#1 2017-10-23 20:51:23

lorry1
Пользователь

PROTHERM РЫСЬ LYNX 24

Турбированый PROTHERM РЫСЬ LYNX 24. Стартует трехходовой и запускается насос. Дальше - всё. Уходит в ошибку F5. По мануалу - неисправность маностата. Прессостат проверен, в дежурке клеммы разомкнуты, при разряжении - сомкнуты. На турбину напряжение не приходит. Плата после ремонта мастером, "который обещал прийти еще". Визуально: выжжена одна дорожка - накинули проводком к одному из контактов катушки реле. Подозреваю, это реле турбины (На плате обозначено RL1) Опасаюсь, впаян не тот номинал. Стоит OMRON G5Q-1-EU DC 24V. В связи с этим нуждаюсь в помощи - подскажите номинал оригинального реле.

 

#2 2017-10-24 20:08:15

виктор
Админ

Re: PROTHERM РЫСЬ LYNX 24

lorry1 пишет:

Турбированый PROTHERM РЫСЬ LYNX 24. Стартует трехходовой и запускается насос. Дальше - всё. Уходит в ошибку F5. По мануалу - неисправность маностата. Прессостат проверен, в дежурке клеммы разомкнуты, при разряжении - сомкнуты. На турбину напряжение не приходит. Плата после ремонта мастером, "который обещал прийти еще". Визуально: выжжена одна дорожка - накинули проводком к одному из контактов катушки реле. Подозреваю, это реле турбины (На плате обозначено RL1) Опасаюсь, впаян не тот номинал. Стоит OMRON G5Q-1-EU DC 24V. В связи с этим нуждаюсь в помощи - подскажите номинал оригинального реле.

Вентилятор включает не реле,проследи по дорожкам.

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 9942
Всего тем: 1016
Всего опросов: 2
Всего сообщений: 21207
День рождения сегодня 
egoris(47)
Всего сообщений за неделю: 14
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: Dmmitriy
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 19

reklama na forume

[ Generated in 0.053 seconds, 20 queries executed ]