 

#230 2024-02-12 23:11:20

Анатолий
Administrator

Re: Hermann Thesi

требо виконати вимірювання на газовом клапані, на вході і на виході щоб щось можно було відповісти

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 5937
Всего тем: 639
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22099
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: Dgonson
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 4

map forum

[ Generated in 0.067 seconds, 25 queries executed ]