#1 2016-08-15 22:06:35

bam2000
Новичок

Vissmann происходит очень сильный хлопок

Помогите решить проблему, при включении горячей воды либо отпления при воспламинении происходит хлопок,даже бывает очень сильный взрыв!

 

#2 2016-08-15 22:42:45

Анатолий
Administrator

Re: Vissmann происходит очень сильный хлопок

частоя явление, особенно у дымоходных моделях....

 

#3 2016-08-16 18:39:00

bam2000
Новичок

Re: Vissmann происходит очень сильный хлопок

Явление то частое, но как его решить?sos

 

#4 2016-08-16 22:12:26

Анатолий
Administrator

Re: Vissmann происходит очень сильный хлопок

Было бы здорово опустить ниже электроды розжига, но в этом котле технически не возможно.
Для начала проверить настройку газового клапана - его минимальную можность - должна быть в пределах 2-4мБр. Нужно подбирать.
Проверить дымоход на отсутствие обратной тяги...

 