Главная >> Форум

Форум по ремонту котлов, колонок

Вы не зашли.

Объявление

Запчасти на газовые котлы покупайте здесь:

https://gazkomplekt.com.ua/

#1 2015-12-29 10:27:40

Otool
Новичек

Система на Vitotronic 333, отопление

Добрый день!
Описание системы: Vitotronic 333 осуществляет общее управление контурами отопления и ГВС, управляет сотыми контроллерами, которые на газовых котлах. На улице стоит погодный датчик, по показаниям с которого контроллер по заложенной в него таблице производит подмешивание горячей воды на гребёнке в контуры отопления с помощью управляемых клапанов (смешение воды через байпас и нагретой в гребёнке).

Описание проблемы: проблема замечена при переходе уличной температуры через 0 градусов. Иногда при таком переходе клапаны либо полностью закрываются, либо полностью открываются. То есть при плюсе на улице в отоплении может быть кипяток, а при минусе едва тёплая вода (гребёнка отсекается от контура).
При этом никаких ошибок на контроллере нет.

Что мы делаем: выключаем контроллер, отключаем/подключаем провода, приходящие с клапанов, включаем контроллер. Контроллер моргает аварией и начинает активно исправлять ситуацию, подгоняя температуру в контурах в соответствии с таблицей.

Что было раньше: было большое количество ошибок по связи между 333 и всей его периферией. Заменили материнскую плату, эти ошибки ушли.

Собственно, вопрос: куда копать в ситуации с клапанами? В сторону самих клапанов, проводов, датчиков температуры или опять что-то менять в 333-м?



Последнее редактирование Otool (2015-12-29 12:14:51)

 

#2 2015-12-30 19:40:47

UVA
Админ

Re: Система на Vitotronic 333, отопление

Про! погребёнку!.........................
Заумно, однако!!!!!!!!!!!
Откуда?


Пиши проф.,согл. Прав. Форума! Читайте тему, выше всё написано!
***  О себе:  Ремонт и реанимация котлов, автоматики, горелок и плат управления, наладка и настройка. Опыт с 1998 года.
Юрий Андреевич Мобильный телефон в профиле! ***
Давл. в баке компенс. = 0,8 от раб. давл. в КО,(накачивать, при 0 бар в КО.) но не более 3 бар. Компенсатор, должен соответствовать 1/20 от объёма системы!
 

#3 2015-12-31 16:46:53

Otool
Новичек

Re: Система на Vitotronic 333, отопление

"Гребёнка" есть не более, чем самостийный термин одного из работников котельной. Подразумевается ряд труб, уходящих на контура отопления. Дело не в этом.
Просто пытаюсь разобраться, что ещё можно проверить при отсутствии ошибок на всех контроллерах.

 

#4 2016-02-17 08:36:06

Otool
Новичек

Re: Система на Vitotronic 333, отопление

Всё, нашли проблему. Довольно просто оказалось.

 

#5 2016-03-15 22:42:19

SKS
Админ

Re: Система на Vitotronic 333, отопление

Интересно про большое количество ошибок по связи.Вызывает сомнение необходимость замены материнки.


Выпей воды-удиви печень!!!
 

#6 2016-03-16 08:39:25

Otool
Новичек

Re: Система на Vitotronic 333, отопление

Ошибки по LON-шине возникали до нескольких раз в неделю. После замены материнки всё прекратилось. Возможно, что во время замены задели что-то ещё. До меня было сделано.

 

#7 2016-03-23 22:23:59

SKS
Админ

Re: Система на Vitotronic 333, отопление

Такое бывает при неправильной конфигурации шины.


Выпей воды-удиви печень!!!
 

#8 2017-03-21 22:01:57

Aleek
Новичек

Re: Система на Vitotronic 333, отопление

Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста ответ.Есть Vitotronic 333,который управляет смесителем отопления и ГВС.При изменении температуры помещения (колесо на Vitotronic 333)  на 1-2 градуса температура отопления начинает гулять.В чем может быть проблема.

 

#9 2017-03-21 22:51:30

Анатолий
Administrator

Re: Система на Vitotronic 333, отопление

А куда она начинает гулять? По ресторанам или в публичный дом?


rtfm
 

#10 2017-03-22 19:27:28

Aleek
Новичек

Re: Система на Vitotronic 333, отопление

Например,если задание температуры отопления 43 градуса,то отклонение от задания  составляет 37-50 градусов.

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 9943
Всего тем: 1016
Всего опросов: 2
Всего сообщений: 21209
День рождения сегодня 
oksi(41),
Ламер(42)
Всего сообщений сегодня: 2
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: Газоустановщик
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 17

reklama na forume

[ Generated in 0.069 seconds, 28 queries executed ]