Форум - Ремонт котлов

Форум - ремонт котлов

Вы не авторизированны – вы не можете писать на форуме и просматривать файлы

#76 2015-03-03 00:18:23

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел SD ThemaClassic

может стоит промыть от накипи котел?

 

#77 2015-03-03 07:56:56

Виктор
Админ

Re: Газовый котел SD ThemaClassic

RoKu пишет:

Доброго Дня. Мій котел SD F21 3 місяці в експлуатації, сталась наступна проблема .... опалення працює нормально без нарікань... а  підігрів води останнім часом почав мене дивувати, а сьогодні взагалі гарячої води нема... при включенні гарячої води котел запалюється і після запалювання починає гудіти, як при злітанні літака, горілка гасне гул пропадає горілка запалюється гул відновлюється... вода з крана спочатку йде літня потім пару секунд гаряча потім льодяна і  в кінці ледве тепла вода з перепадами в льодяну... гул і вібрація відбуваються з трьохходового крана і насоса (так мені здалося) фільтри провірив промив, датчик протоку теж... ніяких змін... передня стінка теплообмінника при відкриванні крана гарячої води стає дуже гарячою а от задня стінка льодяна (чи це норма?)
Буду вдячний за допомогу....

Eсли котел 3 месяца в эксплуатации вам прямая дорога в сервис кто делал пуск должен за свой счет вам востановить технические характеристики котла,если сами залезите потеряете гарантию,если не сделают то с адвокатом в суд.Если сами устанавливали и пускали ,тогда советуйтесь с адвокатом ,как вздуть себя ,чтобы было не так больно(в деньгах)

 

#78 2015-03-03 17:37:25

RoKu
Новичок

Re: Газовый котел SD ThemaClassic

Анатолий пишет:

может стоит промыть от накипи котел?

Промити тепплообмінник чи решту агрегатів котла теж? Можливо підкажете варіанти промивки (чим і як промивати) так щоб не нашкодити....

 

#79 2015-03-03 18:58:13

dynamit
Админ

Re: Газовый котел SD ThemaClassic

Если котел на гарантии вам дорога в сервис!!!

 

#80 2015-03-03 19:38:33

UVA
Админ

Re: Газовый котел SD ThemaClassic

RoKu пишет:

Анатолий пишет:

может стоит промыть от накипи котел?

Промити тепплообмінник чи решту агрегатів котла теж? Можливо підкажете варіанти промивки (чим і як промивати) так щоб не нашкодити....

А сколько ему лет???????
У Вас он три месяца....
А таки целка, сколько лет гуляла по рукам?!!!!!!!!!!! А-аааааааааааааа?!!!!


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#81 2015-03-03 23:04:40

RoKu
Новичок

Re: Газовый котел SD ThemaClassic

UVA пишет:

RoKu пишет:

Анатолий пишет:

может стоит промыть от накипи котел?

Промити тепплообмінник чи решту агрегатів котла теж? Можливо підкажете варіанти промивки (чим і як промивати) так щоб не нашкодити....

А сколько ему лет???????
У Вас он три месяца....
А таки целка, сколько лет гуляла по рукам?!!!!!!!!!!! А-аааааааааааааа?!!!!

Целка... таки так....  брав новий, лежав два роки поки будова йшла...

 

#82 2015-06-29 15:25:54

Сергей8
Пользователь

Re: Газовый котел SD ThemaClassic

Доброго всем время суток.
Вышла из строя плата SYMS17.0 котла Saunier Duval ThemaClassic C 24 , мне предлагают плату IRIS 1.0 . Возможна ли такая замена?

 

#83 2015-07-03 00:46:40

Юра.Р
Пользователь

Re: Газовый котел SD ThemaClassic

нет ,не возможно указаная плата от другого котла торговой марки  Saunier Duval а точнее модели Thematek



Последнее редактирование Юра.Р (2015-07-04 00:43:24)

 

#84 2015-08-03 14:45:46

alekstikh
Новичок

Re: Газовый котел SD ThemaClassic

Одесса беспокоит. Котлу 12 лет. Из воздухоотводчика на насосе стала прокапывать вода. Как устранить?
Заранее благодарен за ответ и наилучшие пожелания всем.

 

#85 2015-08-03 15:53:06

dynamit
Админ

Re: Газовый котел SD ThemaClassic

снять почистить и поставить на место!!!

 

#86 2015-10-15 14:43:39

Andy3573
Новичок

Re: Газовый котел SD ThemaClassic

Добрый день, подскажите плиз по котлу SD F21.
Установлен в августе 2015 г.сервисом со всеми необходимыми процедурами ( по их заверениям).
Подключена только СО ( ну мне так надо).  сама СО осталась старая большей частью т.е. батареи чугун, подача нержавейка 1 дюйм( кроме 2,5 м от котла там пластик) обратка 1 дюйм нержавейка и 1 м. от котла пластик. Площадь обогрева 65 кв.Дом отлично утеплен(старая постройка). Меня смущает большой передад температур при вкл/выкл котла ( если правильно понимаю это называют гистерезис). Т.е. установил обогрев на 45 град. пошел нагрев, на 1-й доступной металл. трубе ( напомню 2,5 м от котла)на градуснике 43-45 град. ( на индикаторе котла 55-57град.), котел откл, а включается только при опускании темп. до 32-33 град.Это нормально вообще?, если нет то как исправить ситуацию своими руками, т.к из-за работы ждать сервис нет возможности. Спасибо.

 

#87 2015-10-15 20:10:47

UVA
Админ

Re: Газовый котел SD ThemaClassic

Andy3573 пишет:

Добрый день, подскажите плиз по котлу SD F21.
Установлен в августе 2015 г.сервисом со всеми необходимыми процедурами ( по их заверениям).
Подключена только СО ( ну мне так надо).  сама СО осталась старая большей частью т.е. батареи чугун, подача нержавейка 1 дюйм( кроме 2,5 м от котла там пластик) обратка 1 дюйм нержавейка и 1 м. от котла пластик. Площадь обогрева 65 кв.Дом отлично утеплен(старая постройка). Меня смущает большой передад температур при вкл/выкл котла ( если правильно понимаю это называют гистерезис). Т.е. установил обогрев на 45 град. пошел нагрев, на 1-й доступной металл. трубе ( напомню 2,5 м от котла)на градуснике 43-45 град. ( на индикаторе котла 55-57град.), котел откл, а включается только при опускании темп. до 32-33 град.Это нормально вообще?, если нет то как исправить ситуацию своими руками, т.к из-за работы ждать сервис нет возможности. Спасибо.

Ваш котёл по сути, редкое говно... Ставьте комнатный термостат!
Включите максимум и экономьте!


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#88 2015-10-15 22:53:09

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел SD ThemaClassic

Котел включается не по температуре , а по истечении времени задержки на включение!

 

#89 2015-10-16 12:14:08

Andy3573
Новичок

Re: Газовый котел SD ThemaClassic

Это мой первый котел такого типа, но за 5 дней после обнаружения моей проблемы перешерстил кучу литературы и форумов и думаю могу претендовать на должность подавальщика ключей настройщику :).
А по сути я рискнул, вскрыл котел, разве может температура на подаче и обратке(  НА НАСОСЕ !!!!!) сравняться буквально через 5-6 сек?.При этом на наружном металическом фильтре( чл*ен с манометром висит под котлом) очень низкая температура и котел выкл.
Прочитал про байпас в котле, может его неправильно отрегулировали? Сам пока не трогал т.к. его еще не нашел :)
UVA? а почему (котёл по сути, редкое говно...), я вот на российском форуме читал - Бош кака



Последнее редактирование Andy3573 (2015-10-16 12:36:22)

 

#90 2015-10-17 00:40:09

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел SD ThemaClassic

Если над насосом и под насосом разная температура, тоесть открыт байпас - значит через систему отопления нет протока.

 

#91 2015-10-20 09:16:54

Andy3573
Новичок

Re: Газовый котел SD ThemaClassic

Вобщем други оказалось на моем НОВОМ типа НИКЕМ НЕ ТРОНУТОМ котле байпас был открыт почти на 2,5 оборота, при указаной в инструкции 1/2 об. Поставил как в мануале и вуаля все зарабтало. Отсюда вопрос это установщики балуются такой ерундой для зарабатывания на сервисе или как? И еще: снижение мощности котла с 15кВт до 10 ( при моей отапл. площади 67 кв и отлично утепленном доме)поможет сэкономить газ или нет?

 

#92 2015-10-20 16:05:03

UVA
Админ

Re: Газовый котел SD ThemaClassic

Ваш сервис об этом просто не знал!
Воды нагреет на 10кВт....


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#93 2016-08-15 11:40:48

Сергей8
Пользователь

Re: Газовый котел SD ThemaClassic

Доброго времени суток.
Котел SD ThemaClassic не работает дисплей , нет ни какой индикации и не горит светодиод напряжения.
Какие напряжения должны приходить на дисплей?

 

#94 2016-08-29 23:50:34

Сергей8
Пользователь

Re: Газовый котел SD ThemaClassic

Мастера и подмастерья , куда вы пропали?
Ваша помощь нужна людям.

 

#95 2016-09-01 10:48:39

Сергей8
Пользователь

Re: Газовый котел SD ThemaClassic

Похоже все ещё отдыхают.
У меня еще вопрос.
Может кто сталкивался с платой IRIS 1.0.
Котел  Saunier Duval Isofast F35EA  Плата IRIS 1.0 имеет меньше контактов разьема J2 чем у платы SYMS17.0 . Как подключить трёхходовой на укороченную J2? По IRIS 1.0 не могу найти информацию.

 

#96 2016-09-01 19:25:39

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел SD ThemaClassic

видать не сталкивались....

 

#97 2016-09-02 16:09:13

Lavrishin
Админ

Re: Газовый котел SD ThemaClassic

Сергей8 пишет:

Похоже все ещё отдыхают.
У меня еще вопрос.
Может кто сталкивался с платой IRIS 1.0.
Котел  Saunier Duval Isofast F35EA  Плата IRIS 1.0 имеет меньше контактов разьема J2 чем у платы SYMS17.0 . Как подключить трёхходовой на укороченную J2? По IRIS 1.0 не могу найти информацию.

Привод трёхходового клапана подключается к разъёму H5, однако.
К разъёму J2 подключаются только шаговик газового клапана и датчик протока ГВС.
Или у тебя какой-то неизвестный вариант этого аппарата?
Правда, есть и свежие аппараты 2015 года THEMACLASSIC (H-UA), но там применены платы управления несколько иные ни разу не похожие на IRIS 1.0 и на SYMSI 7.0. По свою плату картинку внимательно смотреть не пробовал?
Тогда - посмотри и удивись...
http://elation.kiev.ua/components/com_agora/img/members/869/157.jpg



Последнее редактирование Lavrishin (2016-09-02 16:44:31)


readУказывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!read
 

#98 2016-09-05 18:09:27

Сергей8
Пользователь

Re: Газовый котел SD ThemaClassic

Слава Богу , проявились мастера. Простите раздолбая , вышла описочка в обозначении разьема.
Вместо J2 нужно читать J7. Как раз к J7 на SYMS 17.0 подключается сервопривод трехходовика , четыре провода.на последние контакты и больше ничего на это разьем не подключается.
У IRIS разъем J7 на 6 контактов.
Теперь вопрос
Так как же подключить шаговик сервопривода трехходовика к плате IRIS 1.0 . Возможно ли это?
Сервопривод в котле шаговый четыре провода на разъеме.

Добавлено  09.05.2016 18:12:34:
Боюсь , что после такого страшного вопроса все пропадут. Это ведь не обьяснять как расширительный подкачать.



Последнее редактирование Сергей8 (2016-09-05 18:13:48)

 

#99 2016-09-05 20:29:19

Lavrishin
Админ

Re: Газовый котел SD ThemaClassic

Сергей8,
Многовато у тебя котлов в которых ты не соображаешь по всем признакам ни фига.


readУказывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!read
 

#100 2016-09-05 23:52:58

Сергей8
Пользователь

Re: Газовый котел SD ThemaClassic

Как и многие обращающиеся с вопросами.
Только ответов удовлетворительных не вижу , похоже на мои вопросы в этой теме только разработчик может ответить.
Кажется я уже указал , что Владимир мой город.

Добавлено  09.05.2016 23:59:44:
Я и говорю , что рассказать как накачать расширительный и я могу , а вот ответить на мой вопрос не могут пока сильнейшие специалисты .Как говорится простые вопросы я и сам решаю .А ни на один мой сложный вопрос пока ответа нет.

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 5932
Всего тем: 638
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22097
Всего сообщений за неделю: 13
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: Slava76
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 11

map forum

[ Generated in 0.123 seconds, 43 queries executed ]