Главная >> Форум

Форум по ремонту котлов, колонок

Вы не зашли.

Объявление

Запчасти на газовые котлы покупайте здесь:

https://gazkomplekt.com.ua/

#1 2009-11-01 11:19:27

Nick
Гость

Ferroli DOMIproject

DOMIproject f24
Котёл проработал год нормально. Потом стал работать с перебоями. Несколько секунд работает, тухнет и опять загорается и так всё время. Как при работе отопления, так и при работе ГВС. Проверил дымоходную систему, всё нормально. Замена пресостата ничего не дала. Снимал заглушки на верхней крышке котла, не помогло. Когда снимаю кожух герметичной камеры, то работает нормально. В чём может быть причина?

 

#2 2009-11-01 22:11:48

Dwrz
Moderator

Re: Ferroli DOMIproject

Может испортилась или загадилась трубка вентури?
Или ворона в дымоход залетела?
В общем нужно смотреть на месте!
А может просто на клапане минимальное давление газа ниже нормы?


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#3 2009-11-02 22:00:26

Анатолий
Administrator

Re: Ferroli DOMIproject

Руководство по эксплуатации котла Ferroli DOMIproject F 24          

You are not registered



Взрывной чертеж котла Ferroli DOMIproject C 24         

You are not registered



http://www.elation.kiev.ua/Forum/Ferroli/domiproject.jpg


Руководство по эксплуатации, установке и техническому обслуживанию нового котла Ferroli DOMIproject F(С) 24-32           

You are not registered



Плата ABM01 нового котла Ferroli DOMIproject F(С) 24-32           

You are not registered


rtfm
 

#4 2010-01-02 13:31:53

dushaa
Новичек

Re: Ferroli DOMIproject

Добрый день! Точно такая беда. Проверил напряжение стаб. v220. И плюс ещё насос гудит, как транс.



Последнее редактирование dushaa (2010-01-02 13:36:08)

 

#5 2010-01-02 19:42:24

виктор
Админ

Re: Ferroli DOMIproject

Если котел не показывает никакой ошибки и напряжение более 200 вольт , то скорей всего забит теплообменик по отоплению.Проверить можно подключив датчик по отоплению на несколько минут в воздухе или что проще уменьшив газ краном перед котлом.Если интервал горения увеличился,то попол нужна промывка.Но не факт.

 

#6 2010-01-05 19:30:00

dushaa
Новичек

Re: Ferroli DOMIproject

Проблема решилась:
1)поменял стабилизатор- исчез гул в насосе(но грешил на конденсатор)
2)открыл заглушку сверху для второй трубы - котел перестал выключаться
Но не пойму, прошлой зимой были такие же морозы, но котел работал хорошо, не открывая заглушку. В чем же проблема?

 

#7 2010-01-05 20:59:18

Dwrz
Moderator

Re: Ferroli DOMIproject

:)Воздух на улице ухудшился.
У вентилятора уже нет сил гонять воздух по трубам:cool:


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#8 2010-01-29 13:27:08

!Vovik!
Новичек

Re: Ferroli DOMIproject

Почему в режиме отопления котел горит на самом малом и не отключается, а в тестовом режиме показывает норму max-min???:(:rolleyes:
Сопротивление датчиков 5.8кОм.

 

#9 2010-01-29 23:51:17

Dwrz
Moderator

Re: Ferroli DOMIproject

!Vovik!
Потому что теплопотери дома соответствуют минимальной мощности котла.


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#10 2010-01-30 10:33:51

!Vovik!
Новичек

Re: Ferroli DOMIproject

нет он не справляется,температура теплоносителя не поднимается выше 40, а на потенциометре стоит 70.Отапливаемой площади 70м2. А в помещении 12 градусов.

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 9942
Всего тем: 1016
Всего опросов: 2
Всего сообщений: 21207
День рождения сегодня 
garik72(46),
hussar(30)
Всего сообщений сегодня: 3
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: Dmmitriy
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 23

reklama na forume

[ Generated in 0.083 seconds, 29 queries executed ]