Форум - Ремонт котлов

Форум - ремонт котлов

Вы не авторизированны – вы не можете писать на форуме и просматривать файлы

 

#1 2012-11-08 20:57:14

v_karamba
Пользователь

Immergas Eolo Star 24

котел запускается  и   неостанавливаеться. датчик температуры новый, электронное табло отражает температуру ГВС на датчик температуры отопления не реагирует. подскажите кто может

 

#2 2012-11-08 21:06:02

Gaz
Админ

Re: Immergas Eolo Star 24

"Залип" магнит в реле протока ГВС.
P.S. В профиле пропишись. И модель котла нужно указывать полностью.



Последнее редактирование Gaz (2012-11-08 21:07:04)

 

#3 2012-11-12 20:22:22

v_karamba
Пользователь

Re: Immergas Eolo Star 24

прошу прощения какая инфа еще нужна по котлу. реле я думаю не причем  постоянно горит  пламя -не гаснет.

 

#4 2012-11-12 21:08:21

dynamit
Админ

Re: Immergas Eolo Star 24

v_karamba пишет:

прошу прощения какая инфа еще нужна по котлу. реле я думаю не причем  постоянно горит  пламя -не гаснет.

Котел работает в режиме ГВС - отключи датчик протока ГВС и посмотри на работу котла.

 

#5 2012-11-24 22:02:11

v_karamba
Пользователь

Re: Immergas Eolo Star 24

Спасибо за ответ. Давно не был на сайте.Провел процедуру по вашей рекомендации пламя погасло, подключил котел запустился.  ??????????

 

#6 2012-11-30 22:38:10

v_karamba
Пользователь

Re: Immergas Eolo Star 24

dynamit прошу прощения жду вашей подсказки.

 

#7 2012-11-30 22:55:35

mastertepla
Пользователь

Re: Immergas Eolo Star 24

заклинило датчик, его нужно акуратно разобрать почистить и промыть, при сборке ставь клапан лопастями вниз.

 

#8 2012-12-02 13:33:52

v_karamba
Пользователь

Re: Immergas Eolo Star 24

о каком датчике речь? разговор был о температурном а вы о каком ?

 

#9 2012-12-02 13:34:45

dynamit
Админ

Re: Immergas Eolo Star 24

v_karamba пишет:

о каком датчике речь? разговор был о температурном а вы о каком ?

О датчике протока ГВС.

 

#10 2012-12-02 22:06:38

v_karamba
Пользователь

Re: Immergas Eolo Star 24

смотрел гидравлическую схему котла (скачал в нете) есть реле протока воды на входе в котел, датчик не наблюдается. подскажите где он находится. заранее благодарю.

 

#11 2012-12-02 23:23:47

Gaz
Админ

Re: Immergas Eolo Star 24

Gaz пишет:

"Залип" магнит в реле протока ГВС.
P.S. В профиле пропишись. И модель котла нужно указывать полностью.

Извини, но ты что по русски не понимаешь? Найденная тобой на схеме деталь - это то что тебе нужно. Воюй с ней.

 

#12 2012-12-05 15:29:48

v_karamba
Пользователь

Re: Immergas Eolo Star 24

спасибо за ответ , по русски понимаю  снял почистил смазал  мимо  денег. я прошу прощение за дерзость можно телефон а то переписка немного напрягает.

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 5934
Всего тем: 639
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22099
День рождения сегодня 
skrumilenko(43)
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: Виталий
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 12

map forum

[ Generated in 0.097 seconds, 30 queries executed ]