Главная >> Форум

Форум по ремонту котлов, колонок

Вы не зашли.

Объявление

Запчасти на газовые котлы покупайте здесь:

https://gazkomplekt.com.ua/

#1 2017-12-14 17:00:35

mideni
Новичек

junkers zw23ke23

Приветствую вас форумане.
Помогите решить  проблему. Котел юнкерс евролайн zw23ke23. Проблема с горячей водой. Терморегулятор положения горячей воды на минимуме(влево до упора). Когда открыть кран горячей воды то на котле(первичный теплообменник) растет температура 45 60 75 90 и после котел отключается, т.е входит в защиту от перегрева. Почему так происходит?

 

#2 2017-12-14 18:12:16

Gaz
Админ

Re: junkers zw23ke23

Может трехходовой клапан не переключается (либо механика клапана, либо сервопривод), а может вторичный теплообменник забит.

 

#3 2017-12-14 21:02:30

Анатолий
Administrator

Re: junkers zw23ke23

Теплообменик ГВС накипь