#11 2012-12-24 01:37:13

Анатолий
Administrator

Re: Viessmann Vitopend 100 24 КВт падает давление

Спеца нужно было искать когда делали систему отопления - теперь уже поздно
ставьте автоматическую подпитку, ждите весны и переделывайте свою систему отопления


rtfm
 

#12 2012-12-24 08:36:15

SU15TM
Новичек

Re: Viessmann Vitopend 100 24 КВт падает давление

Мда, исчерпывающий ответ. Спасибо, что не послали. Вот так обратись к профи за советом и проблемой.

 

#13 2012-12-25 20:45:16

SKS
Админ

Re: Viessmann Vitopend 100 24 КВт падает давление

Надо проверить все автоматические развоздушники какие есть,в том числе и на насосе котла-часто бывает что вода там уходит.Ну и бак расширительный-кудаж без него.


Выпей воды-удиви печень!!!
 

#14 2013-02-02 13:42:44

tenentedg
Пользователь

Re: Viessmann Vitopend 100 24 КВт падает давление

SU15TM пишет:

Всем доброго времени суток. У меня аналогичная проблема. Кот VIESSMANN Vitodens 100 W (35 кВт.) турбо, купил и установил прошлой осенью. Все у оф.представителя, он же и монтаж производил. Все было отлично до середины ноября прошлого месяца. За 12 часов (за ночь)давление падает с 2 до 08(07) ниже не допускал поднимал в ручную. Автоматика ошибок не выдает. В аварийный режим не входит. Температура стабильно 55-65. Выше не поднимается. Проверил все батареи течи нет мокроты и даже, признаков нет. В котле все сухо. Звонил тем кто устанавливал, говорят надо все трубы проверять (но это же значит сорвать весь гипс картон по всему дому). Или говорят теплый пол пробит. Но он тоже в стяжке. Да, и всю прошлую зиму все работало замечательно, а в этом пробилось. Одним словом включают "режим снежинка". Посоветуйте: как найти причину потери давления. И где найти адекватного спеца по этим котлам.

зачем срывать? можно тепловизором посмотреть.

 

#15 2013-02-03 18:34:38

SKS
Админ

Re: Viessmann Vitopend 100 24 КВт падает давление

Счас буду ругаться на всех.Да целый у вас тёплый пол и батареи.Внимательно проверяем все соединения на гребёнках и перетягиваем их.Закрываем нах все автоматы-вопрос спорный-должны ли они быть открыты-или всё-таки открывать их периодически.Проверяем бак-тщательно.В 100-W часто при нажатии на золотник течёт вода.Откуда она берётся одному богу известно-часто ставится диагноз что пробит расширительный бак.Но это не так-терпеливо сливаем водичку и закачиваем воздух.Как то так.


Выпей воды-удиви печень!!!
 

#16 2017-08-07 14:42:34

ut4ugb
Новичек

Re: Viessmann Vitopend 100 24 КВт падает давление

tenentedg пишет:

это значит что внутри него соединились контура санитарной воды и системы отопления. Это ремонтируется только заменой теплообменника. Что бы проверить надо закрыть подачу холодной воды на котел, и открыть кран горячей воды на мойке, подождать чуть-чуть и понаблюдать. Если из крана будет капать вода, значит 100% теплообменник менять. Или же демонтривать теплообменник и опрессовать его воздухом.
Давление в баке-компенсаторе проверяется тем же манометром, которым проверяется давление в автомобильних колесах.

У меня тоже есть подобная проблема. Обнаружил на недльке после чистки гидроблока и теплообменника ГВС. При включенном подводе холодной воды для ГВС начинает подниматься давление в контуре отопления, а если подачу воды закрыть, то из открытого крана течет вода и постепенно падает давление контура отопления. При этом слышен характерный шум перетекания воды.  ВОПРОС: пробитый теплообменник - это единственная причина данной проблемы или могут быть другие неисправности?

 

#17 2017-08-07 17:59:09

Анатолий
Administrator

Re: Viessmann Vitopend 100 24 КВт падает давление

может кран подпитки открыт


rtfm
 

#18 2017-08-07 20:59:48

ut4ugb
Новичек

Re: Viessmann Vitopend 100 24 КВт падает давление

Крана подпитки нет. Подпитка идет в магистраль отопления. Провел лабораторную работу. Задул компрессором в теплообменник 2 атмосферы. Н какого пузырения в соседнем контуре нет. Почесал репу и предположил последний вар ант - микротрещина в улитке между регулятором расхода воды и полостью насоса или байпасом. Включил отопление и открыл на умывальнике кран ГВС. Потекла вода. Ее темпиратура возростала пропорционально темпиратуре обратки.  Ваши мысли по данному поводу?

 

#19 2017-08-07 21:20:41

Анатолий
Administrator

Re: Viessmann Vitopend 100 24 КВт падает давление

значит кран подпитки открыт!


rtfm
 

#20 2017-08-07 21:24:42

ut4ugb
Новичек

Re: Viessmann Vitopend 100 24 КВт падает давление

Закрыт!там их два. Один на разводке дома, второйна магистрали отопления. Емли б он был открыт, то у меня не падало бы давление до нуля, а бало бы 2 атмосферы, как в системе водопровода

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 9942