Viessmann Vitopend 100 24 КВт падает давление

Всем Доброго времени суток.

Котел: Viessmann Vitopend 100 24 КВт - работает третий год.
Проблема:
1. за неделю - полторы падает давление в системе (с 2 до 1, дальше не даю опустится путем добавления воды в систему)
2. Котел стал сильно шуметь (только на третий год работы) - шум похож как воду грееш в холодном чайнике(раньше такого не наблюдалось)

При снятии крышки котла обнаружил влагу (не знаю как правильно называется) элементе удалении воздуха с системы. Красная кнопочка удалителя воздуха поднята а возле нее влага. пробовал и в нажатом и отжатом (поднятом) положении - проблема с давлением и шумом остается.

Вопросы:
1. Как должно быть: нажата или отжата (поднята) кнопка удалителя воздуха?
2. Извечный русский вопрос "что делать?"

P.S.
До этого один раз (на второй год эксплуатации) вызывал мастеров - загрязнился (был темно-красный налет) трех позиционный переключатель воды - была произведена замена, так как был на гарантии. Прошлую зиму проработал только с одним замечанием: при сильном морозе (-15) появлялся лед в трубе и котел отказывался работать , решил путем снятия крышки (воздух из помещения а не забортный)

 

#2 2012-10-19 23:56:26

tenentedg
Пользователь

Re: Viessmann Vitopend 100 24 КВт падает давление

TwinSoft пишет:

Всем Доброго времени суток.

Вопросы:
1. Как должно быть: нажата или отжата (поднята) кнопка удалителя воздуха?
2. Извечный русский вопрос "что делать?"

P.S.
До этого один раз (на второй год эксплуатации) вызывал мастеров - загрязнился (был темно-красный налет) трех позиционный переключатель воды - была произведена замена, так как был на гарантии. Прошлую зиму проработал только с одним замечанием: при сильном морозе (-15) появлялся лед в трубе и котел отказывался работать , решил путем снятия крышки (воздух из помещения а не забортный)

Ответы:
1. Кнопка должна быть поднята. Для выхода воздуха. Если автоматический воздухотводчик пропускает воду, значит, он загрязнился, и поднятие поплавка не перекрывает полностью канал. Варианта два: или разбирать и мыть, или менять. Производитель рекомендует менять.
2. Падение давления может быть вызвано следующими причинами:
   1. Утечка теплоносителя из системы.
   2. Не закачен бак-компенсатор до минимального давления в системе отопления, хотя возможен и обратный эффект.
   3. "Пересекся" вторичный теплообменник.
3. Шум котла может быть вызван загрязнением внутренних частей теплообменников и патрубков, накипью и грязью из СО.

В любом случае для устранения проблем лучше всего было бы вызвать сервисанта, или же делать все самому с риском сделать что ни будь не так и сломать.

По поводу образованию льда, а выхлопная труба опущена вниз?

 

#3 2012-10-20 00:02:39

SKS
Админ

Re: Viessmann Vitopend 100 24 КВт падает давление

Текёт воздушник-чего тут непонятного.Закрыть и все дела.Открывать при необходимости.А шум-возможно пора мыть теплообменники


Выпей воды-удиви печень!!!
 

#4 2012-10-20 19:00:22

TwinSoft
Новичек

Re: Viessmann Vitopend 100 24 КВт падает давление

tenentedg спасибо.
1.Промыл автоматический воздухотводчик (был весь в буром налете) вроде пока нормально - вода не течет.
2.Утечки теплоносителя из системы вроде нет.
  Давление в баке-компенсаторе пока не проверил - нечем.
  А что означает "Пересекся" вторичный теплообменник. ?



Последнее редактирование TwinSoft (2012-10-20 19:00:43)

 

#5 2012-10-21 18:17:32

tenentedg
Пользователь

Re: Viessmann Vitopend 100 24 КВт падает давление

это значит что внутри него соединились контура санитарной воды и системы отопления. Это ремонтируется только заменой теплообменника. Что бы проверить надо закрыть подачу холодной воды на котел, и открыть кран горячей воды на мойке, подождать чуть-чуть и понаблюдать. Если из крана будет капать вода, значит 100% теплообменник менять. Или же демонтривать теплообменник и опрессовать его воздухом.
Давление в баке-компенсаторе проверяется тем же манометром, которым проверяется давление в автомобильних колесах.



Последнее редактирование tenentedg (2012-10-21 18:18:47)

 

#6 2012-10-22 21:44:11

SKS
Админ

Re: Viessmann Vitopend 100 24 КВт падает давление

Ну зачем так сразу-100% теплообменник менять...А если кран подпитки не держит?Поаккуратнее с выводами-тем более помощи просит человек неопытный.


Выпей воды-удиви печень!!!
 

#7 2012-10-22 21:47:24

tenentedg
Пользователь

Re: Viessmann Vitopend 100 24 КВт падает давление

SKS пишет:

Ну зачем так сразу-100% теплообменник менять...А если кран подпитки не держит?Поаккуратнее с выводами-тем более помощи просит человек неопытный.

у человека давление падает - а не растет...поэтому и не говорю о кране подпитки.

 

#8 2012-10-22 22:32:06

SKS
Админ

Re: Viessmann Vitopend 100 24 КВт падает давление

Да я не к тому-случаи разные бывают-просто у человека мало опыта.Я к примеру не видел пробитых виссмановских теплообменников.


Выпей воды-удиви печень!!!
 

#9 2012-10-23 19:57:48

tenentedg
Пользователь

Re: Viessmann Vitopend 100 24 КВт падает давление

SKS пишет:

Да я не к тому-случаи разные бывают-просто у человека мало опыта.Я к примеру не видел пробитых виссмановских теплообменников.

всякое бывает laughterя тоже не думал что пересеченный темплообменник может вызвать падение давления, а не его рост :) я человеку чуть выше перечислил наиболее вероятные причины падения давления, тем более дописал "В любом случае для устранения проблем лучше всего было бы вызвать сервисанта, или же делать все самому с риском сделать что ни будь не так и сломать."

 

#10 2012-12-24 00:28:28

SU15TM
Новичек

Re: Viessmann Vitopend 100 24 КВт падает давление

Всем доброго времени суток. У меня аналогичная проблема. Кот VIESSMANN Vitodens 100 W (35 кВт.) турбо, купил и установил прошлой осенью. Все у оф.представителя, он же и монтаж производил. Все было отлично до середины ноября прошлого месяца. За 12 часов (за ночь)давление падает с 2 до 08(07) ниже не допускал поднимал в ручную. Автоматика ошибок не выдает. В аварийный режим не входит. Температура стабильно 55-65. Выше не поднимается. Проверил все батареи течи нет мокроты и даже, признаков нет. В котле все сухо. Звонил тем кто устанавливал, говорят надо все трубы проверять (но это же значит сорвать весь гипс картон по всему дому). Или говорят теплый пол пробит. Но он тоже в стяжке. Да, и всю прошлую зиму все работало замечательно, а в этом пробилось. Одним словом включают "режим снежинка". Посоветуйте: как найти причину потери давления. И где найти адекватного спеца по этим котлам.

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 9943
Всего тем: 1016
Всего опросов: 2
Всего сообщений: 21209
День рождения сегодня 
oksi(41),
Ламер(42)
Всего сообщений сегодня: 2
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: Газоустановщик
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 17

reklama na forume

[ Generated in 0.070 seconds, 28 queries executed ]