Главная >> Форум

Форум по ремонту котлов, колонок

Вы не зашли.

Объявление

Запчасти на газовые котлы покупайте здесь:

https://gazkomplekt.com.ua/

#1 2009-07-30 19:04:19

Анатолий
Administrator

Bongioanni EuroBongas

Euro Bongas: одноконтурные напольные котлы с чугунным теплообменником (Италия) мощностью от 53,1 до 272,4 кВт
Бесспорным преимуществом котла является то, что он оснащенный атмосферной газовой горелкой. И это при том, что мощность одного котла может достигать 272 кВт. В котле отсутствуют детали, которые двигаются или оборачиваются, что повышает надежность его работы.
Euro Bongas 2 – более сложный источник тепла, чем его аналоги в модельном ряде. Для него характерно наличие двух газовых горелок, двух газовых блоков, двойной системы поджига газа, двух систем тестирования, двух систем выявления сбоев в работе котла, двойной системы безопасности.
Завод Bongioanni известный высоким качеством чугунных корпусов, которые изготовляются в его литейных цехах и используются для изготовления отопительных котлов С 2000 года торговая марка Bongioanni стала собственностью немецкого концерна Vaillant, который с того времени занял первое место среди производителей котлов в Европе.

Инструкция Bongioanni EuroBongas 1  скачать:     

You are not registered



http://www.elation.kiev.ua/Forum/Bongioanni/EuroBongas.jpg


rtfm
 

#2 2010-09-23 14:18:28

aibolit
Гость

Re: Bongioanni EuroBongas

Котел загарается и тухнет через 5 сек ипостоянно работает запальник

 

#3 2010-09-23 22:35:23

Dwrz
Moderator

Re: Bongioanni EuroBongas

aibolit пишет:

Котел загарается и тухнет через 5 сек ипостоянно работает запальник

1 проверить фазировку подключения котла (перевернуть вилку в розетке)
2 проверить электрод ионизации


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#4 2011-11-26 09:52:55

SKS
Админ

Re: Bongioanni EuroBongas

Инструкция слабенькая.Вот нормальный мануал:

You are not registered


Выпей воды-удиви печень!!!
 

#5 2012-03-14 20:57:30

yorik13
Пользователь

Re: Bongioanni EuroBongas

Есть проблема с данным типом котлов ... Зажигается норм , после того как гаснет котел  газовый клапан ( Роберт ) не перекрывает подачу газа на пилот , естественно повторного включения не происходит ,паразитное пламя , разбирал клапан несколько раз , не могу найти причину ...

 

#6 2012-03-15 01:37:37

Анатолий
Administrator

Re: Bongioanni EuroBongas

yorik13 пишет:

Есть проблема с данным типом котлов ... Зажигается норм , после того как гаснет котел  газовый клапан ( Роберт ) не перекрывает подачу газа на пилот , естественно повторного включения не происходит ,паразитное пламя , разбирал клапан несколько раз , не могу найти причину ...

первый клапан в газовой арматуре не закрывается - готовтесь к замене арматуры


rtfm
 

#7 2012-03-15 20:27:12

yorik13
Пользователь

Re: Bongioanni EuroBongas

Диагноз остаточен , возможно что либо можно сделать с клапаном

 

#8 2015-09-02 08:50:01

yorik13
Пользователь

Re: Bongioanni EuroBongas

Пришлось менять клапан , после замены работает

 

#9 2016-04-21 09:52:13

Jinjer07
Новичек

Re: Bongioanni EuroBongas

Впервые настраиваю котел BONGIOANNI EUROBONGAS 1\10 I. Расход газа по паспорту 12.07 м3/час. После настройки у меня по счетчику G10РЛ вышел расход газа 12,0 м3/час, но когда я пересчитал газ по стандартным условиям (учитывая давление (100мм.вод.ст.) и темп.( 6 *С) газа и атмосферное давление (734 мм.рт.ст.) у меня получилось 12,3 м3/час

ВОПРОС В ТОМ, ПО КАКОМУ РАСХОДУ ГАЗА МНЕ НАСТРАИВАТЬ КОТЕЛ??? ПРИ СТАНДАРТНЫХ УСЛОВИЯХ ИЛИ ТУПО ПО СЧЕТЧИКУ???


продаем 

You are not registered

в тетрапаке 3 литра - 097 437 68 54
 

#10 2016-04-21 11:38:07

UVA
Админ

Re: Bongioanni EuroBongas

КПД, посчитай...
Василий Алибабаевич, сука бензин мочей ослиной разбавлял, а продавал как чистый!....


Пиши проф.,согл. Прав. Форума! Читайте тему, выше всё написано!
***  О себе:  Ремонт и реанимация котлов, автоматики, горелок и плат управления, наладка и настройка. Опыт с 1998 года.
Юрий Андреевич Мобильный телефон в профиле! ***
Давл. в баке компенс. = 0,8 от раб. давл. в КО,(накачивать, при 0 бар в КО.) но не более 3 бар. Компенсатор, должен соответствовать 1/20 от объёма системы!
 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 9942
Всего тем: 1016
Всего опросов: 2
Всего сообщений: 21207
День рождения сегодня 
neclex,
vladislavnov(35)
Всего сообщений за неделю: 13
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: Dmmitriy
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 15

reklama na forume

[ Generated in 0.072 seconds, 30 queries executed ]