#1 2012-11-09 21:23:37

elema
Пользователь

PROTHERM Lynx 24 - 23 кВт

Господа, имеется совершенно новый котел PROTHERM Рысь Lynx 24кВт, бездымоходный (TURBO), с такой вот проблемой.
В работе на отопление, после поджига и окончания работы электрода поджига, ч/з 1-2сек. происходит закрывание газового клапана. Котел продолжает работу в режиме поствентиляции до следующего поджига ч/з 40-60сек. Цикл повторяется. Температура в контуре при таком режиме = 18-22С. Никаких ошибок не выдает. Запустить в работу удается открыв переднюю крышку камеры сгорания. После обратной сборки, котел работает максимум до 1суток. Затем опять сбой после поджига.
Котел работает ч/з стабилизатор, но наличие хитрых соседей приводит к частому срабатыванию защиты. Сразу хочу уточнить, что на данный момент в доме идет внутренняя отделка и контур ГВС не подключен.
Сервис грешит на плату.
Какие будут соображения? Спасибо.


Всё суета!
 

#2 2012-11-10 08:37:14

dynamit
Админ

Re: PROTHERM Lynx 24 - 23 кВт

эти котлы очень чувствительны к посторонним наводкам.Проверь напряжение между "0" и корпусом котла.Заземли котел.

 

#3 2012-11-13 00:20:59

elema
Пользователь

Re: PROTHERM Lynx 24 - 23 кВт

чтото не густо с идеями bn


Всё суета!
 

#4 2012-11-13 01:44:39

Анатолий
Administrator

Re: PROTHERM Lynx 24 - 23 кВт

Пресостат думаю барахлит


rtfm
 

#5 2012-11-13 08:05:51

elema
Пользователь

Re: PROTHERM Lynx 24 - 23 кВт

Форумчанам dynamit и Анатолий спасибо. Пока ничего из предложенного не помогло :(


Всё суета!
 

#6 2012-11-29 15:17:06

*heatman*
Пользователь

Re: PROTHERM Lynx 24 - 23 кВт

рассказываю...
Эти котлы идут в Украину как бюджетная версия. Собирают их турки и не очень качественно, яема очень  бы сказал, что вообще похабно.
Такая проблема как у вас (при закрытой камере сгорания не работает, а при открытой работает) - это проблема очень распространенная.
дело там не в плате, котлу просто воздуха не хватает.
Сервис в таком случае приотрывает камеру сгорания.
Можно повынимать диафрагмы из выхлопной трубы.
попробуйте.

 

#7 2012-11-29 15:30:19

elema
Пользователь

Re: PROTHERM Lynx 24 - 23 кВт

Диафрагму там и не ставилось, а вот насчет работы с приоткрытой камерой не совсем понял.


Всё суета!
 

#8 2015-12-03 17:59:45

kovalenkonick
Новичек

Re: PROTHERM Lynx 24 - 23 кВт

Помогите! Котёл Renova Star  24. Шесть лет не было никаких проблем! Летом всё промывал, чистил.  Почему закипает вода ГВС? Температура ОВ = 65 *С, а из крана горячей воды – пар. Начинает пропускать из всех уплотнений ГВС. Открываю кран горячей воды – прёт пар под давлением.   
Теплообменник котла чистейший:- промыл пять или шесть раз Металином идр. Никаких солей в теплообменнике нет!  Труба ввода холодной воды ГВС  при вкл. Нагрева отопления - , горячая- очевидно пар прёт в трубу подачи хол. воды ГВС.
Есть ли клапан сброса пара из ГВС? Как сбросить давление из системы ГВС?. Обратный клапан ГВС имеет ли отношение? Где он стоит? Что с ним нужно делать?  Можно ли ремонтировать?.  Перед отопительным сезоном весь котёл разбирал, всё чистил, промывал, смазывал.  Температура отопительной воды выше 75 град.С не  поднимается. К отоплению нареканий нет. ГВС воду при откл. отопления греет нормально, регулируется в заданных пределах. Вот только при вкл. отопления – слышно как начинает закипать ГВС, открывю кран ГВС -  оттуда пар!  ПОМОГИТЕ! Что нужно делать? С уважением  Николай Николаевич _ пенсионер , село Глебовка. Заранее благодарен.

 

#9 2015-12-03 23:30:48

Анатолий
Administrator

Re: PROTHERM Lynx 24 - 23 кВт

kovalenkonick пишет:

Помогите! Котёл Renova Star  24. Шесть лет не было никаких проблем! Летом всё промывал, чистил.  Почему закипает вода ГВС? Температура ОВ = 65 *С, а из крана горячей воды – пар. Начинает пропускать из всех уплотнений ГВС. Открываю кран горячей воды – прёт пар под давлением.   
Теплообменник котла чистейший:- промыл пять или шесть раз Металином идр. Никаких солей в теплообменнике нет!  Труба ввода холодной воды ГВС  при вкл. Нагрева отопления - , горячая- очевидно пар прёт в трубу подачи хол. воды ГВС.
Есть ли клапан сброса пара из ГВС? Как сбросить давление из системы ГВС?. Обратный клапан ГВС имеет ли отношение? Где он стоит? Что с ним нужно делать?  Можно ли ремонтировать?.  Перед отопительным сезоном весь котёл разбирал, всё чистил, промывал, смазывал.  Температура отопительной воды выше 75 град.С не  поднимается. К отоплению нареканий нет. ГВС воду при откл. отопления греет нормально, регулируется в заданных пределах. Вот только при вкл. отопления – слышно как начинает закипать ГВС, открывю кран ГВС -  оттуда пар!  ПОМОГИТЕ! Что нужно делать? С уважением  Николай Николаевич _ пенсионер , село Глебовка. Заранее благодарен.

1- ты товарищ не в той теме
2 - выбрась свой "вымытый" теплообменник


rtfm
 

#10 2015-12-06 13:53:52

kovalenkonick
Новичек

Re: PROTHERM Lynx 24 - 23 кВт

Большое спасибо! Я так буду делать, а то теплела надежда...  Если что сделал с сообщением не то - извините, я и в интернете начинающий.  Спасибо.
Подскажите, а плату управления(электроники ) на котёл Protherm РЫСЬ LYNX 24 Вы ремонтируете? Если да, то подскажите Ваш адрес,телефоны  ,  как и когда привезти. Спасибо. Н.Н.Коваленко.  06.12.2015 13-52.

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 9942
Всего тем: 1016
Всего опросов: 2
Всего сообщений: 21207
День рождения сегодня 
garik72(46),
hussar(30)
Всего сообщений сегодня: 3
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: Dmmitriy
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 23

reklama na forume

[ Generated in 0.093 seconds, 31 queries executed ]