Главная >> Форум

Форум по ремонту котлов, колонок

Вы не зашли.

Объявление

Запчасти на газовые котлы покупайте здесь:

https://gazkomplekt.com.ua/

#1 2009-07-10 21:25:37

Анатолий
Administrator

Atmos

Котел для пиролизного сжигания дерева, угля и отходов деревообработки

http://www.elation.kiev.ua/Forum/Atmos/atmos.JPG


rtfm
 

#2 2013-11-15 23:34:44

dajtona
Специалист

Re: Atmos

Прдолжение будет ? :) Установил их уже с десяток, некоторые в роботе уже лет 6. Причем один в ресторан-мотеле, котел работает нонстоп даже летом, 2 раза менялась керамика один раз вентелятор ( и то потому что некотые думали что его можно не чистить пару лет ), в принципе наблюдая за его експлуатацией могу сказать только хорошее ( притом что ушатывают его не слабо)

 

#3 2013-11-28 23:05:49

Re: Atmos

Пиролизный котёл — разновидность твердотопливного, как правило, водогрейного котла, в котором топливо (например, дрова) и выходящие из него летучие вещества сгорают раздельно. Обычно как синоним употребляется название газогенераторный котёл, изредка делают различие. Фактически, пиролиз (разложение и частичная газификация под действием нагревания) происходит при любом способе сжигания твёрдого органического топлива.


с Уважением Сергей

"Для скорейшего решения проблемы связанной с вашим оборудованием, просьба полностью указать его наименование.

Например:
Полное наименование котла -
Мощность котла (кВт)-
Тип дымохода котла( с открытой /закрытой камерой сгорания)-"
Последовательность: ваших действий
                     последовательность срабатывания и работы узлов и деталей апарата
                     индикации параметров:  давление, проток, температура
                     индикации ошибок
                     и т.д.
Своевременное ТО избавит от многих проблем.
 

#4 2017-01-13 10:26:09

doc2410@ukr.net
Новичек

Re: Atmos

dc22s после разогрева до60-65 градусов начинает чихать дымом с воздухозаборника, когда розогреется до 80- перестает чихать. Почистил сзади за топкой пепел, проверил тягу дымохода- есть. Читал выше что нужно чистить вентилятор- может это быть причиной? в инструкции и обзорах не нашел такой информации

 

#5 2017-01-18 10:05:11

doc2410@ukr.net
Новичек

Re: Atmos

Котел дымил из-за неполной загрузки топки- только 100% загрузка. При попытке снять вентилятор- порвалась прокладка, теперь ищу новую. а вентилятор не был замусоренным, снимал зря.

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 9936
Всего тем: 1015
Всего опросов: 2
Всего сообщений: 21202
День рождения сегодня 
termoplus(48)
Всего сообщений сегодня: 7
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: wademarr
Пользователи онлайн: 1
Гости онлайн: 28
Онлайн: 
sanchoyS

reklama na forume

[ Generated in 0.071 seconds, 23 queries executed ]