#1 2009-07-08 16:13:15

Анатолий
Administrator

THERM DUO 50

Мощность 45 кВт. В таком малом объеме скрыт современно решенный котел. THERM DUO 50 - идеальный источник тепла и подготовки горячей воды в виллах, залах и производственных помещениях.

Учебное пособие котла THERM DUO 50         

You are not registered



Руководство по обслуживанию котла THERM DUO 50         

You are not registered





Взрывной чертеж котла THERM DUO 50         

You are not registered



http://www.elation.kiev.ua/Forum/THERM/THERM.jpg


rtfm
 

#2 2010-02-06 17:19:02

grzesek
Новичек

Re: THERM DUO 50

На дисплее котла быстро меняются цифри температуры. Такое ощущение, что горелка открыта на полную мощность и она не управляется. Срабатывает защита и прекращается подача газа. На дисплее появляется Е06.
Если краном уменьшить подачу газа, котёл работает нормально.
Как устранить неисправность? Спасибо.

 

#3 2010-02-06 21:28:11

Dwrz
Moderator

Re: THERM DUO 50

grzesek
Возможно вышел из строя датчик NTC, но скорее всего - у вас отсутствует проток через теплообменник!


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#4 2010-02-07 12:26:50

grzesek
Новичек

Re: THERM DUO 50

Перед неисправностью был поменян насос.Правда, такого же не нашлось,поэтому поменяли только электрическую часть.Котёл служит для обогрева воды.
Оставив котёл  с прикрученым краном газа, температура, хоть и медленно, начала подниматься в болере.
Есть ли способы проверить работу датчика NTC не меняв его? Спасибо.

 

#5 2010-02-07 12:58:13

Анатолий
Administrator

Re: THERM DUO 50

А фильтр проверить на обратке?
В первую очередь нужно проверить где у вас пропадает проток!


rtfm
 

#6 2010-02-07 13:16:05

grzesek
Новичек

Re: THERM DUO 50

Фильтр проверен в первую очередь.Труба идущая от теплообменника горячей становиться мгновенно.Другое дело, что на обратке она еле тёплая...

 

#7 2010-09-26 18:01:46

djoniktet
Новичек

Re: THERM DUO 50

Котёл периодечски высвечивает ошибки Е06-Е08. При этом все(!) датчики целые. Что может быть?


Настоящий пофигист - это человек, которому пофиг, пофиг ему или не пофиг.
 

#8 2010-09-26 20:59:34

jvolfss
Модератор

Re: THERM DUO 50

djoniktet Подозрение на "глюк платы"
Эта неисправность появляется все чаще и чаще?


Быстро! Качественно! Дёшево!
Выберите только два пункта.
 

#9 2010-09-26 23:32:36

Dwrz
Moderator

Re: THERM DUO 50

такая проблемма может быть, если трех-ходовой выпендривается(на бойлер) - резкое изменение температуры на датчике - и глюк готов.


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#10 2010-09-27 23:28:37

jvolfss
Модератор

Re: THERM DUO 50

Dwrz пишет:

такая проблемма может быть, если трех-ходовой выпендривается(на бойлер) - резкое изменение температуры на датчике - и глюк готов.

djoniktet пишет:

Котёл периодечски высвечивает ошибки Е06-Е08. При этом все(!) датчики целые. Что может быть?

Не вижу слов о том что используется бойлер.
В базовой комплектации эта модель одноконтурная.По этому по умолчанию трехходорвой отсутствует.

ЗЫ. я догадываюсь что именно на этой плате может дать такой сбой. Поэтому и так написал.



Последнее редактирование jvolfss (2010-09-27 23:29:24)


Быстро! Качественно! Дёшево!
Выберите только два пункта.
 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 9942
Всего тем: 1016
Всего опросов: 2
Всего сообщений: 21207
День рождения сегодня 
egoris(47)
Всего сообщений за неделю: 14
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: Dmmitriy
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 19

reklama na forume

[ Generated in 0.079 seconds, 28 queries executed ]