Котел Ariston блокировка зажигания

Блокировка зажигания происходит через некоторое время после запуска.
После повторного запуска происходит тоже самое.
Подскажите,пожалуйста причину неисправности.

 

#2 2016-01-05 19:07:16

Gaz
Админ

Re: Котел Ariston блокировка зажигания

Проблема - в контроле пламени. А уж причин может быть много, разных. Нужно мастеру, на месте разбираться.

 

#3 2016-01-05 20:04:16

UVA
Админ

Re: Котел Ariston блокировка зажигания

Грязные электроды (нагар/сажа....)
Низкое напряжение низкое
Давление газа низкое


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#4 2016-01-07 09:46:31

Romario201175
Новичок

Re: Котел Ariston блокировка зажигания

Доброго времени суток! "Ariston UNO 24 MFFI": 1-2 раза в сутки (особенно в мороз) загорается красная лампочка, после перезагрузки работает нормально, но потом через неопр. время опять блокировка. Давление газа 1,3, у соседей не отключается. ..и еще, температ. воды установлена на единичке, но греет почти 90 град., руку не возможно удержать (при этом блокировка не срабатывает). Подскажите, в чем может быть проблема.

 

#5 2016-01-07 21:07:51

Анатолий
Administrator

Re: Котел Ariston блокировка зажигания

Romario201175 пишет:

Доброго времени суток! "Ariston UNO 24 MFFI": 1-2 раза в сутки (особенно в мороз) загорается красная лампочка, после перезагрузки работает нормально, но потом через неопр. время опять блокировка. Давление газа 1,3, у соседей не отключается. ..и еще, температ. воды установлена на единичке, но греет почти 90 град., руку не возможно удержать (при этом блокировка не срабатывает). Подскажите, в чем может быть проблема.

Требуется ремонт платы и возможно замена датчиков температуры

 

#6 2016-01-14 07:39:04

Romario201175
Новичок

Re: Котел Ariston блокировка зажигания

..и еще такая странность-когда включаю на 3-ку работает все четко, но только перевожу на позицию 2 или 1 через время отключается. Грешу на датчики температуры.

 

#7 2016-01-14 09:03:02

Lavrishin
Админ

Re: Котел Ariston блокировка зажигания

Romario201175 пишет:

... Давление газа 1,3, у соседей не отключается. ..и еще, температ. воды установлена на единичке, но греет почти 90 град....
...Грешу на датчики температуры...

Грешу на то что про давление газа написано неведомо что.
Грешу на то что аппарат никто и никогда не настраивал.


readУказывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!read
 

#8 2016-01-14 12:02:40

Romario201175
Новичок

Re: Котел Ariston блокировка зажигания

Грешу на то что про давление газа написано неведомо что.
Грешу на то что аппарат никто и никогда не настраивал.

Газовщики давление меряли-1,3. Сказали допускается 0,7. В чем ирония не понял?

 

#9 2016-01-14 14:22:11

Lavrishin
Админ

Re: Котел Ariston блокировка зажигания

Romario201175 пишет:

...Газовщики давление меряли-1,3. Сказали допускается 0,7. В чем ирония не понял?

1,3 и 0,7 - это чего именно? Мешка, килограмма, пуда или ведра?
Пропишись в профиле, бездомный ты наш страдалец...



Последнее редактирование Lavrishin (2016-01-14 14:22:50)


readУказывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!read
 

#10 2016-01-14 22:31:18

Romario201175
Новичок

Re: Котел Ariston блокировка зажигания

Весело у вас тут) Уже не "бездомный" и не такой уж и страдалец, но от помощи специалистов не откажусь..

 

#11 2016-01-28 06:20:27

UVA
Админ

Re: Котел Ariston блокировка зажигания

Регулируй клапан газовый, настроить минимум...


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 5932
Всего тем: 638
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22097
Всего сообщений за неделю: 13
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: Slava76
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 9

map forum

[ Generated in 0.087 seconds, 30 queries executed ]