#26 2013-01-15 09:34:57

dedkoko
Новичок

Re: Нет отопление - горит лампочка ГВС

Спасибо за ответы. Буду искать причину и постараюсь отписаться, если найду.

 

#27 2013-03-02 17:24:21

ralfz@mail.ru
Новичок

Re: Нет отопление - горит лампочка ГВС

день добрый проблема с гвс котел wh0a не включается нагрев воды

 

#28 2013-03-03 02:01:46

Анатолий
Administrator

Re: Нет отопление - горит лампочка ГВС

ralfz@mail.ru пишет:

день добрый проблема с гвс котел wh0a не включается нагрев воды

При октрывании крана ГВС - должна зарореться лампочка у регулятора ГВС - если этого непроисходит - то проверить идет ли ГВС через котел, если да то проверить датчик протока ГВС

 

#29 2013-03-06 14:10:23

ralfz@mail.ru
Новичок

Re: Нет отопление - горит лампочка ГВС

лампочка загорается напор воды хороший котел издает щелчки но горелка не загорается.если открыть воду в момент работы горелки на отопление она тухнет идет несколько щелчков но пока не выключиш воду не зажигается

 

#30 2013-03-06 15:33:43

UVA
Админ

Re: Нет отопление - горит лампочка ГВС

Неисправность платы, она видит проток воды но не запускает нагрев!
Последнее, Датчик NTC ГВС, подлючите новый или 12-16 кОм для проверки...


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#31 2013-03-06 16:05:44

ralfz@mail.ru
Новичок

Re: Нет отопление - горит лампочка ГВС

щелчки идут от трехшагвого двигателя

 

#32 2013-03-06 21:37:07

Анатолий
Administrator

Re: Нет отопление - горит лампочка ГВС

ralfz@mail.ru пишет:

лампочка загорается напор воды хороший котел издает щелчки но горелка не загорается.если открыть воду в момент работы горелки на отопление она тухнет идет несколько щелчков но пока не выключиш воду не зажигается

Проверяйте датчики NTC

 

#33 2013-03-06 21:55:49

UVA
Админ

Re: Нет отопление - горит лампочка ГВС

ralfz@mail.ru пишет:

щелчки идут от трехшагвого двигателя

Похоже у Вас заклинил привод. Попробуйте разобрать вычистить, смазать.
Привод трехходового клапана обычно живой, а клапан клинит.



Последнее редактирование UVA (2013-03-06 21:57:16)


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#34 2013-11-16 18:21:33

Sank_v
Новичок

Re: Нет отопление - горит лампочка ГВС

Дабы не создавать новую тему пишу сдесь:
Котел Vitopend 100 WH1D (турбированный) - при включении горячей воды вода идет то горячая (~50 гр.ц) то охлаждется до ~20, при этом  соответственно горелка или включена на мах или же отключена вовсе,(видно на жк индикаторе и слышно склацание газового клапана). На сколько я понимаю настройка не верна в самих мозгах. При запуске котла в доме ГВС не было разведено, поэтому больше года котел работал лишь в  режиме отопления, сейчас запустили ГВС и помыться толком не удается по выше упомянутой причине. К томуже как то жалко котел- ~40 сек работает, потом тормозится на ~30 и так далее. Сервисант был, и мягко говоря никакой, начал за нестабильность давления воды, хотя у меня стоит и стрелочный датчик давления воды - давление в пределах 2 атм (-0.5 +1.5). Для управлением котлом применен комнатный термостат.
Если есть идеи выслушаю.



Последнее редактирование Sank_v (2013-11-16 18:34:13)

 

#35 2013-11-16 23:14:26

UVA
Админ

Re: Нет отопление - горит лампочка ГВС

Sank_v пишет:

Дабы не создавать новую тему пишу сдесь:
Котел Vitopend 100 WH1D (турбированный) - при включении горячей воды вода идет то горячая (~50 гр.ц) то охлаждется до ~20, при этом  соответственно горелка или включена на мах или же отключена вовсе,(видно на жк индикаторе и слышно склацание газового клапана). На сколько я понимаю настройка не верна в самих мозгах. При запуске котла в доме ГВС не было разведено, поэтому больше года котел работал лишь в  режиме отопления, сейчас запустили ГВС и помыться толком не удается по выше упомянутой причине. К томуже как то жалко котел- ~40 сек работает, потом тормозится на ~30 и так далее. Сервисант был, и мягко говоря никакой, начал за нестабильность давления воды, хотя у меня стоит и стрелочный датчик давления воды - давление в пределах 2 атм (-0.5 +1.5). Для управлением котлом применен комнатный термостат.
Если есть идеи выслушаю.

Если я понял перепад давления воды составляет 2 бара!!!
При этом манометр показывает отрицательные единицы!
Дайте более менее стабильный расход воды и отрегулируйте минимальное давление газа на клапане!!!


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#36 2013-11-16 23:15:04

Анатолий
Administrator

Re: Нет отопление - горит лампочка ГВС

Проверить настройку мин давления газа

 

#37 2013-11-17 20:23:38

Sank_v
Новичок

Re: Нет отопление - горит лампочка ГВС

Спасибо за оперативные ответы.
Дабы исключить флуд, скажу скажу- к своему сервисанту обращаться уже на хочу (дело не в деньгах, а просто вижу что человек просто сбивает бабки, и при этом ничего не понимает, дай бог чтобы не навредил). Свою газовую колонку я сначала тоже доверял сервисантам, вечно их ждешь неделями, а в итоге ничего,  а сейчас  уже лет 5 сам ее ставлю на ноги. Но с котлом как то дела не имел.
Еще имеется пара вопросов:
1. Можно ли без спец приборов самому проверить настройку минимального давления.
2.Инструкция по этому поводу может помочь? (мой заботливый сервисант инструкцию сервисную не вернул, есть только инструкция на 10 листиках для пользователей.) Буду скачивать сервисную, если она поможет.
3. Насчет перепада непонял. Это хорошо, или плохо 2 бара? Котел всеравно дергается как при давлении 0,5 так и при 4.5 (давление воды и такое  бывает).



Последнее редактирование Sank_v (2013-11-17 20:26:40)

 

#38 2013-11-18 07:13:19

SKS
Модератор

Re: Нет отопление - горит лампочка ГВС

U-образный манометр легко сделать самому.А инструкция лежит свободно

You are not registered


Выпей воды-удиви печень!!!
 

#39 2013-11-18 20:49:50

Sank_v
Новичок

Re: Нет отопление - горит лампочка ГВС

Спасибо. Скачал. И еще перед этим скачал другую, она тоже сервисная, только она на украиском. Собственно то вопрос:
1.В приведенной Вами инструкциии для меня страница 25 (Измерение статического и динамического давления газа)?
2.В приведенной Вами динамическое давление на природном газе равно  20-25 мбар, а в украинской сервисной написано -13 мбар. Вам как практику- какое все таки давление должно быть?
3.Я правильно понимаю: установка минимального давления газа- это страница 27 п.8"Установка минимальной тепловой мощности"?

Сервисная инструкция которая на украинском языке 2010 года.

 

#40 2013-11-20 22:15:25

SKS
Модератор

Re: Нет отопление - горит лампочка ГВС

20-25 мбар-давление присоединения-статическое.Меряется на входе котла-перед газовым клапаном-нижний измерительный штуцер.13 мбар-это давление перед горелкой-динамическое-верхний измерительный штуцер.
Сначала строится газовый блок(регулировка на газовом блоке мин и макс),потом выставляется тепловая мощность котла по табличке на кВт(резистором на плате-с завода выставлен на максимум).Немножко запутано.


Выпей воды-удиви печень!!!
 

#41 2013-12-19 23:26:35

Sank_v
Новичок

Re: Нет отопление - горит лампочка ГВС

Долго не мог заняться котлом, в виду командировки. Сегодня сделал U-образный манометр и получил следующие показания:
статическое давление: 123 мм вод. ст. (12 мбар). При работе котла на максимуме мощи статическое давление просаживается до 115 мм вод. ст. (11,3 мбар).
динамическое давление: при максимальной мощности- 60 мм вод. ст. (5,9 мбар), при минимальной мощности- 10 мм вод. ст. (~1 мбар).
При работе ГВС котел сразу включает на полную катушку газ (60 мм вод. ст=5,9 мбар), идет резкий рост температуры воды до 50 градусов и снижение газа до минимума (10 мм вод. ст.~1 мбар) и ниже не идет, потом рост температуры идет в верх и котел отключате горелку, и вода становится прохладной потом опять горелка врубается на максимум и так циклически.
Тоесть, если я правльно понимаю: идет расход воды не очень большой, и мощности котла даже на мимимуме много. Хоть давление воды на входе больее 2 атм, но проток маленький. Расход воды поднять не получается.трубы не забитые, новые, пластиковые 20 мм, на входе в дом стоят фильтры (грубый + 10 микрон), между грубым и 10 микронным стоит манометр. Почему проток для висмана маленький пока не понятно, хотя из душа едет очень приличный дождик (или же висману надо ну уж очень большой проток ).
Теперь вопросы специалистам:
1. Согласно инструкции сервисной давление в статике всего 13 мбар. Газовщиков напрягать? пусть повышают? Или пусть работает так? 
2. Согласно снятых показаний динамического давления мощность котла от ~ 5 до 16 кВт. Это некорректно настроен котел? или всетаки в условиях Украины (точнеее г. Сумы) это норма? Стоит перестраивать под руководство? Воду  в системе отопления греет отлично. Т.е. мощи хватает.
3. С другой строны для корректной работы ГВС логично еще сильнее снизить динамическое давление (сделать его 5 мм вод. ст =0.5 мбара) Но оно и так ниже нормы в 2 раза. Можно ли его безопасно понинзить еще? Котлу не повредит? Условия зажигания (точнее горения) не нарушатся?
Спасибо!

 

#42 2013-12-20 06:58:37

UVA
Админ

Re: Нет отопление - горит лампочка ГВС

Настройте минимальную мощность, можете визуально... Примерно до 8мм высота пламени


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#43 2013-12-24 20:22:09

Sank_v
Новичок

Re: Нет отопление - горит лампочка ГВС

Уменьшил давление на горелке в 3 раза и все стало на свои места! Большое спасибо создателям сайта!

 

#44 2013-12-26 20:39:54

джери
Пользователь

Re: Нет отопление - горит лампочка ГВС

доброго времени суток.Народ подскажите что делать котёл ВИСМАН проблемы сГВС когда включаю кран горячей воды котёл загорается на несколько секунд подаёт тёплую воду тухнет потом опять включается и так постоянно
при этом ошибок не выдаёт и так в принцыпе и пользовались пока не сказали ,что это поломка я могу это исправить и ,что за причина ,куда смотреть.Спасибо

 

#45 2013-12-26 20:57:09

Анатолий
Administrator

Re: Нет отопление - горит лампочка ГВС

джери пишет:

доброго времени суток.Народ подскажите что делать котёл ВИСМАН проблемы сГВС когда включаю кран горячей воды котёл загорается на несколько секунд подаёт тёплую воду тухнет потом опять включается и так постоянно
при этом ошибок не выдаёт и так в принцыпе и пользовались пока не сказали ,что это поломка я могу это исправить и ,что за причина ,куда смотреть.Спасибо

Вот я шота не понял - если вам сказали что вы можете исправить - чего не исправили? Вот я к примеру это не всегда могу исправить и вроде бы мне этот вопрос следует задавть вам, а не наоборот.... Ну замеряйте минимальное давление газового клапан для начала, да и не помешало бы узнать болеее точное название вашего котла....

 

#46 2014-08-25 07:19:13

gregas
Новичок

Re: Нет отопление - горит лампочка ГВС

Котел Vissmann Vitopend 100 (WH1B).Проблема горит постояно красный диод ( лампочка) перезапуск проблему не решает - з чего начать ?

 

#47 2014-10-12 22:10:12

samotehnick
Новичок

Re: Нет отопление - горит лампочка ГВС

Всім доброго дня. Є таке питання.
Коли включаю гарячу воду, то спочатку нагрівається нормально , а потім температура падає і так по перемінно. + в мене таке враження , що батареї теж нагріваються.
ПС. Кілька днів тому чистив трьох ходовий клапан ба закис за літо і опалення вмикалось тільки по внутрішньому контурі котла. До того гаряча вода подавалась нормально.

 

#48 2014-10-13 09:00:01

UVA
Админ

Re: Нет отопление - горит лампочка ГВС

Ты звидкы хлопче? Профиль заполни...


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#49 2014-10-13 18:45:08

samotehnick
Новичок

Re: Нет отопление - горит лампочка ГВС

Прописався. Щось підкажеш?? Сьогодні зранку. Відключив опалення. Перекрив крани на котлі. І вона гріється добре. що то може бути.

 

#50 2014-10-14 06:56:35

UVA
Админ

Re: Нет отопление - горит лампочка ГВС

Трёхходовой кран


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 5934
Всего тем: 639
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22099
День рождения сегодня 
alexmoldova,
javin78igor(46)
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: Виталий
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 5

map forum

[ Generated in 0.136 seconds, 44 queries executed ]