#1 2016-11-06 22:09:55

vit45
Новичек

Proterm LYNX HK24 не зажигает газ

Помогите пожалуйста разобраться
Имеется данный газовый котел. Год отработал на ура, а теперь такая проблема:
при запуске горелки на отопление, через пару секунд котел тихонько щелкает и пламя гаснет.
секунд через 30-50 все повторяется снова. Очень редко запускается нормально и прогревается до заданной температуры.
Если же включить горячую воду, он включает горелку и нормально греет воду. После выключения воды горелка продолжает работать и прогревает систему отопления до заданной температуры. Затем все по новой. Ошибок нет, котел заземлен в розетке 240.

 

#2 2016-11-07 00:51:13

Анатолий
Administrator

Re: Proterm LYNX HK24 не зажигает газ

А комнатный датчик имеется? Электрод ионизации чистился давно?


rtfm
 

#3 2016-11-07 08:28:02

vit45
Новичек

Re: Proterm LYNX HK24 не зажигает газ

Комнатного датчика нет. Электрод пока не трогал.

 

#4 2016-11-08 20:12:16

UVA
Админ

Re: Proterm LYNX HK24 не зажигает газ

vit45 пишет:

Комнатного датчика нет. Электрод пока не трогал.

А, что кроме?


Пиши проф.,согл. Прав. Форума! Читайте тему, выше всё написано!
***  О себе:  Ремонт и реанимация котлов, автоматики, горелок и плат управления, наладка и настройка. Опыт с 1998 года.
Юрий Андреевич Мобильный телефон в профиле! ***
Давл. в баке компенс. = 0,8 от раб. давл. в КО,(накачивать, при 0 бар в КО.) но не более 3 бар. Компенсатор, должен соответствовать 1/20 от объёма системы!
 

#5 2016-11-09 11:52:04

vit45
Новичек

Re: Proterm LYNX HK24 не зажигает газ

Большое спасибо  всем, решилось чисткой электрода ионизации, хотя нагара на нем было совсем немного.
Ps. Поскоблил губкой с металлической проволокой для посуды, протер ацетоном - заработал как часы.

 

#6 2016-11-10 11:27:51

Vitalii
Новичек

Re: Proterm LYNX HK24 не зажигает газ

Усім привіт! Була така ж сама проблема - не запалювався газ!(( За порадую Анатолія - прочистив електрод іонізації (наждак 1000, дуже маленька фракція) - проблема вирішилась! Хоча нагару як такого і не було. Тьфу-тьфу, котел запрацював)
Дякую #Анатолій )

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 9936
Всего тем: 1015
Всего опросов: 2
Всего сообщений: 21202
День рождения сегодня 
termoplus(48)
Всего сообщений сегодня: 7
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: wademarr
Пользователи онлайн: 1
Гости онлайн: 17
Онлайн: 
sanchoyS

reklama na forume

[ Generated in 0.086 seconds, 25 queries executed ]