#21 2011-01-15 20:30:29

Lavrishin
Админ

Re: Котел ARISTON Microgenus PLUS

YriyK
Какие-то адреса в твоей прошивке не совсем понятные.....
Пропись в адресах - однозначно неверная.
Надо перепрошивать....


readУказывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!read
 

#22 2011-01-18 20:34:09

YriyK
Новичек

Re: Котел ARISTON Microgenus PLUS

Проблема решена(сбой прошивки). Котел запущен. Спасибо всем кто откликнулся. Особое Анатолию за ПЗУ.

 

#23 2011-11-05 09:40:51

055301321
Гость

Re: Котел ARISTON Microgenus PLUS

Привет..Пожалуйста помогите хочу включить Аристон но там пишет А 03 и не вклячается что сделать???? Спасибо!!!

Добавлено  11.05.2011 09:42:46:
А 03 - Остановка из-за Перегрева ???  что сделать ?  как вклячить ??? спасибо!!!

 

#24 2011-11-05 10:03:23

055301321
Гость

Re: Котел ARISTON Microgenus PLUS

throwread

 

#25 2011-11-05 23:54:47

Dwrz
Moderator

Re: Котел ARISTON Microgenus PLUS

Очень просто - проверить термотсат перегрева


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#26 2012-11-01 19:19:47

kaa12
Новичек

Re: Котел ARISTON Microgenus PLUS

Котел ARISTON Microgenus PLUS
Привет. включаю котел в розетку сразу начинает работать вентилятор. включаю режим отопления, после включения насоса высвечивает Е 20. Может поможет кто?

 

#27 2012-11-01 20:18:08

Lavrishin
Админ

Re: Котел ARISTON Microgenus PLUS

kaa12 пишет:

...после включения насоса высвечивает Е 20....

Это - сигнал ложного пламени. Плату надо починять. Присылай - подшаманю...


readУказывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!read
 

#28 2012-11-01 20:30:40

Анатолий
Administrator

Re: Котел ARISTON Microgenus PLUS

kaa12 пишет:

Котел ARISTON Microgenus PLUS
Привет. включаю котел в розетку сразу начинает работать вентилятор. включаю режим отопления, после включения насоса высвечивает Е 20. Может поможет кто?

проверьте реле турбины (вентилятора) на предмет КЗ


rtfm
 

#29 2012-11-01 20:37:02

Lavrishin
Админ

Re: Котел ARISTON Microgenus PLUS

Анатолий пишет:

...проверьте реле турбины (вентилятора) на предмет КЗ

У этого аппарата турбина должна включиться и опроситься на MIN обороты, необходимые для срабатывания прессостата сразу после включения сетевого питания. Эти MIN обороты запоминаются в EEPROM. Только потом происходит опрос других устройств котла.
Поэтому полагаю, что реле турбины не виновато ни разу... Оно только выдает питание на управляющий симистор...



Последнее редактирование Lavrishin (2012-11-01 20:42:27)


readУказывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!read
 

#30 2013-10-22 14:47:32

Neon55555
Новичек

Re: Котел ARISTON Microgenus PLUS

Котел ARISTON Microgenus PLUS 24, проблема как у пользователя YriyK - вышло из строя ПЗУ. Обошел весь город не нашел ни ПЗУ, не спецов по прошивке. Если кто то может продать ПЗУ или подсказать где можно купить его или перепрошить напишите, пожалуйста.

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 9942
Всего тем: 1016
Всего опросов: 2
Всего сообщений: 21207
День рождения сегодня 
neclex,
vladislavnov(35)
Всего сообщений за неделю: 13
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: Dmmitriy
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 16

reklama na forume

[ Generated in 0.089 seconds, 28 queries executed ]