Re: Ariston CLAS 24FF горячее водоснабжение

mexanik,
Купи реле от ALD - полный аналог и в России найти вполне реально.


readУказывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!read
 

#12 2012-07-20 21:37:25

mexanik
Новичек

Re: Ariston CLAS 24FF горячее водоснабжение

Я извиняюсь но ALD это что?И в каких магазинах искать?На плате эту релюшку уже нашел.причина действительно в ней.

 

#13 2012-07-20 23:08:18

Анатолий
Administrator

Re: Ariston CLAS 24FF горячее водоснабжение

mexanik пишет:

Я извиняюсь но ALD это что?И в каких магазинах искать?На плате эту релюшку уже нашел.причина действительно в ней.

ALD это вот 

You are not registered


rtfm
 

#14 2013-09-07 18:51:51

вадим1128
Новичек

Re: Ariston CLAS 24FF горячее водоснабжение

здраствуйте кто может помочь ниправильна зпустили катёл зажогся потух теперь ошибка 101  ресет непомогае выключения котла тоже можноли исправить без сервиса

 

#15 2013-09-07 21:17:41

Gaz
Админ

Re: Ariston CLAS 24FF горячее водоснабжение

Очевидно насос заклиненый, поэтому сработал датчик перегрева.

 

#16 2014-01-09 22:22:17

servetrik
Новичек

Re: Ariston CLAS 24FF горячее водоснабжение

Доброе время суток .такая проблема аристон класс 24 фф в режиме горячего водоснабжения выдаёт ошибку h50 но котёл работает.А воду греет порциями .Теплообменник промытый ,трёхходовой кран новый.Что за глюки ???

 

#17 2014-01-09 23:52:01

Gaz
Админ

Re: Ariston CLAS 24FF горячее водоснабжение

А чего ты решил что это "ошибка"?
Литера h обозначает режим постциркуляции.

При нормальной эксплуатации аппарата на многофункциональном дисплее отображается его
рабочий режим.

Насос работает в режиме POST-CIRCULATION (Задержка отключения) по достижении
уставки по температуре воды на подаче в контур ГВС. Два числа справа указывают
уставку по температуре воды на подаче в контур ГВС.

 

#18 2014-01-10 08:44:41

dynamit
Админ

Re: Ariston CLAS 24FF горячее водоснабжение

servetrik пишет:

Доброе время суток .такая проблема аристон класс 24 фф в режиме горячего водоснабжения выдаёт ошибку h50 но котёл работает.А воду греет порциями .Теплообменник промытый ,трёхходовой кран новый.Что за глюки ???

проверяй фильтр на обратке, работу насоса,настройки газового клапана (минимум).

 

#19 2014-05-02 19:37:19

Motto
Новичек

Re: Ariston CLAS 24FF горячее водоснабжение

Привет всем, у меня вопрос, по котлу. Как только воду включаешь, котел греет воду 5-8 сек. не больше, отопление естественно не включается! Бывает, выкидывает ошибку Е3(неисправность вентиляции). Может это что то другое, или если вентиляция, то это трубу проверять?

 

#20 2014-05-02 19:49:37

виктор
Админ

Re: Ariston CLAS 24FF горячее водоснабжение

В котле Clas ошибки Е3 не существует,или правильно обзовите котел или ошибку.

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 9942
Всего тем: 1016
Всего опросов: 2
Всего сообщений: 21207
День рождения сегодня 
egoris(47)
Всего сообщений за неделю: 14
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: Dmmitriy
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 16

reklama na forume

[ Generated in 0.093 seconds, 29 queries executed ]