#11 2012-11-29 20:49:01

Серый
Новичек

Re: Проблема с поджигом котла Sime Format.zip 5

Без навыков можно самому настроить?

 

#12 2012-11-29 21:14:05

vitw
Модератор

Re: Проблема с поджигом котла Sime Format.zip 5

Серый пишет:

Без навыков можно самому настроить?

Попробуйте: 

You are not registered

 

#13 2012-12-21 21:48:59

fireman
Новичек

Re: Проблема с поджигом котла Sime Format.zip 5

Здравствуйте! Если через кран разгрузки слить воду, я смогу поменять циркуляционный насос и надо ли потом насосом качать давление в расширительный бачек.

 

#14 2012-12-21 23:31:37

Анатолий
Administrator

Re: Проблема с поджигом котла Sime Format.zip 5

fireman пишет:

Здравствуйте! Если через кран разгрузки слить воду, я смогу поменять циркуляционный насос и надо ли потом насосом качать давление в расширительный бачек.

сначало слить воду, потом накачать бак, чтоб слить остатки с бака, потом менять насос


rtfm
 

#15 2014-02-02 23:50:29

kasebor
Пользователь

Re: Проблема с поджигом котла Sime Format.zip 5

Модераторам: Куда делись три моих сообшения в трех темах?
Ущемление свободы слова, конкуренция или страх технической правды?

 

#16 2014-09-19 14:49:08

STDD
Пользователь

Re: Проблема с поджигом котла Sime Format.zip 5

Доброго!

Беда с поджигом, 10 попыток и все, искра есть. Проверял напряжение на газовый клапан - отсутствует напряжение (я так понял 220 переменное?) Реле?

 

#17 2014-09-19 16:39:41

Lavrishin
Админ

Re: Проблема с поджигом котла Sime Format.zip 5

STDD пишет:

Доброго!

Реле?

Обитание? po
С розжигом-нет проблем. Без розжига - ПРОБЛЕМА, извините, нигде не обитающий Вы наш....



Последнее редактирование Lavrishin (2014-09-19 16:40:20)


readУказывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!read
 

#18 2014-09-19 19:28:31

STDD
Пользователь

Re: Проблема с поджигом котла Sime Format.zip 5

Я уже обитаю :)
После всяческих передергиваний и проверок ситуация поменялась - стартует всё как надо, поджиг, горит, но не долго, несколько секунд, вырубается. Индикация - верхний светодиод зеленый, нижний красный. И чего дальше делать не пойму. Может датчик горения...
После очередной возни обнаружил что контакты на реле запуска газового клапана залипли. Выпаял хорошо его "постучал" контакты "разлиплись". Собрал - работает ;) Может кому и пригодится...



Последнее редактирование STDD (2014-09-19 23:49:32)

 

#19 2016-10-05 17:10:18

shewa
Новичек

Re: Проблема с поджигом котла Sime Format.zip 5

Доброго времени суток тоже проблема с розжигом Format zip 5-25 BF-TS. попала вода под трансформатор Т2 (плата sit 7530149-01). котел запускается но нет искры. Включился, продулся, вкл насос,  искры нет. Питание на вентилятор насос и газовый клапан подается. трансформатор был выпаян под ним все вычищено(был небольшой нагар на плате возле одной ножки) и припаян на место. если причина в нем, то есть ли возможность заменить его на  другой и если да то на какой?   

ps: не могу найти схему sit 7530149-01 если есть у кого нибудь поделитесь.
заранее спасибо.



Последнее редактирование shewa (2016-10-05 18:33:13)

 

#20 2016-10-05 21:53:06

dynamit
Админ

Re: Проблема с поджигом котла Sime Format.zip 5

схему рисовать!!!

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 9942
Всего тем: 1016
Всего опросов: 2
Всего сообщений: 21207
День рождения сегодня 
garik72(46),
hussar(30)
Всего сообщений сегодня: 3
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: Dmmitriy
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 27

reklama na forume

[ Generated in 0.075 seconds, 28 queries executed ]