#11 2010-08-12 09:33:38

korneoll
Новичек

Re: Hermann Habitat 2

Анатолий,добрый день.Спасибо,котел заработал,но для гарантированной подачи горячей воды буду ставить бак с насосом GB60 и автоматический контроллер EPS-16.

 

#12 2010-09-03 21:10:08

sergyj
Гость

Re: Hermann Habitat 2

Анатолий пишет:

У вас не работает датчик протока для ГВС. Нужно проверить контакты, поплавок с магнитом, геркон в датчике.

Большое спасибо за консультацию. Жаль только что Вас нету представительств у нас.

 

#13 2010-10-01 22:20:48

msidp
Гость

Re: Hermann Habitat 2

23 Е
Проблема состоит в том, что на холодную давление в системе на отметке 1,2 Бар, но при включении на отопление иногда доходит до 3 Бар и вода сбрасывается, при уменьшении температуры - держится на отметке 2,3-2,5 Бар.

Это так и должно быть?

Заранее благодарен.

 

#14 2010-10-01 22:43:33

Vadgus
Админ

Re: Hermann Habitat 2

Так быть не должно, сутреца сливай воду из отопления - оставь не закрытым контур отопления ищи в котле бачек расширительный и автомобильным насосом доведи давление в нем до 1 атм.Предварительно проверь цела ли мембрана в бачке.(Нет ли воды под золотником)

 

#15 2010-10-19 19:37:10

mike
Пользователь

Re: Hermann Habitat 2

при включенном ГВС и выключенном отоплении котел на подогрев горячей воды не включается. Если поставить отопление хотябы на 1, и включить горячую воду котел начинает работать на гвс. в чем причина???????

 

#16 2010-10-19 22:07:27

Vadgus
Админ

Re: Hermann Habitat 2

mike пишет:

при включенном ГВС и выключенном отоплении котел на подогрев горячей воды не включается. Если поставить отопление хотябы на 1, и включить горячую воду котел начинает работать на гвс. в чем причина???????

Давление воды в гвс замало или не работает датчик протока.

 

#17 2010-10-21 18:59:24

vaa1962
Гость

Re: Hermann Habitat 2

Добрый вечер. Проблема! Котел включается, происходит розжиг, проходит контроль пламени и отключение электрода розжига. Горит максимум пять секунд и отключается.И все по новому до бесконечности.Искуственное включение контроля ионизации - итог тот же.   ???

 

#18 2010-10-21 21:23:55

Анатолий
Administrator

Re: Hermann Habitat 2

Может у вас котел Hermann Habitat без цифры 2? В таком случае - нужно заменить конденсатор 0,47х250 в блоке розжига на 0,47х400


rtfm
 

#19 2010-10-22 20:55:39

mike
Пользователь

Re: Hermann Habitat 2

разобрался- не работает датчик протока. снял геркон проверил магнитом - работает, поставил на место, открутил патрубок на входе снял сетку подвигал поплавок с магнитом (должен же включаться?!?!) не включается! Вопрос: с магнитом может что то случиться????? или же это все таки геркон??? какой геркон нужен, есть ли у него маркировка???

 

#20 2010-10-23 00:57:37

Dwrz
Moderator

Re: Hermann Habitat 2

mike пишет:

разобрался- не работает датчик протока. снял геркон проверил магнитом - работает, поставил на место, открутил патрубок на входе снял сетку подвигал поплавок с магнитом (должен же включаться?!?!) не включается! Вопрос: с магнитом может что то случиться????? или же это все таки геркон??? какой геркон нужен, есть ли у него маркировка???

Магнит со временем рассыпается (наверное это секрет фирмы у них такой) 25$ стоит новый поплавок от датчика протока, но можно и магниты поменять!


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 9942
Всего тем: 1016
Всего опросов: 2
Всего сообщений: 21207
День рождения сегодня 
garik72(46),
hussar(30)
Всего сообщений сегодня: 3
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: Dmmitriy
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 27

reklama na forume

[ Generated in 0.110 seconds, 29 queries executed ]