Форум - Ремонт котлов

Форум - ремонт котлов

Вы не авторизированны – вы не можете писать на форуме и просматривать файлы

 

#1 2009-11-01 11:19:27

Nick
Гость

Двухконтурный котел Ferroli DOMIproject

DOMIproject f24
Котёл проработал год нормально. Потом стал работать с перебоями.
Несколько секунд работает, тухнет и опять загорается и так всё время.
Как при работе отопления, так и при работе ГВС. Проверил дымоходную систему, всё нормально.
Замена пресостата ничего не дала. Снимал заглушки на верхней крышке котла, не помогло. Когда снимаю кожух герметичной камеры, то работает нормально. В чём может быть причина?

 

#2 2009-11-01 22:11:48

Dwrz
Админ

Re: Двухконтурный котел Ferroli DOMIproject

Может испортилась или загадилась трубка вентури?
Или ворона в дымоход залетела?
В общем нужно смотреть на месте!
А может просто на клапане минимальное давление газа ниже нормы?


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#3 2009-11-02 22:00:26

Анатолий
Administrator

Re: Двухконтурный котел Ferroli DOMIproject

Руководство по эксплуатации котла Ferroli DOMIproject F 24          

You are not registered



Взрывной чертеж котла Ferroli DOMIproject C 24         

You are not registered



http://www.elation.kiev.ua/Forum/Ferroli/domiproject.jpg


Руководство по эксплуатации, установке и техническому обслуживанию нового котла Ferroli DOMIproject F(С) 24-32           

You are not registered



Плата ABM01 нового котла Ferroli DOMIproject F(С) 24-32           

You are not registered

 

#4 2010-01-02 13:31:53

dushaa
Новичок

Re: Двухконтурный котел Ferroli DOMIproject

Добрый день! Точно такая беда. Проверил напряжение стаб. v220. И плюс ещё насос гудит, как транс.



Последнее редактирование dushaa (2010-01-02 13:36:08)

 

#5 2010-01-02 19:42:24

Виктор
Админ

Re: Двухконтурный котел Ferroli DOMIproject

Если котел не показывает никакой ошибки и напряжение более 200 вольт , то скорей всего забит теплообменик по отоплению.Проверить можно подключив датчик по отоплению на несколько минут в воздухе или что проще уменьшив газ краном перед котлом.Если интервал горения увеличился,то попол нужна промывка.Но не факт.

 

#6 2010-01-05 19:30:00

dushaa
Новичок

Re: Двухконтурный котел Ferroli DOMIproject

Проблема решилась:
1)поменял стабилизатор- исчез гул в насосе(но грешил на конденсатор)
2)открыл заглушку сверху для второй трубы - котел перестал выключаться
Но не пойму, прошлой зимой были такие же морозы, но котел работал хорошо, не открывая заглушку. В чем же проблема?

 

#7 2010-01-05 20:59:18

Dwrz
Админ

Re: Двухконтурный котел Ferroli DOMIproject

Воздух на улице ухудшился.
У вентилятора уже нет сил гонять воздух по трубам bn


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#8 2010-01-29 13:27:08

!Vovik!
Новичок

Re: Двухконтурный котел Ferroli DOMIproject

Почему в режиме отопления котел горит на самом малом и не отключается, а в тестовом режиме показывает норму max-min???:(:rolleyes:
Сопротивление датчиков 5.8кОм.

 

#9 2010-01-29 23:51:17

Dwrz
Админ

Re: Двухконтурный котел Ferroli DOMIproject

!Vovik!
Потому что теплопотери дома соответствуют минимальной мощности котла.


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#10 2010-01-30 10:33:51

!Vovik!
Новичок

Re: Двухконтурный котел Ferroli DOMIproject

нет он не справляется,температура теплоносителя не поднимается выше 40, а на потенциометре стоит 70.Отапливаемой площади 70м2. А в помещении 12 градусов.

 

#11 2010-01-30 23:59:50

Dwrz
Админ

Re: Двухконтурный котел Ferroli DOMIproject

!Vovik! пишет:

нет он не справляется,температура теплоносителя не поднимается выше 40, а на потенциометре стоит 70.Отапливаемой площади 70м2. А в помещении 12 градусов.

Значит - нет достаточного протока:
1 проверь фильтр на обратке
2 проверь, мощность насоса
3 проверь не забит ли основной теплообменник.


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#12 2010-04-07 17:43:11

mamont
Новичок

Re: Двухконтурный котел Ferroli DOMIproject

Ferroli DOMIproject c24

При отключении системы отопления давление в системе падает до 0 (приблизительно за сутки до 0,5 при выключенном ЕСО; или до 0 при включенном ЕСО за несколько часов) и ГВС соответственно тоже вырубает. Воду добавляю. Давление через время падает опять. При включенном отоплении давление не падает или падает не очень заметно. Подпитка 1раз в 1-2 месяца.

Пока не разбирал и не смотрел (сезон только кончился :rolleyes:). Куда копать?
ps возможно есть взаимосвязь между скоростью падения давления и частотой пользования ГВС.



Последнее редактирование mamont (2010-04-07 20:34:29)

 

#13 2010-04-07 22:58:39

Dwrz
Админ

Re: Двухконтурный котел Ferroli DOMIproject

В первую очередь нужно расширательный бак накачать азотом -воздухом до 0.8 Бар - при давлении на манометре воды в котле =0.
А затем искать утечку, проверить подрывной клапан, не уходит ли с него вода.


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#14 2010-04-17 19:26:07

mamont
Новичок

Re: Двухконтурный котел Ferroli DOMIproject

Предварительно - не держит золотник на расширительном бачке. Заменю - отпишусь.

Замена золотника ни к чему не привела. Ну может совсем чуть-чуть уменьшила скорость падения давления. Отключил систему от котла. Набрал воду до 1бар. За 3 недели давление упало на 0,1 и остановилось. Добавил воду опять до 1бар, подключил систему, но перекрыл краны на радиаторах. За неделю упало на 0,1 и остановилось.

Неужели это краны маевского так подтравливали? :/



Последнее редактирование mamont (2010-05-14 17:51:50)

 

#15 2010-05-17 01:32:26

jvolfss
Специалист

Re: Двухконтурный котел Ferroli DOMIproject

!Vovik! пишет:

нет он не справляется,температура теплоносителя не поднимается выше 40, а на потенциометре стоит 70.Отапливаемой площади 70м2. А в помещении 12 градусов.

Настройку параметров платы нужно производить.


Быстро! Качественно! Дёшево!
Выберите только два пункта.
 

#16 2010-05-24 10:58:19

BIV
Гость

Re: Двухконтурный котел Ferroli DOMIproject

Добрый день. Подскажите пожалуйста.
После установки котла напор горячей воды был почти на уровне напора холодной воды. Через полгода напор упал. Какие могут быть причины.
Если это образование накипи во вторичном теплообменнике то чем его промыть, и как, а так же как избежать образования накипи?
Заранее благодарен.

 

#17 2010-05-24 21:18:53

Dwrz
Админ

Re: Двухконтурный котел Ferroli DOMIproject

В этом котле нет вторичного теплообменника, здесь битермический, а в нем накипь образуется в зимнем режиме, особенно при не работающем датчике протока и при утечке воды  ГВС... Промыть можно кислотой сульфамидной на пример или соляной аккуратно!


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#18 2010-08-26 21:51:28

Александр
Пользователь

Re: Двухконтурный котел Ferroli DOMIproject

Подскажите:кто-нибудь "перепрошивает" платы управления? Если- да,то для какие модели,производитель?

 

#19 2010-08-27 00:22:07

jvolfss
Специалист

Re: Двухконтурный котел Ferroli DOMIproject

Александр Ты о какой "прошивке" спрашиваешь? Из моей практики 0.01% плат попавших в ремонт это слет программного обеспечения.Все остальное или мертвый процессор или плата подлежит ремонту.

Знаю что представители от производителей прошивают некоторые платы Солли и Сайм Метрополис Диджитал. Также прошивались Висманны WH1B. Все оборудование для прошивки было фирменное от производителей.



Последнее редактирование jvolfss (2010-08-27 00:25:26)


Быстро! Качественно! Дёшево!
Выберите только два пункта.
 

#20 2010-08-27 22:03:55

Александр
Пользователь

Re: Двухконтурный котел Ferroli DOMIproject

Опишу наиболее часто встречающиеся,подскажите. Одновременно моргают все три светодиода с интервалом прим.5сек.(котел молчит,не реагирует ни на какие действия; другой-при розжиге щелчок в плате и гаснет пламя; третий- в режиме ожидания работает постоянно вентилятор,котел не запускается. Во всех случаях помогла только замена платы, снятые платы ведут себя так-же и на других котлах.

 

#21 2010-08-28 00:46:37

jvolfss
Специалист

Re: Двухконтурный котел Ferroli DOMIproject

Александр
Ни в одном из трех случаев перепрошивка не поможет. Две из трех вероятнее всего подлежит ремонту. Первую где моргают три светодиода нужно смотреть.Так сразу не скажу.
ЗЫ.посмотри мой профиль.там есть ссылка.



Последнее редактирование jvolfss (2010-08-28 00:48:33)


Быстро! Качественно! Дёшево!
Выберите только два пункта.
 

#22 2010-10-16 19:52:02

tolikjv
Пользователь

Re: Двухконтурный котел Ferroli DOMIproject

Подскажите пожалуйста, если котел совсем "потух", ничего не горит и не включается, хотя на плату 220 приходит, предохранители и варистор целые, что сгорело? Замену платы не предлагать...

 

#23 2010-10-17 00:29:06

Dwrz
Админ

Re: Двухконтурный котел Ferroli DOMIproject

tolikjvИмпульсный блок питания на плате


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#24 2010-10-26 11:17:30

kreml05
Гость

Re: Двухконтурный котел Ferroli DOMIproject

Котел работал недели 2 нормально, после прихода мастера из сервисного центра для "первого пуска" гвс загорается и отрывает пламя. Что он там делал не знаю. Меня небыло дома. Если прикручиваю газовый кран- работает нормально. Отопление работает нормально и с полностью открытым газовым краном.



Последнее редактирование kreml05 (2010-10-26 11:27:06)

 

#25 2010-10-26 12:54:54

Vadgus
Админ

Re: Двухконтурный котел Ferroli DOMIproject

kreml05 пишет:

Котел работал недели 2 нормально, после прихода мастера из сервисного центра для "первого пуска" гвс загорается и отрывает пламя. Что он там делал не знаю. Меня небыло дома. Если прикручиваю газовый кран- работает нормально. Отопление работает нормально и с полностью открытым газовым краном.

Если сможете настроить газ клапан самостоятельно в инструкциях процедура описана достаточно хорошо, если не уверены лучше вызовите сервисанта повторно. Надо настроить МАХ на газ клапане- кнопкой  «ресет»перейти в тест режим  нажать три раза ручку отопления в МАХ если срывает пламя ключиком на 10 против часовой , а потом кнопкой «ресет»перейти в тест режим настроить мощность на отопление и зажигание ручкой температуры отопление-мощность на отопление ручкой температуры воды-поджиг.  Процедура 5 минут :)

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 5932
Всего тем: 638
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22097
Всего сообщений сегодня: 1
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: Slava76
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 10

map forum

[ Generated in 0.113 seconds, 45 queries executed ]