#21 2010-04-19 16:20:46

Kosta
Новичек

Re: Hermann Supermicra

Может кто поможет или подскажет, котел Герман супермикра 2. Нагревает воду до 60-65 градусов и выключается (ручка температуры на максимум выкручена). Получается что вода 5 секунд горячая, а потом 5 холодная и так по кгугу.  Куда смотреть? Спасибо за ранние.

 

#22 2010-04-19 23:31:57

Dwrz
Moderator

Re: Hermann Supermicra

Если "вода" имеется ввиду ГВС - то у вас либо засорен теплообменник (ГВС скорее всего), либо сильно прыгает давление воды с водонапорной станции.
Если имеется ввиду температура на радиаторы - то это может быть нормально, с учетом задержки между включением котла на отопление 3 минуты.


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#23 2010-04-20 08:45:26

Kosta
Новичек

Re: Hermann Supermicra

Что такое ГВС? Я имею в виду проточную воду. Вчера попробовал отключить датчик который показывает температуру (крепится к трубе), на табло температура отображалась комнатная, а котел все равно работал так же.
>>то у вас либо засорен теплообменник<< – очень может быть, мастер в прошлый раз говорил об этом (пол года назад). А как в домашних условиях можно прочистить теплообменник? Кислоту надо покупать или может средство посоветуете? И еще вопрос, теплообменник обязательно снимать или можно просто трубки открутить? Может есть инструкция как промывать, что снимать? Спасибо заранние!
По давлению, оно вроде как не скачет (на глаз, приборами не замеряли), водопровод централизованный, да и работает котел уже 5-й год все нормально было…

 

#24 2010-04-20 10:12:23

Анатолий
Administrator

Re: Hermann Supermicra

Теплообменник снимается сложно, нужно открутить 3 гайки и вытащить теплообменник (на разбор уходит до 1 часа), но до этого слить с котла всю воду. Мыть можно соляной кислотой или сульфаминовой.


rtfm
 

#25 2010-04-24 11:43:48

Kosta
Новичек

Re: Hermann Supermicra

И снова я. Решил с кислотой не заморачиваться и вызвал мастера, он помыл оба контура и все стало чудесно. Прошло два дня, и вот сегодня с утра был неприятно удивлен, из крана горячей воды потекла ржавчина (коричневая вода, может и не ржавчина). Коричневая вода явно подмешивается из системы отопления, имеет характерный запах. Что это может быть? Как вода из одного контура может попасть во второй? Трехходный клапан накрылся?  Подача воды абсолютно чистая, проверялась не однократно.

 

#26 2010-04-24 11:50:07

Dwrz
Moderator

Re: Hermann Supermicra

Может через сальник 3-х ходового и протекает, но наврядли, может в теплообменнике внутри между пластинами образовалось отверстие, кран подпитки закрыт?
Закройте вход холодной воды и включите кран горячей на смесителе - проверьте падает ли давление в котле?


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#27 2010-04-24 14:16:10

Kosta
Новичек

Re: Hermann Supermicra

Перекрыл подачу проточной воды на котел, результат:
1. с закрытым краном подпитки вода из смесителе не идет и давление не падает.
2. с открытым краном подпитки из смесителя начинает идти вода (небольшой струей, чистая без запаха).
Может мастер что-то собрал не правильно? Или прокладка где перекосилась?

P.S. А может это обратный клапан?

 

#28 2010-04-25 03:02:01

Анатолий
Administrator

Re: Hermann Supermicra

Kosta
Во первых кран подпитки должен быть закрыт во время эксплуатации котла, а обратный клапан имеет способность таковым не быть со временем.


rtfm
 

#29 2010-06-19 15:04:51

alex_555
Гость

Re: Hermann Supermicra

Добрий день.
   У мене модель Hermann Supermicra(SE).
  Проблема заключается в следующем: когда включаешь горячую воду - горелка загорается на 10с  и тухнет, при этом вода не нагревается до требуемой температуры.
   ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА в ЧЕМ ПРОБЛЕМА..?!

 

#30 2010-06-20 00:26:41

Dwrz
Moderator

Re: Hermann Supermicra

Скорее всего проблема банальная - загрязнен теплообменник ГВС,  если отопление работает нормально. Если же котел 5 сек работает потом 5 сек отдыхает - и так по кругу - вышел из строя конденсатор в блоке розжига 0.47мкФх400В. Это все при том, что авария - красная лампочка не зажигается!!!


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 9942
Всего тем: 1016
Всего опросов: 2
Всего сообщений: 21207
День рождения сегодня 
garik72(46),
hussar(30)
Всего сообщений сегодня: 3
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: Dmmitriy
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 34

reklama na forume

[ Generated in 0.111 seconds, 28 queries executed ]