Главная >> Форум

Форум по ремонту котлов, колонок

Вы не зашли.

Объявление

Запчасти на газовые котлы покупайте здесь:

https://gazkomplekt.com.ua/

#11 2010-01-30 23:59:50

Dwrz
Moderator

Re: Ferroli DOMIproject

!Vovik! пишет:

нет он не справляется,температура теплоносителя не поднимается выше 40, а на потенциометре стоит 70.Отапливаемой площади 70м2. А в помещении 12 градусов.

Значит - нет достаточного протока:
1 проверь фильтр на обратке
2 проверь, мощность насоса
3 проверь не забит ли основной теплообменник.


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#12 2010-04-07 17:43:11

mamont
Новичек

Re: Ferroli DOMIproject

Ferroli DOMIproject c24

При отключении системы отопления давление в системе падает до 0 (приблизительно за сутки до 0,5 при выключенном ЕСО; или до 0 при включенном ЕСО за несколько часов) и ГВС соответственно тоже вырубает. Воду добавляю. Давление через время падает опять. При включенном отоплении давление не падает или падает не очень заметно. Подпитка 1раз в 1-2 месяца.

Пока не разбирал и не смотрел (сезон только кончился :rolleyes:). Куда копать?
ps возможно есть взаимосвязь между скоростью падения давления и частотой пользования ГВС.



Последнее редактирование mamont (2010-04-07 20:34:29)

 

#13 2010-04-07 22:58:39

Dwrz
Moderator

Re: Ferroli DOMIproject

В первую очередь нужно расширательный бак накачать азотом -воздухом до 0.8 Бар - при давлении на манометре воды в котле =0.
А затем искать утечку, проверить подрывной клапан, не уходит ли с него вода.


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#14 2010-04-17 19:26:07

mamont
Новичек

Re: Ferroli DOMIproject

Предварительно - не держит золотник на расширительном бачке. Заменю - отпишусь.

Замена золотника ни к чему не привела. Ну может совсем чуть-чуть уменьшила скорость падения давления. Отключил систему от котла. Набрал воду до 1бар. За 3 недели давление упало на 0,1 и остановилось. Добавил воду опять до 1бар, подключил систему, но перекрыл краны на радиаторах. За неделю упало на 0,1 и остановилось.

Неужели это краны маевского так подтравливали? :/



Последнее редактирование mamont (2010-05-14 17:51:50)

 

#15 2010-05-17 01:32:26

jvolfss
Модератор

Re: Ferroli DOMIproject

!Vovik! пишет:

нет он не справляется,температура теплоносителя не поднимается выше 40, а на потенциометре стоит 70.Отапливаемой площади 70м2. А в помещении 12 градусов.

Настройку параметров платы нужно производить.


Быстро! Качественно! Дёшево!
Выберите только два пункта.
 

#16 2010-05-24 10:58:19

BIV
Гость

Re: Ferroli DOMIproject

Добрый день. Подскажите пожалуйста.
После установки котла напор горячей воды был почти на уровне напора холодной воды. Через полгода напор упал. Какие могут быть причины.
Если это образование накипи во вторичном теплообменнике то чем его промыть, и как, а так же как избежать образования накипи?
Заранее благодарен.

 

#17 2010-05-24 21:18:53

Dwrz
Moderator

Re: Ferroli DOMIproject

В этом котле нет вторичного теплообменника, здесь битермический, а в нем накипь образуется в зимнем режиме, особенно при не работающем датчике протока и при утечке воды  ГВС... Промыть можно кислотой сульфамидной на пример или соляной аккуратно!


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#18 2010-08-26 21:51:28

Александр
Пользователь

Re: Ferroli DOMIproject

Подскажите:кто-нибудь "перепрошивает" платы управления? Если- да,то для какие модели,производитель?

 

#19 2010-08-27 00:22:07

jvolfss
Модератор

Re: Ferroli DOMIproject

Александр Ты о какой "прошивке" спрашиваешь? Из моей практики 0.01% плат попавших в ремонт это слет программного обеспечения.Все остальное или мертвый процессор или плата подлежит ремонту.

Знаю что представители от производителей прошивают некоторые платы Солли и Сайм Метрополис Диджитал. Также прошивались Висманны WH1B. Все оборудование для прошивки было фирменное от производителей.



Последнее редактирование jvolfss (2010-08-27 00:25:26)


Быстро! Качественно! Дёшево!
Выберите только два пункта.
 

#20 2010-08-27 22:03:55

Александр
Пользователь

Re: Ferroli DOMIproject

Опишу наиболее часто встречающиеся,подскажите. Одновременно моргают все три светодиода с интервалом прим.5сек.(котел молчит,не реагирует ни на какие действия; другой-при розжиге щелчок в плате и гаснет пламя; третий- в режиме ожидания работает постоянно вентилятор,котел не запускается. Во всех случаях помогла только замена платы, снятые платы ведут себя так-же и на других котлах.

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 9936
Всего тем: 1015
Всего опросов: 2
Всего сообщений: 21202
День рождения сегодня 
termoplus(48)
Всего сообщений сегодня: 7
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: wademarr
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 29

reklama na forume

[ Generated in 0.088 seconds, 28 queries executed ]