#1 2009-11-15 01:19:29

Анатолий
Administrator

РОСС котлы

Котел AGOV пособие по монтажу     

You are not registered



http://www.elation.kiev.ua/Forum/Ukraina/AOGV.jpg


rtfm
 

#2 2010-12-15 22:37:21

mike
Пользователь

Re: РОСС котлы

Спасибо. Очень полезная информация.

 

#3 2011-01-04 22:51:28

niky
Новичек

Re: РОСС котлы

Здравствуйте. подскажите пожалуйста в чем причина установили котел РОСС при нагреве воды до 50 град. работает тихо, а свыше пищит и свистит. система отопления без насоса т.к. площадь маленькая.

 

#4 2011-02-02 11:12:40

nik1963
Новичек

Re: РОСС котлы

niky укажите пожалуйста:
1. какая модель котла у Вас установлена ?
2. Писк раздается в контуре отопления (или внутри теплообменника котла) или звук издается газогорелочным устройством при истечении газа из форсунки ?

 

#5 2011-02-02 11:24:53

niky
Новичек

Re: РОСС котлы

Здравствуйте.РОСС 12-двухконтурный.
Писк раздается в контуре отопления (или внутри теплообменника котла)-внутри теплообменника и когда пищит слышно даже в системе отопления.

 

#6 2011-02-02 13:15:31

Анатолий
Administrator

Re: РОСС котлы

niky пишет:

Здравствуйте.РОСС 12-двухконтурный.
Писк раздается в контуре отопления (или внутри теплообменника котла)-внутри теплообменника и когда пищит слышно даже в системе отопления.

Возможноплохой проток создает свист, бывает, что резиновая прокладка суживается


rtfm
 

#7 2011-02-02 13:35:17

niky
Новичек

Re: РОСС котлы

Cпасибо.

 

#8 2011-02-04 09:39:12

nik1963
Новичек

Re: РОСС котлы

Согласен с Анатолий. Только скорее всего поскольку система без насоса - то писк возникает за счет закипания воды в каком-то месте (даже точнее сказать в точке) из-за слабого протока (при этом свист очень похож на свист чайниа перед закипанием). Решить проблему можно только установив насос.

 

#9 2011-03-07 06:15:27

viktor53
Гость

Re: РОСС котлы

У меня котел РОСС-16 двухконтурный. При запуске пилотная горелка горит после включения основных горелок, через некоторое время, слышно щелчок и котел тухнет.

 

#10 2011-03-07 14:22:06

Dwrz
Moderator

Re: РОСС котлы

viktor53 пишет:

У меня котел РОСС-16 двухконтурный. При запуске пилотная горелка горит после включения основных горелок, через некоторое время, слышно щелчок и котел тухнет.

смотрите сюда -   

You are not registered


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 9942
Всего тем: 1016
Всего опросов: 2
Всего сообщений: 21207
День рождения сегодня 
garik72(46),
hussar(30)
Всего сообщений сегодня: 3
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: Dmmitriy
Пользователи онлайн: 2
Гости онлайн: 21
Онлайн: 
Dwrz,
Gaz

reklama na forume

[ Generated in 0.078 seconds, 28 queries executed ]