#21 2012-08-14 18:14:40

tenentedg
Пользователь

Re: головоломка с котлом

Анатолий пишет:

ну тогда понятно, почему давление увеличивается

из-за окисления алюминия?
вчера поменяли запиточный кран (снова поставили новый, ранее хозяйка настояла на том, что бы поставили старый, ей неудобно было открывать новый (разные ручки)), пока больше не звонили...



Последнее редактирование tenentedg (2012-08-14 18:16:21)

 

#22 2012-08-27 21:22:20

tenentedg
Пользователь

Re: головоломка с котлом

ну-с господа, проблемка то не исчезла :( как то странно ведет себя давление, то стоит несколько дней на установленном давлении 0,9 бара, то вылазит на 2,2. Снял вторичный теплообменник, опрессовал его давлением 5 бар. (давление создавал по контуру котловой воды) хоть бы капля упала из второго контура :(.
По системе хозяев: система состоит из двух контуров - старая трубная система в доме, с установленным воздухоотводчиком в верхней точке (?) и дополнительным компенсационным мембранным баком (в которым по всем признакам мембрана прорвалась, в воздушной полости вода) и радиаторная (алюминий). (хозяева к ним не пустили). При снятии вторичного теплообменника был слышен продолжительный звук "Пшшшшшшш", не похожий на подсос воздуха.
Есть подозрение что где то в системе собирается воздух, и при достижении какого-то объема вызывает заброс давления. В голове есть мысль создать циркуляцию в системе котловым насосом, переключив котел в режим отопления, скинуть клему с привода 3-х ходового и запитать насос напрямую с розетки. Собственно вопрос, получится ли так "обмануть котел" и создать циркуляцию по контуру отопления, не включая в работу горелку котла и не прогревая систему?



Последнее редактирование tenentedg (2012-08-27 21:23:24)

 

#23 2012-08-27 21:48:40

dynamit
Админ

Re: головоломка с котлом

а может просто подать питание на котловой насос отдельно.

 

#24 2012-08-27 22:29:48

Gaz
Админ

Re: головоломка с котлом

А ты краны на подаче и обратке перекрой (если установленны) и пусть поработает с пару недель. Будешь точно знать где проблема: в котле или в СО. Если котел - твой головняк, а если нет - пусть хозяева сами со своим "секретным объектом" разбираются.:)

 

#25 2012-08-28 08:26:53

tenentedg
Пользователь

Re: головоломка с котлом

dynamit пишет:

а может просто подать питание на котловой насос отдельно.

а 3-х ходовик? он же в режиме лето.

Добавлено  08.28.2012 08:28:23:

Gaz пишет:

А ты краны на подаче и обратке перекрой (если установленны) и пусть поработает с пару недель. Будешь точно знать где проблема: в котле или в СО. Если котел - твой головняк, а если нет - пусть хозяева сами со своим "секретным объектом" разбираются.:)

краны славу богу есть. поставлю сегодня обратно вторичник, еще раз проверю мембранник и краны перекрою.

 

#26 2012-08-28 14:36:17

Анатолий
Administrator

Re: головоломка с котлом

tenentedg пишет:

Есть подозрение что где то в системе собирается воздух, и при достижении какого-то объема вызывает заброс давления.

Водород


rtfm
 

#27 2012-09-07 20:02:59

tenentedg
Пользователь

Re: головоломка с котлом

проблема решилась...все таки оказалось дело во вторичном теплообменнике...

 

#28 2012-12-01 09:18:20

kazna-hto
Новичек

Re: головоломка с котлом

наверно со заполнена дистилированой водой, которая потихоньку сожрала нержавейку теплообменника

 

#29 2013-05-02 19:46:48

baskakovarita@rambler.ru
Новичек

Re: головоломка с котлом

Помогите устранить поломку в DUVALe f24e . При включении и выключении отопления,а так же во время подачи горячей воды слышен сранный рип ,который когда то удалился во время профилактики всего на 1 сезон работы. Что это может быть и как удалить? Последний мастер удалить не смог ,но сказал,что это не газовый клапан.wall

 

#30 2013-05-02 22:10:50

tenentedg
Пользователь

Re: головоломка с котлом

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript пишет:

Помогите устранить поломку в DUVALe f24e . При включении и выключении отопления,а так же во время подачи горячей воды слышен сранный рип ,который когда то удалился во время профилактики всего на 1 сезон работы. Что это может быть и как удалить? Последний мастер удалить не смог ,но сказал,что это не газовый клапан.wall

вполне возможно что это 3-ходовой клапан. Дешевле конечно разобрать и почистить, но можно и новый купить :)  а вообще смотреть и слушать надо.

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 9936
Всего тем: 1015
Всего опросов: 2
Всего сообщений: 21202
День рождения сегодня 
termoplus(48)
Всего сообщений сегодня: 7
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: wademarr
Пользователи онлайн: 1
Гости онлайн: 15
Онлайн: 
sanchoyS

reklama na forume

[ Generated in 0.076 seconds, 28 queries executed ]