Главная >> Форум

Форум по ремонту котлов, колонок

Вы не зашли.

Объявление

Запчасти на газовые котлы покупайте здесь:

https://gazkomplekt.com.ua/

#1 2017-11-02 01:12:22

Сергей Сергиенко
Пользователь

Protherm Panther 24 kov

Доброго времени суток.

Постараюсь максимально подробно описать свою ситуацию!

Итак имеем котел Protherm Panther 24 kov. Отопление работает нормально. Но постоянно выключается горячая вода. Тоесть открыл кран и вода горячая течет считанные секунды, потом отключается. Вот уже несколько лет дежурим друг друга нажимая кнопку сброса. После сброса вода снова горячая.

За эти годы посетило нас аж 4 "мастера" в том числе из сервисного центра. Теперь эти мастера "тупо" морозятся и не берут трубку, хотя каждый обещал решить проблему. Причем все кричали, что этот котел очень хороший и не вздумайте менять. Хотя уже был морально готов.

За это все время "мастера" выносили следующие вердикты:
- Датчик протока. Заменили раза три - не помогло.
- Теплообменники. Чистили - не помогло.
- Дымоход. Чистили - не помогло.
- Чистили все - не помогло.
- Еще куча всяких датчиков. Меняли - не помогло.
- Датчик протока забивается песком. Установил фильтры грубой и тонкой очистки. В воде нет никакой взвеси 100%.
- Давление. Постоянно контролирую 1.5-1.7.
* может уже чего и забыл но суть думаю понятна.

Помимо всего этого были зафиксированы следующие ошибки: F3, F12, F23, F24, F28, F72, F93 и тп. Эти ошибки выдает в произвольном порядке. Например: сегодня выдает F28, нажимаем сброс и не видим ошибок может неделю. Потом может выдать другую ошибку. Бывает, что ошибок не выдает в течении месяца.

Бывает такое чудо, что и вода работает нормально но очень редко. Все решает чудо кнопка Reset.

Уже просто сил нет с ним бороться.

Подскажите, а может ли это глючить плата?

Заранее спасибо!

 

#2 2017-11-02 10:20:12

Dwrz
Moderator

Re: Protherm Panther 24 kov

как отключается горячая вода, перестает течь с крана?


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#3 2017-11-02 11:09:22

Сергей Сергиенко
Пользователь

Re: Protherm Panther 24 kov

Нет. Просто горячая переходит в холодную. На на панели управления гаснет значек горячей воды. Иногда это случается резко, а иногда плавно.

 

#4 2017-11-02 12:02:04

Dwrz
Moderator

Re: Protherm Panther 24 kov

Если гаснет значек, разве Reset помогает?
Датчик протока не видит проток, или маленький проток или херовый датчик ( что не удивительно для этого котла)
Можно попробовать установить универсальный на трубу под котлов и задействовать его в схему...


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#5 2017-11-02 14:00:58

Сергей Сергиенко
Пользователь

Re: Protherm Panther 24 kov

Dwrz пишет:

Если гаснет значек, разве Reset помогает?
Датчик протока не видит проток, или маленький проток или херовый датчик ( что не удивительно для этого котла)
Можно попробовать установить универсальный на трубу под котлов и задействовать его в схему...

Reset помагает всегда.
Тогда почему оно иногда может нормально работать? Давлени воды в трубопроводе нормальное. Уже несколько датчиков поменяли.
Про универсальный еще не слышал, можно подробнее?

 

#6 2017-11-02 16:25:31

Dwrz
Moderator

Re: Protherm Panther 24 kov

Я писал, какой  проток.
Какое у вас давление воды - котлу пофиг!


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#7 2017-11-07 14:01:31

Сергей Сергиенко
Пользователь

Re: Protherm Panther 24 kov

Dwrz пишет:

Я писал, какой  проток.
Какое у вас давление воды - котлу пофиг!

Ткните носом на универсальный датчик протока? Где его купить?
Спасибо

 

#8 2017-11-10 00:15:29

виктор
Админ

Re: Protherm Panther 24 kov

У вас простой дымоходник и скорей всего у вас нет хорошего притока воздуха и естественно тяги.Откроите окно или двери в котельной и посмотрите ,если хоть немного стане лучше то с этим и боритесь.

 

#9 2017-11-29 14:54:03

Сергей Сергиенко
Пользователь

Re: Protherm Panther 24 kov

виктор пишет:

У вас простой дымоходник и скорей всего у вас нет хорошего притока воздуха и естественно тяги.Откроите окно или двери в котельной и посмотрите ,если хоть немного стане лучше то с этим и боритесь.

Такую манипуляцию тоже проводили, все отлично. Тяга хорошая

 

#10 2017-12-01 22:13:50

Сергей Сергиенко
Пользователь

Re: Protherm Panther 24 kov

Заменил плату, удалось набрать горячую ванну... о даа такого ощущения не было 2 года. И бац все... опять та-же проблемма. Воды горячей больше нет. Что еще можно заменить? Газовый клапан? Еще может какой-то клапан? Насос? Чтооо? Ребята дам 500 дол. кто поможет решить проблемму.

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 9942
Всего тем: 1016
Всего опросов: 2
Всего сообщений: 21207
День рождения сегодня 
garik72(46),
hussar(30)
Всего сообщений сегодня: 3
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: Dmmitriy
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 33

reklama na forume

[ Generated in 0.112 seconds, 29 queries executed ]