Форум - Ремонт котлов

Форум - ремонт котлов

Вы не авторизированны – вы не можете писать на форуме и просматривать файлы

#1 2016-05-21 07:42:13

Рустем
Новичок

Ariston egis plus 24ff

Добрый день.
В сц обращался много раз и в разные. Подключали специалисты из сц. Настраивали все так же они. Давление воды хорошее. Все идёт через водяной насос, проток 10л в минуту есть. Батареи алюминиевые.
Проблема заключается в том что при включении гвс котел моментально греет воду потом отключается вновь включается опять греет отключается и так дальше. Настройка газового клапана мин и Макс есть. Проверял отсоединение контакта на самом клапане. Воду включаю он на максимуме. Контакт отключил пламя на мин и работает. Подключаю опять на Макс и перегревает воду.
На отоплении так же не включается модуляция мин. Устал вызывать и платит сц. Ничего не знаю только плечами пожимают.
Теплообменник прочищенные трёхходовой работает. Мануал по котлу изучил от а до я и нифига.

 

#2 2016-05-21 09:55:40

Gaz
Админ

Re: Ariston egis plus 24ff

Рустем пишет:

Проверял отсоединение контакта на самом клапане. Воду включаю он на максимуме. Контакт отключил пламя на мин и работает. Подключаю опять на Макс и перегревает воду.

Похоже у тебя дело в плате (если, конечно, с гидравликой и настройками все в порядке)
Какое значение стоит в параметре 253?

 

#3 2016-05-21 11:26:53

Виктор
Админ

Re: Ariston egis plus 24ff

Рустем пишет:

Добрый день.

Проблема заключается в том что при включении гвс котел моментально греет воду потом отключается вновь включается опять греет отключается и так дальше. Настройка газового клапана мин и Макс есть. Проверял отсоединение контакта на самом клапане. Воду включаю он на максимуме. Контакт отключил пламя на мин и работает. Подключаю опять на Макс и перегревает воду.
На отоплении так же не включается модуляция мин. Устал вызывать и платит сц. Ничего не знаю только плечами пожимают.
Теплообменник прочищенные трёхходовой работает. Мануал по котлу изучил от а до я и нифига.

Так ведет себя котел, если нет теплосъёма на вторичном ТО,как по СО, так и по ГВС(хорошая промывка)и если постоянно открыт байпас,также проходя мимо вторичного ТО,сразу на обратку.

Горелка гаснет, если температура, полученная от датчика линии
возврата отопления NTC2, выше установленного значения. ИЗ БУКВАРЯ.



Последнее редактирование виктор (2016-05-21 11:30:42)

 

#4 2016-05-21 12:08:34

Lavrishin
Админ

Re: Ariston egis plus 24ff

Рустем пишет:

Добрый день.
В сц обращался много раз и в разные. Подключали специалисты из сц....

Подключали тоже все представители из всех сервисных центров одновременно?
Что-то ты не договариваешь, однако...
Контакт со специалистом в Евпатории или в Саках дать?
Или будешь дальше всем лапшу на уши вешать?



Последнее редактирование Lavrishin (2016-05-21 12:17:36)


readУказывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!read
 

#5 2016-05-21 21:39:10

Рустем
Новичок

Re: Ariston egis plus 24ff

Делать нечего лапшу вешать. Давай номера

Добавлено  05.21.2016 21:41:50:
253 значение стоит "0"

 

#6 2016-05-21 22:24:28

Gaz
Админ

Re: Ariston egis plus 24ff

Рустем, номера телефонов написал тебе в личку.

 

#7 2016-05-21 22:32:44

Рустем
Новичок

Re: Ariston egis plus 24ff

Ok спасибо

 

#8 2016-05-24 22:00:31

Рустем
Новичок

Re: Ariston egis plus 24ff

Забрали плату на ремонт

 

#9 2016-05-24 23:16:51

Gaz
Админ

Re: Ariston egis plus 24ff

Вот и хорошо. Отпишись по результату.

 

#10 2016-06-01 06:23:27

Рустем
Новичок

Re: Ariston egis plus 24ff

В итоге не было модуляции на плате. Незнаю точно перепрошивал или заменял детали, но все работает. Человек с руками из правильного места.

 

#11 2016-09-10 14:09:29

evgeny
Новичок

Re: Ariston egis plus 24ff

Добрый день подскажите пожалуйста растёт давление при включении горячей воды можноли своми силами устранить проблему или вызавать спецов заранее спасибо

 

#12 2016-09-11 01:07:31

Анатолий
Administrator

Re: Ariston egis plus 24ff

evgeny пишет:

Добрый день подскажите пожалуйста растёт давление при включении горячей воды можноли своми силами устранить проблему или вызавать спецов заранее спасибо

Смотря куда вы включаете эту воду....

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 5934
Всего тем: 639
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22099
День рождения сегодня 
джони(51)
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: Виталий
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 7

map forum