Ferroli Domiproject f24

Котел не запускается, постоянно мигает зеленый светодиод, проверил датчик наличия вытяжки, работает исправно. Дальше заметил, что котел запускается при снятом кожухе гвс, слышно срабатывание датчика, а с закрытым не срабатывает. Я так понял нет притока воздуха, снял верхнюю из двух крышек котел заработал.
Два вопроса:
1) Что могло забиться? Вентилятор работает нормально, газету через верхнее отверстие втягивает на ура.
2) Допустима ли его работа с открытой верхней крышкой?
Заранее спасибо!

 

#2 2017-11-19 12:02:06

Gaz
Админ

Re: Ferroli Domiproject f24

1) Либо вентилятор не создает необходимое разрежение либо прессостат его не чувствует.
2) Да, но котел будет тянуть пыль, жир и т.д. из помещения.

 

#3 2017-11-19 12:19:22

Dwrz
Moderator

Re: Ferroli Domiproject f24

А также возможно замерзание теплообменика при морозе и внезапно отключившимся электричеством. Попробуйте промыть лопасти турбины