Главная >> Форум

Форум по ремонту котлов, колонок

Вы не зашли.

Объявление

Запчасти на газовые котлы покупайте здесь:

https://gazkomplekt.com.ua/

#1 2014-12-15 03:22:21

speleo_jakunin
Специалист

Logamax plus GB112, немцы бы плакали...

Решил поделиться опытом...может не опытом, но в все  же. Есть Buderus Logamax plus GB112 43 КВт мощности от роду :) .
С наступлением холодов было замечено, что котел ну уж слишком часто вкл-выкл, причем ошибок не выдает. При детальном обследовании было выяснено, что на входе давление газа 10 мБар, вместо нужных котлу 20-40 мБар. Т.е. происходит следующее: котел разжигается, потом происходит модуляция, пламя срывает, котел гаснет...и все происходит по-новому, без ошибок. После танцев с бубном и мозговой атаки нашего человека, было сделано следующее: внутри котла, на всасе вентилятора, была вырезана и прикреплена крышечка от банки с прорезью, т.е. получается что отверстие всаса было перекрыто где-то на 50%. После этого котел заработал. Пламя не срывает.
Обращались в офф. центр Будеруса, сказали что конечно же так делать нельзя, устраняйте недостаток давления газа, и т.п. но все мы живем в Нашей стране...

ЗЫ котел работает уже 4-ю неделю стабильно. Все!



Последнее редактирование speleo_jakunin (2014-12-22 00:54:47)

 

#2 2016-03-26 07:21:58

watch
Пользователь

Re: Logamax plus GB112, немцы бы плакали...

а что в комплекте нет собственных дроссельных шайб?

 

#3 2016-03-26 08:14:46

виктор
Админ

Re: Logamax plus GB112, немцы бы плакали...

speleo_jakunin пишет:

Решил поделиться опытом...может не опытом, но в все  же. Есть Buderus Logamax plus GB112 43 КВт мощности от роду :) .
С наступлением холодов было замечено, что котел ну уж слишком часто вкл-выкл, причем ошибок не выдает. При детальном обследовании было выяснено, что на входе давление газа 10 мБар, вместо нужных котлу 20-40 мБар. Т.е. происходит следующее: котел разжигается, потом происходит модуляция, пламя срывает, котел гаснет...и все происходит по-новому, без ошибок. После танцев с бубном и мозговой атаки нашего человека, было сделано следующее: внутри котла, на всасе вентилятора, была вырезана и прикреплена крышечка от банки с прорезью, т.е. получается что отверстие всаса было перекрыто где-то на 50%. После этого котел заработал. Пламя не срывает.
Обращались в офф. центр Будеруса, сказали что конечно же так делать нельзя, устраняйте недостаток давления газа, и т.п. но все мы живем в Нашей стране...

ЗЫ котел работает уже 4-ю неделю стабильно. Все!

Вам надо срочно менять спеца,на модулируемых вентиляторах не ставятся дросельные шайбы,а за счет регулировки вентилятором потока воздуха добиваются того же эфекта,а на не регулируемых вентиляторах за счёт шайб подбирают проток воздуха.Твой мастер пробовал кнопками поиграться в программах?

 

#4 2016-04-02 00:48:19

SKS
Админ

Re: Logamax plus GB112, немцы бы плакали...

Совершенно верно.Да там и кнопок там мало-нужно ещё и иметь соответствующий измеритель давления,чтобы соотношение газ-воздух настроить.Потом беда-боком вылезет эта крышечка.



Последнее редактирование SKS (2016-04-02 00:52:54)


Выпей воды-удиви печень!!!
 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 9943
Всего тем: 1016
Всего опросов: 2
Всего сообщений: 21209
День рождения сегодня 
oksi(41),
Ламер(42)
Всего сообщений сегодня: 2
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: Газоустановщик
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 17

reklama na forume

[ Generated in 0.065 seconds, 22 queries executed ]