Главная >> Форум

Форум по ремонту котлов, колонок

Вы не зашли.

Объявление

Запчасти на газовые котлы покупайте здесь:

https://gazkomplekt.com.ua/

  • Начало
  •  » Ariston
  •  » Проблема с нагревом воды в контуре ГВС

#1 2017-06-07 17:27:57

petrovav
Новичек

Проблема с нагревом воды в контуре ГВС

Здравствуйте. Котёл Ariston clas evo 24cf. Проблема в следующем перестал греть воду в режиме ГВС (на отопление работает без проблем), по совету газовщиков почистил датчик протока, вторичный теплообменник, заменил трёхходовой клапан с катриджем. Результат вода стала нагреваться но до выставленной все равно не нагревается (только если уменьшить количество воды через кран)В чём ещё может быть проблема. Местные газовщики разводят руками. Местоположение Нижегородская область.

 

#2 2017-06-08 08:18:16

dynamit
Админ

Re: Проблема с нагревом воды в контуре ГВС

Какой проток воды в л/мин. При разборе ГВС контур отопления случайно не греется?

 

#3 2017-09-24 14:39:31

jozk
Новичек

Re: Проблема с нагревом воды в контуре ГВС

И у меня такая проблема. При разборе ГВС контур отопления греется!!! Что делать?

 

#4 2017-09-24 15:37:50

Gaz
Админ

Re: Проблема с нагревом воды в контуре ГВС

Смотрите трехходовой клапан и его привод.

 

#5 2017-09-25 02:00:56

jozk
Новичек

Re: Проблема с нагревом воды в контуре ГВС

3-х ходовой из 2-х частей: шток и сам клапан, без пружинки сзади как было на родном цельном клапане.
Привод при ГВС: толкатель выдвинут, при Отоплении - втянут. Как исправить?
При включении отопления толкатель сервопривода втягтвается -это правильно?
При отключении отопления, а также при включении ГВС толкатель сервопривода выдвигается - это нормально?

 

#6 2017-09-25 07:32:54

dynamit
Админ

Re: Проблема с нагревом воды в контуре ГВС

так и должно быть, - возможно сгнила пружина внутри сервопривода и он не додавливает при переключении на ГВС.

 

#7 2017-09-25 11:19:11

jozk
Новичек

Re: Проблема с нагревом воды в контуре ГВС

dynamit пишет:

так и должно быть, - возможно сгнила пружина внутри сервопривода и он не додавливает при переключении на ГВС.

Уточняю, извеняюсь-раньше не сказал, у меня котел Аристон Уно. Может на этом котле сервопривод по другому работает?

 

#8 2017-09-25 12:55:52

jozk
Новичек

Re: Проблема с нагревом воды в контуре ГВС

И ещё вопрос 3-х ходовой из 2-х частей: шток и сам клапан, без пружинки сзади. Нужно ли ставить пружинку на хвостовик, как было на родном цельном клапане?

 

#9 2017-09-25 18:59:59

Dwrz
Moderator

Re: Проблема с нагревом воды в контуре ГВС

естественно, без пружины он неэксплуатируется


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#10 2017-09-25 20:50:21

jozk
Новичек

Re: Проблема с нагревом воды в контуре ГВС

Благодарю за помощь!

 
  • Начало
  •  » Ariston
  •  » Проблема с нагревом воды в контуре ГВС

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 9942
Всего тем: 1016
Всего опросов: 2
Всего сообщений: 21207
День рождения сегодня 
garik72(46),
hussar(30)
Всего сообщений сегодня: 3
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: Dmmitriy
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 24

reklama na forume

[ Generated in 0.069 seconds, 29 queries executed ]