#11 2012-01-06 22:06:23

tolikjv
Специалист

Re: Sime Metropolis

Всем привет! Есть ли в продаже трансформаторы розжига на Сим?

 

#12 2012-09-11 15:07:20

Олег 11
Любитель

Re: Sime Metropolis

Какой датчик протока, может датчик температуры (SM1\SM2)?

 

#13 2012-10-06 18:17:35

voha1273
Новичек

Re: Sime Metropolis

Здравствуйте. У меня такая же проблема, только котел не отключается а выключается только горелка, через секунд 5 опять включается и выключается.Как можно проверить датчик протока ГВС?

 

#14 2012-10-06 18:30:52

vitw
Модератор

Re: Sime Metropolis

voha1273 пишет:

Как можно проверить датчик протока ГВС?

Отключить о него проводок и посмотреть, что изменится.
Можно "прозвонить" любым пробником-прозвонкой открывая-закрывая кран ГВС.

 

#15 2012-10-08 11:30:40

Олег 11
Любитель

Re: Sime Metropolis

в режиме отопления как работает котёл?

 

#16 2012-10-10 20:22:23

Tim
Новичек

Re: Sime Metropolis

Добрый день) Котёл metropolis 25 bf . Перестало работать ГВС,отопление работает,ошибку не выдаёт((( Что посоветуете?   Спасибо

 

#17 2012-10-10 20:45:59

dynamit
Админ

Re: Sime Metropolis

Tim пишет:

Добрый день) Котёл metropolis 25 bf . Перестало работать ГВС,отопление работает,ошибку не выдаёт((( Что посоветуете?   Спасибо

проверить датчик температуры ГВС и датчик расхода ГВС.

 

#18 2012-10-10 22:35:10

Олег 11
Любитель

Re: Sime Metropolis

На дисплее при открытии крана появляется значок крана, если нет то может быть проблема с платой, но сначала проверь датчики.

 

#19 2012-10-11 13:28:36

Tim
Новичек

Re: Sime Metropolis

Спасибо)  Сегодня утром заработал,ничего не делалось.С одной стороны- хорошо,а с другой....((

 

#20 2012-11-04 14:37:04

klevan
Новичек

Re: Sime Metropolis

Добрый день)подскажите котел metropolis 25of работает отлично но воду в положении 4 греет слабо где то также как и на 3 и при этом нагревание идет скачками то горит по максимум то чуть-чуть. Подскажите что и где нужно прочистить зарание благодарен. да давление подачи води от 1.5 до 2.8 бар

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 9942
Всего тем: 1016
Всего опросов: 2
Всего сообщений: 21207
День рождения сегодня 
garik72(46),
hussar(30)
Всего сообщений сегодня: 3
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: Dmmitriy
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 24

reklama na forume

[ Generated in 0.077 seconds, 28 queries executed ]