Главная >> Форум

Форум по ремонту котлов, колонок

Вы не зашли.

Объявление

Запчасти на газовые котлы покупайте здесь:

https://gazkomplekt.com.ua/

#1 2012-03-01 02:24:26

Demeter
Новичек

Котел Welfare турбо

доброго времени суток
имеется газовый котел Welfare
в нем плата управления на контроллере atmega8l
работает минуты три, потом выдает ошибку Е7, датчик исправный
купил новый, прошитый контроллер, котел проработал минут 10 нормально, потом перестал видеть датчик протока воды.
т.к. прошитый контроллер стоит 25 у.е., новый, покупать опять нехочу.
да и клиент недовольный будет.
вопрос №1.
т.к. прошивку на котел найти нереально, можно-ли с двух контроллеров, работающих неправильно, прочесть прошивку, найти битое место и восстановить?
сразу, при покупке контроллера недогадался сохранить прошивку.
в магазине, торгующим з/ч для котлов, прошивку прочесть не дадут.
вопрос №2
с какого чуда контроллера выходят со строя? напругу на выводах питания мерял 4,75в, вроде нормально
спасибо.

 

#2 2012-04-14 17:00:09

Lavrishin
Админ

Re: Котел Welfare турбо

Demeter пишет:

... работает минуты три, потом выдает ошибку Е7...

Полагаю, что эта проблема вполне излечима. Дело в том, что если программно изначально плата организована для работы в дымоходном аппарате, то именно так и будет.
Есть алгоритм перенастройки программного параметра CL для того чтобы все произошло...


readУказывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!read
 

#3 2015-10-21 21:49:40

Женёк
Новичек

Re: Котел Welfare турбо

У меня тож лечит мозг такой котёл. Проблема в усложнённом запуске . Загорается одна сторона горелки он воспринимает это как неподжег. Так три раза после светит Е 1 ! Какой вариант вылечить?

 

#4 2015-10-21 22:30:26

Анатолий
Administrator

Re: Котел Welfare турбо

увеличить мин пламя до 4мБр


rtfm
 

#5 2015-11-01 15:48:18

4el
Пользователь

Re: Котел Welfare турбо

И снова добрый день. Попался такой зверь welfare JLG24-W, проблема следующая:
-при замкнутом комнатном термостате (или установленной перемычке, далее перемычка)котел гвс отрабатывает четко, и на лете и на зиме. Но, отопление отрабатывает (не всегда) один цикл нагрева, и потом просто циркулирует. Примечательно, что постциркуляция работает с интервалом 2 минуты. 2 работает, 2 стоит;
-в режиме зима, котел вообще не замечает наличие-отсутствие перемычки, те же 2 минуты на вкл.-выкл. насоса;
дальше больше!
- при снятой перемычке, на лете котел ждет запроса гвс. не циркулирует. но при наличии протока,замыкается микрик гвс за газовым клапином, и котел уходит в ошибку Е2 (задыхается, не работает турбина, не замкнут анемостат).
- одеваешь перемычку, котел отлично отрабатывает гвс, иногда цикл отопления (закономерность не отследил);
- темппературы подачи варьировал, симулировал датчик-обрыв датчика (работает), микрики чистил, дымоотведение работает, механика вся отрабатывает.
Теперь вопрос:
Проблема программная или плата?
Может у кого есть описание как переейти в сервис, и что там делать?
Сталкивался с солли, у которого была проблема, после скачка напряжения, что он не держал заданную температуру, и часы выдавали невозможное значение, и работал пару минут до 36 градусов. Так там проблема лечилась хитрыми програмно-математическими манипуляциями, и сами хот-вэлы это озвучивали.
Заранее спасибо.
Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript почта

 

#6 2015-11-03 15:03:37

Lavrishin
Админ

Re: Котел Welfare турбо

4el,
Для перехода в сервис на плате управления имеется кнопка.
Но, по всем признакам, придется перепрошить ATMEGA8L - 8PU.


readУказывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!read
 

#7 2015-11-04 15:29:56

4el
Пользователь

Re: Котел Welfare турбо

По моему вопросу ответ до идиотизма прост и прост до гениальности. Оказывается предшественник перепутал подключения комнатного термостата (перемычки) и анемостата. *головой_ап_стену*...
а по поводу Женька, разбери горелку и посмотри, может паучки завелись.

 

#8 2015-11-27 13:26:25

agoldstar2015
Новичек

Re: Котел Welfare турбо

Всем привет! как подключить термостат к Welfare JLG24, если перемычка под котлом не помогает, а именно при ее снятии, котол продолжает работать? есть фото платы.



Последнее редактирование agoldstar2015 (2015-11-27 13:43:16)

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 9942
Всего тем: 1016
Всего опросов: 2
Всего сообщений: 21207
День рождения сегодня 
garik72(46),
hussar(30)
Всего сообщений сегодня: 3
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: Dmmitriy
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 33

reklama na forume