Главная >> Форум

Форум по ремонту котлов, колонок

Вы не зашли.

Объявление

Запчасти на газовые котлы покупайте здесь:

https://gazkomplekt.com.ua/

#1 2012-07-31 16:22:50

tenentedg
Пользователь

головоломка с котлом

Хелп ми плиз!
Вообщем проблема такая.
Есть котел, SD Thema Classik C30E. Прошел полное ТО, с промывкой основного и вторичного теплообменника и патрубков и заменой подпиточного крана. Был поставлен обратно клиенту, но почему то постоянно растет давление котловой воды (самое примечательное что пока стою возле котла, давление стоит на месте, стоит уехать растет, со слов клиента до 4 бар, хотя аварийный сбросник воду не сливает). Попытка проверки целостности вторичного теплообменника путем поднятия внутрекотлового давления до значения 2,9 бар, закрытия общего крана городской воды и открытия крана разбора горячей воды ни к чему не привела, давление как было так и осталось на значение 2,9 в течении одного часа. Дальше сбросил давление до значения 1.0, стоял над котлом 1.5 часа, давление не росло, стоило только уехать, через полтора часа давление возросло до значения 2.2 бар.
Кто что посоветует?

P.S.
Исходное давление 1.2 бара - замечено интересное поведение датчика давления. НА включенном котле снимаю фишку с клеммы, на дисплее давление плавно понижается до появления ошибки F9, подключаю датчик обратно, давление плавно растет до значения 1.0 бара. Выключаю-включаю котел - давления снова 1.2!

 

#2 2012-07-31 18:10:38

Vadgus
Админ

Re: головоломка с котлом

tenentedg пишет:

Хелп ми плиз!
Вообщем проблема такая.
Есть котел, SD Thema Classik C30E. Прошел полное ТО, с промывкой основного и вторичного теплообменника и патрубков и заменой подпиточного крана. Был поставлен обратно клиенту, но почему то постоянно растет давление котловой воды (самое примечательное что пока стою возле котла, давление стоит на месте, стоит уехать растет, со слов клиента до 4 бар, хотя аварийный сбросник воду не сливает). Попытка проверки целостности вторичного теплообменника путем поднятия внутрекотлового давления до значения 2,9 бар, закрытия общего крана городской воды и открытия крана разбора горячей воды ни к чему не привела, давление как было так и осталось на значение 2,9 в течении одного часа. Дальше сбросил давление до значения 1.0, стоял над котлом 1.5 часа, давление не росло, стоило только уехать, через полтора часа давление возросло до значения 2.2 бар.
Кто что посоветует?

P.S.
Исходное давление 1.2 бара - замечено интересное поведение датчика давления. НА включенном котле снимаю фишку с клеммы, на дисплее давление плавно понижается до появления ошибки F9, подключаю датчик обратно, давление плавно растет до значения 1.0 бара. Выключаю-включаю котел - давления снова 1.2!

Ключевые слова:"с промывкой вторичного теплообменника  и заменой подпиточного крана."   подпитку проверяй  и вторичный воздухом качай так быстрей увидиш.

 

#3 2012-07-31 18:46:05

tenentedg
Пользователь

Re: головоломка с котлом

подпитку проверял, 1,5 часа над ним стоял...все ждал пока давление поднимется, ни на одну десятую не выросло, пока хозяйка не открыла горячую воду  на кухне (рост давления составил 0.2 бара). Думаю снять теплообменник, через переходники подать на один контур воду под давлением и наблюдать за ним...
Теплообменник уже проверял созданием вакуума, палец и губы присасывались просто замечательно и держались)))(ну нет у хозяев компрессора :) )

 

#4 2012-07-31 21:06:02

Vadgus
Админ

Re: головоломка с котлом

Старенький компресор от дохлого холодильника чудным образом решает много задач, и места много не занимает, минус один гремит при транспортировке.



Последнее редактирование Vadgus (2012-07-31 21:06:27)

 

#5 2012-07-31 21:21:04

tenentedg
Пользователь

Re: головоломка с котлом

Vadgus пишет:

Старенький компресор от дохлого холодильника чудным образом решает много задач, и места много не занимает, минус один гремит при транспортировке.

согласен целиком и полностью)))

 

#6 2012-07-31 21:48:16

Анатолий
Administrator

Re: головоломка с котлом

tenentedg пишет:

подпитку проверял, 1,5 часа над ним стоял...все ждал пока давление поднимется, ни на одну десятую не выросло, пока хозяйка не открыла горячую воду  на кухне (рост давления составил 0.2 бара). Думаю снять теплообменник, через переходники подать на один контур воду под давлением и наблюдать за ним...
Теплообменник уже проверял созданием вакуума, палец и губы присасывались просто замечательно и держались)))(ну нет у хозяев компрессора :) )

рост давления на 0,2 может создавать насос, но и сам датчик давления может быть не адекватным


rtfm
 

#7 2012-07-31 21:58:46

tenentedg
Пользователь

Re: головоломка с котлом

Анатолий пишет:

рост давления на 0,2 может создавать насос, но и сам датчик давления может быть не адекватным

это то понятно, плюс рост давления на расширение...но вот почему, пока я стою (сижу) возле котла, давление не растет, а вот только стоит уехать - рост давления до 3 бар?

 

#8 2012-07-31 22:36:27

Vadgus
Админ

Re: головоломка с котлом

tenentedg пишет:

Анатолий пишет:

рост давления на 0,2 может создавать насос, но и сам датчик давления может быть не адекватным

это то понятно, плюс рост давления на расширение...но вот почему, пока я стою (сижу) возле котла, давление не растет, а вот только стоит уехать - рост давления до 3 бар?

рост давления чем проверялся ? может и нет его :)

 

#9 2012-07-31 22:48:12

tenentedg
Пользователь

Re: головоломка с котлом

Vadgus пишет:

рост давления чем проверялся ? может и нет его :)

конечно же штатными средствами котла, да и плюс со слов клиента что оно растет...у клиента нет манометров ни на СО, ни на ГВС.


"Исходное давление 1.2 бара - замечено интересное поведение датчика давления. НА включенном котле снимаю фишку с клеммы, на дисплее давление плавно понижается до появления ошибки F9, подключаю датчик обратно, давление плавно растет до значения 1.0 бара. Выключаю-включаю котел - давления снова 1.2!"

это разве что попробывать подобрать с другого котла стандартный механический манометр, или же в качестве эксперимента поставить новый датчик.



Последнее редактирование tenentedg (2012-07-31 22:48:56)

 

#10 2012-07-31 22:52:28

Vadgus
Админ

Re: головоломка с котлом

tenentedg пишет:

Vadgus пишет:

рост давления чем проверялся ? может и нет его :)

конечно же штатными средствами котла, да и плюс со слов клиента что оно растет...у клиента нет манометров ни на СО, ни на ГВС.


"Исходное давление 1.2 бара - замечено интересное поведение датчика давления. НА включенном котле снимаю фишку с клеммы, на дисплее давление плавно понижается до появления ошибки F9, подключаю датчик обратно, давление плавно растет до значения 1.0 бара. Выключаю-включаю котел - давления снова 1.2!"

это разве что попробывать подобрать с другого котла стандартный механический манометр, или же в качестве эксперимента поставить новый датчик.

любой мех манометр вместо заглушки на батарее

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 9942
Всего тем: 1016
Всего опросов: 2
Всего сообщений: 21207
День рождения сегодня 
egoris(47)
Всего сообщений за неделю: 14
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: Dmmitriy
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 21

reklama na forume

[ Generated in 0.120 seconds, 28 queries executed ]