Главная >> Форум

Форум по ремонту котлов, колонок

Вы не зашли.

Объявление

Запчасти на газовые котлы покупайте здесь:

https://gazkomplekt.com.ua/

#21 2011-07-12 19:07:51

Lavrishin
Админ

Re: Sime FORMAT.zip

Денис Олегович, По всем признакам плата не виновата ни разу. Только не совсем понятно как именно при отключенном датчике NTC отопления котел включается и выключается?????
Что-то тут не так......


readУказывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!read
 

#22 2011-07-12 19:39:57

Dwrz
Moderator

Re: Sime FORMAT.zip

Денис Олегович пишет:

Доброго времени суток!У меня SIME format.zip.25 OF!проблема такова-контур ГВС работает нормально,воду греет отлично!(режим "ЛЕТО").При переходе в режим "ЗИМА" с платы нет напряжения на циркуляционный насос!Естественно насос не включается!и нет нагрева системы отопления,но при отключении датчика на теплообменнике ГВС (вверху с левой стороны. резистивный) плата сразу же выдаёт напряжение на насос и отопление работает отлично(батареи горячие,включает,отключает нагрев).Конечно контур ГВС нельзя включать.Датчик на ГВС целый-по Оммам проверяли.Подскажите,кто нибудь сталкивался с таким?Склоняюсь,что процессор под замену.И еще-сколько стоит сама плата,и где возможно её купить?Сам из Симферополя.

Скорее всего у вас стоит комнатный датчик, не дающий работать в зимнем режиме, но на всякий случай нужно проверить датчик NTC на отоплении


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#23 2011-07-13 06:52:09

Lavrishin
Админ

Re: Sime FORMAT.zip

Денис Олегович
Я бы еще проверил состояние перемычки JP2 на плате управления. Вероятно плата выведена в режим работы дымоходного котла. Только в таком случае возможна работа аппарата с одним датчиком NTC.


readУказывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!read
 

#24 2011-10-27 11:38:53

Дмитрий
Новичек

Re: Sime FORMAT.zip

Тухнет котел. (Sime Format.zip5 25BF).
Сначала включается насос потом включается подача газа, производится поджог.
Секунд 5-6 горит, после чего тухнет и выдает индикацию на диод (значок пламени.)
Проветрил помещение, проветривал примерно минут 30. размер помещения 5/10метров.
Были открыты двери и окна. Перезапуск котла, результат тот-же. Помогите установить причину.
Чистка производилась 3-4 месяца назад.

 

#25 2011-10-27 22:49:53

Анатолий
Administrator

Re: Sime FORMAT.zip

Проверьте наличие нейтрали (нуля) в питании и осутствие фазы на корпусе


rtfm
 

#26 2011-10-28 09:15:49

Дмитрий
Новичек

Re: Sime FORMAT.zip

причину нашел, разорвало емкость.
(moc04228 0 С u5-2n2m 250v) заменил на отечественный аналог только на 1000v~
Но заработало. Есть другой вопрос. Где можно найти насос для Sime FORMAT.zip 25BF.
И какова приблизительна стоимость?
И подскажите сколько работать может насос, (5-6 ЛЕТ) это нормально или мало?

 

#27 2011-10-28 10:20:34

Dwrz
Moderator

Re: Sime FORMAT.zip

Стоимость нового насоса 120 евро, насос который в котле стоит - так обычно и работает - лет пять


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#28 2011-10-28 10:29:10

Дмитрий
Новичек

Re: Sime FORMAT.zip

А наименование насоса можете дать?
Что бы я мог у себя поискать. В Днепропетровске.

 

#29 2011-10-28 22:19:34

Анатолий
Administrator

Re: Sime FORMAT.zip

Дмитрий пишет:

А наименование насоса можете дать?
Что бы я мог у себя поискать. В Днепропетровске.

Артикул 5192600 (56Вт), 5192602 (70Вт) - в простых магазинах и на рынках ничего подходящего не продается!!!!


rtfm
 

#30 2011-11-18 23:25:30

iorel
Новичек

Re: Sime FORMAT.zip

Подскажите, при открытом кране гвс начиает работать отопление(нагреваются радиаторы) . Что неисправно?

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 9943
Всего тем: 1016
Всего опросов: 2
Всего сообщений: 21209
День рождения сегодня 
oksi(41),
Ламер(42)
Всего сообщений сегодня: 2
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: Газоустановщик
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 17

reklama na forume

[ Generated in 0.130 seconds, 28 queries executed ]